欢迎来到东莞市泰方机械有限公司官网!
东莞市泰方机械有限公司

扫一扫咨询详情

全国咨询热线:

13652583376
新闻中心
当前位置:首页>新闻中心>电缆百科

联系热线

13652583376

联系人:钟先生
手 机:13652583376
电 话:0769-85196656
地 址:广东东莞市厚街镇溪头工业区

12yd9 室外电缆工程

发布时间:2024-10-11人气:1129
12yd9 室外电缆工程,室外电缆施工规定有哪些

室外电缆施工规定主要包括:电缆敷设前对电缆进行外观检查,并用摇表进行绝缘检测,同时作好记录。

室外电缆敷设工程量怎么计算的

电缆敷设驰度、波形弯度、交叉的预留(附加)长度按电缆全长的2.5%计算,单位为m/根。电缆进入建筑物的预留(附加)长度为规范规定最小值2.0m,单位为m/根。

室外电缆施工注意

电缆的运输保管一般要求电力电缆一般是缠绕在电缆盘上进行运输、保管和敷设施工的。

室外电缆穿管如何施工

规划线路图。按线路固定线管。电缆穿管。检查穿管安全性。

室外电缆敷设方式有了解的吗

电缆埋地时(铠装电缆直埋或非铠装电缆穿管),埋深不应小于0.7m。当冻土层厚超过0.7m时,应将电缆敷设在冻土层下或采取防护措施。

室外电缆施工需要资质吗

需要:安全生产许可证、相应等级的建设管理处颁发的专业承装/修/试资质证书。具体要根据实际的电压等级、容量、线路长度等来决定要求的资质等级。

室外电缆敷设如何算量

室外电缆敷设算量:室外电缆敷设,中间有若干个电缆井,每个电缆井根据需要需要计算中间接头,没有分支就没有中间头。

室外电缆管道施工规范

(管应保持平直,管与管之前应有20mm的间距,管孔数宜按发展预留适当备用,管路纵向连接处的弯曲度,应符合牵引电缆时不致损伤的要求。



室外电缆套管埋设要求是什么

1直埋敷设电缆的路径选择,宜符合下列规定:1应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。

室外电缆哪部分需要穿管

室外电缆看辐射方式,直埋部分都需要穿管规范规定,直埋的电缆,在穿越水沟、马路、建筑物时以及出地面时,需要穿钢管保护(电缆保护管)。

室外电缆终端头连接方法是什么样的

这个挺好连接的,线接上接头,固定一下就可以啦,施工过程中必须按照有关规则进行安装。施工地点应保证干燥清洁,周围温度一般应在5℃以上。

室外电缆敷设问题

电缆全程穿电缆保护管埋设的,此电缆保护管套钢管埋地敷设的子目;电缆套穿管敷设的子目。

室外电缆穿钢管埋地敷设套定额

小区内或者学校内的室外电缆穿钢管埋地套挖填电缆沟、钢管敷设、电缆穿管敷设相应的定额子目,这个电缆是在电井和电井之间穿钢管然后埋地敷设的。

室外电缆敷设定额标准是什么

室外电缆敷设定额标准是:电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,6芯电力电缆乘以系数1.6。

室外电缆铺设是否需要砼垫层

如果你指的是电缆室外直埋的话,不用混凝土垫层,而是开挖电缆沟,在沟底铺沙子后,敷设电缆,再在上面盖砖后覆土压实。

室外电缆敷设如何套定额

按电缆穿管考虑,电缆布管单独考虑费用电缆直埋就是不需要穿线管。

室外电缆排管的施工接地做法

室外电缆排管的施工接地的做法安装位置不应妨碍设备的拆卸和检修,便于检查。

室外电缆敷设定额标准是什么

电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。

室外电缆穿管埋地敷设定额

室外电缆(全部)穿管埋地敷设,用电缆敷设的定额哦,施工时每根焊管都是焊接的。

室外塑料管定额中零配件中不含法兰的。

电缆敷设的施工工艺是怎样的

电缆的敷设:工序:材料一运输、保管—电缆管敷设及电缆桥架安装—电缆安装前的绝缘电阻测试—电缆敷设。

室外电缆沟电缆架设方法

电力电缆沟电缆安装施工要求:(敷设在不填黄沙的电缆沟内的电缆,为防火需要,应采用裸铠装或非易燃性外护层的电缆。

室外电缆直埋

埋地敷设就是电缆沟挖土、电缆敷设、完后铺砂盖砖或者盖盖板。

室外电缆敷设标准是什么

标准要求如下1电缆的埋设深度不应小于0.7m,通过农田时埋设深度不小于1.2m。

室外电缆分线可以在地下进行吗

需要设置分线盒或分线箱可以。
在线客服
服务热线

服务热线

0769-85196656

微信咨询
东莞市泰方机械有限公司
返回顶部