电缆头35kv
35KV单芯电缆头击穿如何处理
处理方法找到击穿点,锯掉绝缘损坏部分,一般高压电缆都留有余度,再重新制作电缆头,然后对电缆重新进行局放试验,测量绝缘电阻。
35千伏高压电缆头温度标准
高压电缆运行温度一般不得超过35℃。因为电缆长期允许工作温度的高低与电缆的额定电压成反比,高压电缆的额定电压一般较高,当温度超过35℃时。
35kv电缆头最高允许温升是多少度
35KV冷缩电缆终端:环境温度通常不高于+45℃,不低于-40℃。电缆附件长期工作温度、过载温度满足与其配套电缆。正常运行温度为90℃,短路时温度为250℃。
35KV电缆头直流耐压多少
纸绝缘电力电缆:;21/35KV电缆直流耐压试验电压标准是105KV,;26/35KV电缆直流耐压试验电压标准是130KV。
35kv电缆头长度
电缆头有110KV35KV,10KV6KV用,又分三芯交联热缩【冷缩】电缆头,单芯交联热缩【冷缩】电缆头,般一以导线型号分25-50是一种,70-120是一种。
35kv电缆头相间距离
GB_3906-20063.6~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备,要求电气间隙是300mm,你可以找找国标看看。
35KⅤ电缆头相间安全距离是多少
35KV电缆头对地安全距离一般带电部分至护栏户外1150mm,户内1050mm。无遮拦裸导体至大地户外2900mm,户内2600mm。
35kv电缆中间接头规范
35kV电缆接头要注意:1,电缆中间接头的制作,应由经过专业训练取得合格证书的电缆技工才能进行中间接头制作和安装,并应有专人负责工艺监督和施工记录。
35kv变压器高压进线端为什么要接电缆头
这不是强制35KV变压器进线端要用电缆头,而是这台变压器的35KV侧不是使用架空线路,而是采用电缆与35KV母线连接的,所以电缆的两侧都必须使用电缆头。
35kv电缆终端头怎么剥半导层
1比较容易剥的,轻轻划上几刀,一拉就好了,有时候需要加热才能拉出来。2遇到很难剥的,使用玻璃片刮,但这样容易刮伤绝缘层,有时候没办法也只能这样做。
35kV电缆头单相击穿的原因有哪些
电缆头在运行中被击穿的原因很多,其中最主要的原因是绝缘强度降低及受外力的损伤,归纳起来大致有以下几种原因:(由于电源电压与电缆的额定电压不符。
35kv电缆中间头制作方法
制作方法如下:(剥离钢铠及外护套,首先将电缆校正拉直,剥去最外层钢铠,其次剥离掉油浸外户套。(剥离内户套,铜屏层和外半导体层,抽出塑料夹层。

35千伏电缆头怎样上铁塔
地埋或者隧道敷设的35kV电缆与架空输电线路连接时,存在一个过度段,即电缆从地面穿出,引上铁塔连接。电缆从地面穿出时,需穿保护管保护。
如何看35kv单芯电缆中间接头说明书
首先必须要将35KⅤ电缆构造层次,以及电缆导电芯线材质和绝缘材料,外护套的作用弄清楚,然后将中间接头说明书细心认真阅读,尤其是电缆开剥尺寸要牢记心中。
35kv热缩电缆头型号哪个晓得
该变压器测10KV电缆终端头三叉口位置烧坏。监控记录为C相接地,15分钟后I段电流动作跳闸。
35kv电缆t头技术标准
篇浅谈35KV电缆头制作标准电缆由外到内分别为:外护套-钢铠-内护层-无纺布(包带)-填充-屏蔽层-外半导体层-绝缘层-内半导体层-导体(线芯)篇35Kv。
35kv电缆各名称
35kv电缆型号主要有YJV22电缆,YJLV电缆,YJLV22电缆,YJV32电缆,YJLV32电缆,YJV42电缆,YJLV42电缆,YJV62电缆,YJLV62电缆。
35kv电缆头接地线烧坏原因
些系统,取零线是火线的1/2。地线烧毁肯定地线流过了大电流,其原因:1电路短路造成零线过流。2零线截面积不够造成零线长期过流。
35kv电缆有放电火花如何处理
应该是电缆头污秽并受潮,产生了电晕放电,或轻微火花放电.如果电缆外皮无烧损,则用酒精抹布清洗干净即可.如果电缆外皮烧损。
35kv高压电缆终端头价格是多少
乐清市润得电气有限公司35kv高压电缆终端头价格230元乐清市博华电缆附件有限公司35kv高压电缆终端头价格270元乐清市益展电气有限公司35kv高压。
35kv铜芯电缆型号
YJV-35KV;铜芯聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆。YJLV-35KV;铝芯聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆。YJV22-35KV。
35KV电缆头有声响怎样处理
35Kⅴ电压互感器是35/0.1Kⅴ,二次100伏是给电压表和计量,信号等提供电源的。
35kv高压电缆头中硅脂的作用
高压电缆主要是连接X光机的球管和高压发生器。高压电缆的接头是填充绝缘硅脂的。填充绝缘硅脂的作用是绝缘、抗爬电、润滑和防潮密封等。
35kv高压电缆头制作方法是什么
电缆头安装的前期工作中间头电缆要留余量及放电缆的位置。
35kv高压电缆头制作方法是什么
高压电缆头的基本要求电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件,电缆中间头是将两根电缆连接起来的部件。
35kv电缆中间接头价格贵不贵
看你是单芯电缆还是三芯电缆,单相的话一套1500到2000吧,每个厂家的价位不一样,相差还挺大的。