欢迎来到东莞市泰方机械有限公司官网!
东莞市泰方机械有限公司

扫一扫咨询详情

全国咨询热线:

13652583376
新闻中心
当前位置:首页>新闻中心>电缆百科

联系热线

13652583376

联系人:钟先生
手 机:13652583376
电 话:0769-85196656
地 址:广东东莞市厚街镇溪头工业区

110kv电缆与10kv电缆能否同沟

发布时间:2024-10-11人气:1047
110kv电缆与10kv电缆能否同沟,10KV电缆和110KV电缆能否同一电缆沟敷设

如果确实无法分开高低压侧电缆沟,最起码要高,低压应该分两侧,或分上下层,高压在底层,低压在上层敷设。

变电站10kV电缆①能否与二次电缆共沟、②能否从地下穿过二次室

都不行:不宜在一个电缆沟敷设,二次电缆一般指的是控制或者是自动化相关技术采用的电缆,一次电缆主要指10kV、35kV、110kV等级的供电电缆,如果同沟敷设。

110kv电缆能接10kv

可以的。以大代小可以用。

10kv和110kv可以共用一个管廊

可以!此两个电压等级的电缆,在项目装置区的管廊上同廊,同平面设置的情况常有。

一次电缆和二次电缆能接一个地吗

不宜在一个电缆沟敷设,二次电缆一般指的是控制或者是自动化相关技术采用的电缆,一次电缆主要指10kV、35kV、110kV等级的供电电缆,如果同沟敷设。

不同电压等级电缆同沟运行要求

目前进入地下电力廊道的只有十千伏高压线缆,都是通过绝缘外套包裹防护级别非常高的同芯线缆进入。



高压10千伏电缆能否与低压线缆同沟敷设

十千伏高压电缆可以与低压线缆同沟敷设,必须按照电力法的相关规定操作执行。高压线缆与低压线缆的有效安全距离,使用的镀锌防护钢管的管径大小各不相同。

你好,不同110KV变电站10KV线路能并列吗

能、没问题的,现在城市里的电源接续箱里,往往有好多会线路并列,并不管他们来自那个等级的变电站。

10kv高压电缆能和控制保护电缆同沟铺设吗

10kV电力电缆和控制电缆能同沟敷设,根据设计规范要求应分别敷设于沟的两侧。

10kv电缆能否与低压电缆一起地埋

规范明确规定不同电压等级的电缆不可同线槽敷设。一;是高压电缆由于是配电线路,容易有雷击感应电压,故障爆裂时会波及其余共沟、共道、共管电缆。

110kv与10kv交叉安全距离是多少

110kV与10Kv交叉安全距离是1.5米110kV与10Kv交叉安全距离是1.5米。

高低压电缆同沟敷设怎么做

(同一重要回路的工作与备用电缆需实行耐火分隔时,宜适当配置在不同层次的支架上。

高压电缆与低压电缆能不能同沟1起安装有甚么技术要求

可以,一般情况下,高压电缆与低压电缆尽量不要放在同一电缆沟中,但是摆放有要求,高压电缆和通讯、控制电缆不应放在同一层支架上,另外,因高压电缆散热较大。

110kV变电站全站停电后,各10kv配电线路如何互带

如果110kV是并列的关系的话是可以的,也就是说如果高压侧(110kV)能形成环网,那低压侧是可以并列,否则不可以。

高低压电缆能否在同一个电缆沟内敷设

不可以,电缆根据电压等级不同分别分开铺设。不可以,电缆根据电压等级不同分别分开铺设。

20kv与10kv电缆可以同沟运行吗

可以。因为都是高压电缆,但是在电缆敷设时必须分开布放,并有10Cm以上的空间。可以。因为都是高压电缆,但是在电缆敷设时必须分开布放,并有10Cm以上的空间。

110千伏与110千伏的交叉距离是多少

110KV线路与电力线的交叉跨越距离要求不小于下述距离。

与10KV线路安全距离为3米。110KV线路与电力线的交叉跨越距离要求不小于下述距离。