欢迎来到东莞市泰方机械有限公司官网!
东莞市泰方机械有限公司

扫一扫咨询详情

全国咨询热线:

13652583376
新闻中心
当前位置:首页>新闻中心>电缆百科

联系热线

13652583376

联系人:钟先生
手 机:13652583376
电 话:0769-85196656
地 址:广东东莞市厚街镇溪头工业区

单芯10kv电缆

发布时间:2024-10-11人气:1046
单芯10kv电缆

10kv单芯高压电缆如何选型

电缆芯线截面从1.5-240平方毫米的10电缆一般选择三芯或四芯电缆,而不是选用单芯电缆。

10kv240平方架空单芯电缆能跑多少电流

240平方铝芯架空线10kv过载电流为550A如果是单芯线的话,240平方毫米的铝线大概能过429A电流。如果采用的是三芯线就只能过308A电流。

10kv单芯电缆为什么容易坏

电缆敷设时必须保证绝缘完好。电缆内部不能受潮。电缆直埋地时要铺沙盖砖,穿管或敷于电缆沟时必须保证电缆不能浸水。定期维护,检查绝缘强度。

10千伏单芯铜电缆载流量

一般的电缆耐压都是400V到1000V。只是500A、300A的电流有点大,如果允许的话最好使用铜排(矩形母线)。

10kv单芯电缆型号有哪些谁能介绍下

常用的有以下三种:普通型号:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:单芯三芯25平方-500平方阻燃型号:ZR-YJVZR-YJVLVZR-YJV22ZR-YJLV22ZR-YJV32ZR。

10kv单芯铝铠电缆型号

10kv电缆就是1000V伏的高压电缆,常用于主干线输电。



10kV单芯电缆接地线怎么接

10KV单芯电缆应当一端直接接地,另一端经保护器接地。若两端直接接地形成短路环,一端接地则形成高电压。

10kv单芯电缆击穿的原因

回10kV单芯电缆击穿的原因主要有电缆及电缆头质量不好,电缆头的制作工艺不达标,导致电缆封口不严,造成水分、杂质进去屏蔽层,时间长了就会导致击穿。

10KV单芯电缆与三芯电缆的区别

10kV电缆做成三相统包的多,一般导线线径不算大。但10kV也有单芯电缆。一般是芯线直径比较大的,做成三相统包后敷设不便。

10kv单芯电缆怎样测量绝缘值

选用10K欧或是100K欧档,表笔一端接绕组一端接机壳,表针只要有一点点的反应,可以判断该电机绝对接地,但最好用500伏摇表,1:测量相间的绝缘电阻。

10kv单芯高压电缆耐压试验标准

10kv单芯高压电缆耐压试验标准,根据规程,单芯高压电缆耐压可打到电缆额定电压的2-2.5倍、时间是5分钟,10kv单上心高压电缆耐压试验最高打到25kv。

10kv单芯高压电缆参数

有YJV、YJLV和YJVYJLV22,交流50赫,额定电压6~35kV有YJV、YJLV和YJVYJLV22,交流50赫。

10千伏单芯电缆接地要求

一端直接接地,另一端经保护器接地。

若两端直接接地形成短路环,一端接地则形成高电压。电缆线路的接地要求:(当电缆直埋敷设时,其两端均应接地。

10kv单芯电缆载流量

同样是按照载流量来选的,一般的电缆耐压都是400V到1000V。只是500A、300A的电流有点大,如果允许的话最好使用铜排(矩形母线)。

10kv直埋电缆型号

常用的有以下三种:普通型号:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:单芯三芯25平方-500平方阻燃型号:ZR-YJVZR-YJVLVZR-YJV22ZR-YJLV22ZR-YJV32ZR-YJLV32单芯三。

10kv单芯电缆敷设要求

电缆敷设及电缆头制作安装4.1电缆敷设4.1.1电缆敷设前的检查:型号、规格是否与要求相符,绝缘应良好,外观应完整、无外伤痕迹。

10KV电压的400单芯铜芯电缆载流量多少

10kv3剩400平方3芯铜电缆安全载流量650A左右。

10kv单芯电缆尺寸

这里问的尺寸应该是电缆的横断面吧,这个尺寸大小取决于单芯电缆芯线截面积,与电压等级无关。

10kv电缆头型号是多少

电缆附件规范一些就是:热缩户内终端:NRSY-10/3.2热缩户外终端:WRSY-10/3.2热缩中间连接:JRSY-10/3.2热缩终端头:TRSY-10/3.210KV三芯2号。

10kv电力电缆型号都有哪些

普通型号:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面。

10kv高压电缆型号有哪些

10kv高压电缆常用的型号有以下三种:普通型号:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:单芯三芯25平方-500平方阻燃型号:ZR-YJVZR-YJVLVZR-YJ。

10kv单芯电缆能否穿开关柜零序电流互感器

穿一根肯定不行,三根规范绑扎后穿过是可以的,而且三根单芯电缆过零序,也是正规的设计,施工内容。青海金属镁一体化的纯喊装置就是三根240电缆的供电电源。

选择单芯10KV电缆带铠和不带铠各有什么利弊

利弊分析:带铠的价格高些,不带铠的价格低。带铠的所能承受的拉力大,不带铠的小。载流量都差不多。电缆electriccable。

10kv10000kva用多大单芯电缆

输送10000千瓦的功率,若高压输送电压是10万伏,则输送电流是10000000瓦/100000伏=100安培。则可选用16平方单芯高压铜线。即1万千瓦用16平方单芯高压铜线。

10kv电缆规格型号是怎样

一.交联聚乙烯绝缘电力电缆(普通高压电缆)6/10KV8.7/10KV8.7/15KV产品标准:GB12706.3-使用特性:该产品适用于交流额定电压10KV供输配电能。

10kV架空绝缘线电缆最大截面多大

10kv电力电缆最大截面:单芯的一般做到630,三芯的3*50010kv电力电缆最大截面:单芯的一般做到630。

10kv高压电缆规格型号有哪些

普通型号:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:单芯三芯25平方-500平方2。

单根单芯10kV电力电缆带铜屏蔽层是否可以穿钢管?会有什么影响

单根电线是不能带屏蔽层或穿钢管,否则通过电流会产生涡流而发热的。有回路的双线或多线就可以相互抵消,穿钢管就没问题的。

10kv单芯电缆电缆沟敷设需注意什么

IOKv单芯电缆沟敷设沟深80底下要垫沙子上面要盖砖。IOKv单芯电缆沟敷设沟深80底下要垫沙子上面要盖砖。

10kv高压电缆载流量是多少

电缆载流量估算方法:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。

10kv高压电缆可以穿明管敷设吗

答不可以单根单芯的交流电力电缆不得单独穿入钢管单根单芯的交流电力电缆不得单独穿入钢管,因为普通的钢、铁等材料为导磁材料。

yjlv3*120电缆10kv线径多大

理论外径.导体直径12.9mm绝缘厚度3.4mm外护套厚度2.9mm近似外径61.3mm如果是带钢带,如VV223*120理论外径为43.4左右。

10kv电缆单头安装价钱

这个要根据电缆芯线的截面积来算,单芯50mm²及以下的大概在94块钱,单芯120mm²及以下的大概在150块钱左右,单芯240mm²及以下的大概在210块钱左右。

10kv单根电缆终端头的制作方法

制作方法如下:(首先将电缆接直,剥离外护套及钢铠,其次在剥离铜屏层乖半导体层。(将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上。

10千伏高压电缆单根直径20mm的是多大的电缆

10kV电压等级导体截面为25平方毫米的单芯电缆其外径为22mm.10kV电压等级导体截面为25平方毫米的单芯电缆其外径为22mm。

10kv240平方电缆外径

【1】如果是单芯那么就是37.7mm,双芯三芯74.3mm。【2】电缆:电线电缆是传输电能、电信号和实现电磁能转换的线材产品。

10千伏电缆有几芯?常用什么方式区分相别?电缆做中间头时相别若接错的后果是什么

10kV电缆,最常见的是单芯和三芯的。电缆的相别主要依赖芯线表皮的颜色来区分或者规定,一般情况下,约定:黄色(淡黄)为A相,蓝色(绿色)为B相。
在线客服
服务热线

服务热线

0769-85196656

微信咨询
东莞市泰方机械有限公司
返回顶部