桥架里电缆与电缆间距多少

发布时间:2024-10-11人气:1044

桥架里电缆与电缆间距多少,桥架使用空间规范

电缆桥架宜高于地面2.2m以上,电缆桥架顶部距顶棚或其它阻碍物不能小于0.3m,电缆桥架总宽不应小于0.1m,电缆桥架内横断面的填充率不能超出50%。

桥架与桥架之间间距标准是多少

(电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。(两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。

不同电压等级电缆敷设间距

电缆桥架安装规范里边有电缆桥架多层安装时控制电缆间不小于0.2M,电力电缆间不小于0.3M,弱电电缆与电力电缆间不小于0.5M,如有屏蔽盖可减少到0.3M。

电缆并排敷设间距

相同电压的电缆并列明敷时,电缆的净距不应小于35mm,且不应小于电缆外径;当在桥架、托盘和线槽内敷设时,不受此限制。

两桥架之间的安全距离

弱电电缆与电力电缆间不小于0.5M,如有屏蔽盖可减少到0.3M,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M。

光伏电缆桥架要求

水平桥架底部与地面距离不宜小于2.2m,顶部距楼板不宜小于0.3m,与梁的距离不宜小于0.05m,桥架与电力电缆间距不宜小于0.5m桥架与各种管道平行或交叉时。

电缆桥架的安装标准和要求

其次就要看电缆桥架的安装位置,而且每一个安装电缆桥架的位置都是比较固定的,一般离地的距离不能低于2.5米。

电缆桥架高压电缆和控制电缆间距多少看哪个规范

电缆桥架安装规范里边有:电缆桥架多层安装时控制电缆间不小于0.2M,电力电缆间不小于0.3M,弱电电缆与电力电缆间不小于0.5M,如有屏蔽盖可减少到0.3M。

电井桥架支架间距

电缆支架层架间间距(电力电缆200mm;(控制电缆150mm;电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于150~200mm。

高低压桥架安装间距

由于电缆都是绝缘外皮,电缆桥架也必须多点接地,所以10KV电缆桥架与其他电压的电缆桥架之间没有规定的距离,只要便于安装维护就可以了。

强弱电桥架水平安装间距

《民用建筑电气设计规范》:电信电缆与电力电缆之间不宜小于0.5m,当有屏蔽盖板时,可减少到0.3m。


消防桥架与弱电桥架间距

电缆桥架安装规范里边有:弱电电缆与电力电缆间不小于0.5M,如有屏蔽盖可减少到0.3M,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M。

110千伏电缆桥架敷设间距

电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。

桥架支撑规范

(电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。

桥架支架安装规范

电缆桥架由室外进到房屋建筑内时,电缆桥架向外的坡度不能小于1/100。电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。

竖向槽式桥架电缆咋固定

支架是支撑电缆桥架的核心构件,它由立柱、立柱底座、托臂组合而成,可符合各种环境标准安装成不同的形式(悬吊式、直立式、单边、双边和多层等)的桥架。

弱电桥架施工工艺有没有

弱电桥架施工工艺;金属桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm。电缆桥架水平安装的支架间距为1.5m~2m。

垂直安装的支架间距不大于2m。

电信,电气,还有仪表桥架之间间距

电信是可以借用仪表桥架的。同属弱电,强电会用隔板隔开。

桥架上拉电缆需要注意什么

电缆桥架布线规则:在室内采用电缆桥架布线时,其电缆不应有黄麻或其他易延燃材料外护层。

电缆桥架安装及桥架内电缆敷设有哪些要求

(在室内采用电缆桥架布线时,其电缆不应有黄麻或其他易延燃材料外护层。

强电桥架安装规范是什么

桥架本身没有强弱电之分,但在安装过程中是有一定要求的,高低压电缆桥架应尽量分开安装在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时。