欢迎来到东莞市泰方机械有限公司官网!
东莞市泰方机械有限公司

扫一扫咨询详情

全国咨询热线:

13652583376
新闻中心
当前位置:首页>新闻中心>电缆百科

联系热线

13652583376

联系人:钟先生
手 机:13652583376
电 话:0769-85196656
地 址:广东东莞市厚街镇溪头工业区

煤矿高压电缆接线工艺

发布时间:2024-10-11人气:1023
煤矿高压电缆接线工艺

井下高压电缆接线盒接线方法

10KV常用防爆高压接线盒安装应首先对电缆仔细进行检查,其护套应完整无损,芯线应没有潮气侵入,取来接线盒,查看标志牌,警告牌及紧固件是否完整。

高压电缆接法谁会

剥切电缆(顺电缆方向破开塑料护层,然后向两侧分开剥除。(在护层口处向上略低于30mm处用铜线绑扎铠装层,作临时绑扎,并锯开钢带。

高压电缆怎么接电缆头

(用微火自上而下环绕给应力管加热,使其收缩。压接接线端子(确定引线长度E(E=接线端子孔深+5mm),剥除主绝缘,剥切端部应削成“铅笔头”状。

煤矿井下高压接线盒该怎样链接

使用煤矿井下高压接线盒必须有MA煤矿安全标识,防爆等级必须是EXdI.在高压电缆链接接线盒之前要按要求做好电缆接线头,用压线钳子固定好接线鼻子。

高压电缆接线方式是怎样的

高压电缆接线方式用电缆终端附件(电缆头),建议热缩,成本低。电缆剥多长因安装环境而异,户外杆上1.5米左右,室内比绝缘管长一点就行。

高压电缆对接怎么做

施工中电缆与电缆对接的方法:用铜管压接。拼头,涮锡。转接箱连接。用对接头,靠液压钳压接(对接头分铜直接、铝直接、铜铝直接)。

行家说说高压电缆接线方法是什么

用25平方耐候线作为接地引线,两头压铜铝过渡线鼻子。线鼻子连接用螺栓紧固,接触良好。接地极接地电阻不大于10欧姆。



高压电缆接地线的正确接法

交叉互联接地:当电缆线路很长时(一般超过1Km),电缆金属护层可以采用交叉互联方式安装。

请问高压电缆中间接头接法哪位了解

高压电缆接头做法:除了使用整盘电缆的长度也不能满足供电长度要求,可以采用电缆中间接头外,其余电缆不建议采用中间接头,以减少电缆的故障可能性。

常用电缆接线工艺

外护套进接线室0.5公分,走线圆滑上下线分好芯线外皮离接线柱0.5公分,芯线无毛刺干净。

红色常用电缆接法

红色常用电缆不同线径的不能直接连接,要用到开关和接线盒,连接时要在隔爆腔内留出1.5-2个厘米的护套,要做电缆头,并用卡爪压住,再紧定螺丝。

高压电缆断了怎样接好

标准做法是用压接管。采用热缩头,也有采用冷缩技术的,一般的电缆中间头材料都是全套的,按照说明书完成即可。

行家说说高压电缆接线方法是什么

高压电缆的铜屏蔽和钢铠一般都需要接地,两端接地和一端接地有什么区别?制作电缆终端头时,钢铠和铜屏蔽层能否焊接在一块?制作电缆中间头时。

井下电缆的连接有哪些要求

井下电缆必须悬挂整齐,并满足以下要求:在立井井筒中或倾斜30度及其以下井巷中敷设电缆时,应使电缆不承受拉力。

高压电缆对接怎么做

外层用高压绝缘胶带(100V耐压).拼头,涮锡。转接箱连接。用对接头,靠液压钳压接(对接头分铜直接、铝直接、铜铝直接)。

高压电缆终端及接头的安装方法

插拔头安装时电缆剥切的技法和其它类型终端头是相同的。主要步骤:开剥电缆线,安装接地,按标尺尺寸处理电缆外屏蔽、绝缘、线芯。

高压电缆中间接头做法哪位朋友熟悉

除了使用整盘电缆的长度也不能满足供电长度要求,可以采用电缆中间接头外,其余电缆不建议采用中间接头,以减少电缆的故障可能性。

煤矿井下铠装电缆接头正确接法

如果铠装电缆需要接头的话,必须用中间接头。其它接线程序与不带铠的电缆相同。这里主要介绍钢铠的接法。

哪位亲告诉下高压电缆怎样连接

用铜编织线作电缆钢带及屏蔽引出接地线。

哪位亲告诉下高压电缆怎么接

在没有切断电源之前不要靠近高压电缆,通知电力部门,切断电源,确定高压电缆的断点情况,高压电缆中间连接要用中间接头连接并做好绝缘处理措施。

高压电缆接法谁会

10kV交联聚乙烯绝缘热缩终端头的制作方法1固定电缆末端先将电缆末端校直,并将其固定在电缆支架上。

高压电缆如何接头有谁晓得

1.2预制接头的安装工艺目前中高压电缆接头使用得比较多的产品种类主要有预制式、冷缩式。

地下高压电缆断了怎么接

首先要做电缆头处理,保证绝缘性,不然很容易漏电,造成安全事故。高压的话,建议还是换一根,低压的可以制作电缆头连接。

井下电缆接头的工艺方法有几种

电源线接头分为“十”字接法、“-”字接法、“丁”字接法等等。接头应缠牢,光滑无刺。在线头断开前,应先用钢丝钳丝轻压一下,再缠绕至口处,然后左右摆动。

高压电缆中间接头接法哪位了解

高压电缆中间接头接法1固定电缆末端先将电缆末端校直,并将其固定在电缆支架上。

高压电缆头接法是怎么样的

低压的话有插接,压接,焊接。高压一般是压接贴主,你要接这个,HOOD?做3M接头或者用高压接线盒低压电缆接头都是采用热缩材料。

10KV高压电缆的续接问题

中间接头一般是直管连接,如果是终端头采用终端鼻子就如楼上所言的带孔的,螺丝连接并非不可应用。

高压电缆中间接头怎么接

固定电缆末端先将电缆末端校直,并将其固定在电缆支架上。对户外终端由末端量取750mm(户内终端量取550mm),在量取处刻一环形刀痕。
在线客服
服务热线

服务热线

0769-85196656

微信咨询
东莞市泰方机械有限公司
返回顶部