10kv肘型电缆终端头
10kv电缆终端头原理
电缆终端头集防水、应力控制、屏蔽、绝缘于一体,具有良好的电气性能和机械性能,能在各种恶劣的环境条件下长期使用。具有重量轻、安装方便等优点。
电缆肘型头还需要做电缆终端头吗
肘型电缆头一般10k∨电压等级,是用在环网柜或箱式变压器里的一种电缆头,和普通电缆头不一样,像手肘一样,如果取了一个电缆头。
10kv电缆终端头故障原因分析
(负荷电流过大,致使电缆发热,绝缘变坏而导致电缆击穿。(曾发生接地短路故障,当时未发现,但运行一段时间后电缆被击穿。(保护层腐蚀或失效。
10kv冷缩电缆终端头有放电现象
电缆头绝缘已老化,有爬电现象等。一般是爬电现象,如相间放电严重会造成相间短路,电源侧开关会跳闸。

单相放电严重会发出单相接地信号。
10KV冷缩电缆终端头加长做法
步骤如下:如果用铜中间连接管连接;按电缆规格尺寸开剥二端电缆,芯线用压接管压接,包扎绝缘层,恢复半导电层,缠绕防水层及屏蔽层连接。
10kv终端接头做法
10KV的高压电缆终端头的制作步骤:电缆终端头作用是装配到电缆线路的首末端,用来完成与其他电气设备连接的装置。
10kv户外电缆终端头价格是多少
据我所知,不同公司对10kv户外电缆终端头的报价有所差别,具体报价如下:乐清市卓越电力材料有限公司,报价:220.00元深圳市泳达电气有限公司。
10千伏电缆终端头型号都有哪些
产品标准:GB12706.3-使用特性:该产品适用于交流额定电压10KV供输配电能固定廒设线路用,电缆导体的最高长期工作温度90度。
10KV电缆终端头里面的填充物是什么材料
★10KV电缆终端头的制作主要用环氧树脂、石英粉、聚酰胺树脂等。
电缆终端头一般要多少钱
elecall*户内电缆终端头1KV价格:¥88.0010KV三芯电缆终端头NSY-10/3.1价格:¥35.00以上价格来源于网络,仅供参考。
10kv电缆终端头规格型号表
你好电缆附件规范一些就是:热缩户内终端:NRSY-10/3.2热缩户外终端:WRSY-10/3.2热缩中间连接:JRSY-10/3.2热缩终端头:TRSY-10/3.210KV三芯2号。
10kv电缆终端头破损怎么处理
看终端头破损程度,如伤及主绝缘层就得更换电缆终端重新制作了,而且得将破损的电缆截掉。如主绝缘层完好,外护套破损比较严重的话,可以将电缆外皮清理干净。
10kv电缆终端头价格贵不贵
10kv电缆终端头的价格个人感觉挺便宜的。
10kv户外高压电缆终端头是什么价钱
100元足以搞定。电缆通常是由几根或几组导线[每组至少两根]绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成。
10kv高压电缆终端方式
10kV电缆运用已非常普遍,终端头常见的有两种,户外终端用于接架空线路,户内终端用于接配电柜或箱式变压器。
10kv终端头价格是多少钱
型号为WSY-10/3.1交联室外电缆10KV三芯终端头参考价冷缩电缆终端头10KV户内型号为NLS-10KV高压电缆头参考价1553。
10kv单根电缆终端头的制作方法
制作方法如下:(首先将电缆接直,剥离外护套及钢铠,其次在剥离铜屏层乖半导体层。(将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上。
电缆终端头与导线怎么连接
电缆终端头与导线10kv电缆导线连接的方式基本为压接。10kv电缆中间接头目前比较成熟的方法有:热缩、冷缩、冷浇铸。
10kv电缆终端头对地距离
10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米。
制作10kv高压电缆终端头有哪些注意事项
制作10kv高压电缆终端头必须注意一下标准。(校直电缆;将电缆校直,两端重叠200-300mm,确定接头中心后,在中心处锯断。(剥切外护套。
10kv电缆终端头有响声
这种有两用可能性:电缆终端头某些部位存在绝缘击穿问题,只不过比较轻微,在放电过程中产生响声。
电缆终端头制作的一般要求是什么
制作时对环境的要求:10kV电缆冷缩终端头的制作必须在天气晴朗、空气干燥的情况下进行,施工场地应清洁无飞扬的灰尘或纸屑。
10KV高压热缩终端头户内户外区别
使用条件不同户内电缆终端头:用于室内电缆的接线。户外电缆终端头:用于户外电缆的接线。
10kv热缩电缆终端头型号有谁清楚
10kv热缩电缆终端头型号有:普通型号:YJV、YJVLV、YJVYJLVYJVYJLV32;截面:单芯、三芯。
请问10kV电缆冷缩终端头的制作过程要注意哪些事项
(准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆.(切除多余电缆。
10kvt型头与肘型头的区别
T型电缆头电缆头的区别:外观形状:T型电缆头就是平常所说的电缆中间分支头,T型电缆头是从一根电缆上,分支出一根电缆,接头的形状像T字型。
10KV电力电缆终端头有裂纹会造成什么后果
10KV电力电缆终端冷缩头开裂进水后会爆炸。
10kv高压电缆终端工艺要求
10KV电力电缆作为电力线路的一部分,因其故障几率低、安全可靠、出线灵活而得到广泛应用,10KV高压电缆在实际使用过程中一旦出故障,检修难度较大,危险性也大。
10kv电缆终端头制作湿度要求
这个没有固定规范,因为制作环境不一样。但一般湿度超过百分之50就不宜做。
一般都会选择干燥的天气和环境这个没有固定规范,因为制作环境不一样。
10kv电缆热缩终端头价格便宜吗
据我所知,10kv电缆热缩终端头的价格挺便宜的,具体报价如下:上海万上机电科技有限公司,报价:100.00元/个乐清市雷一电气有限公司。
10kv电缆终端头耐压标准
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。
制作电缆终端10kv的关键是什么
制作电缆终端10kv的关键是电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件,电缆中间头是将两根电缆连接起来的部件。
10kv高压电缆终端头的制作问题
会导致此处接头耐压性能,防水性能等不合规格,可以把铜芯锯掉一部分,重新制作。会导致此处接头耐压性能,防水性能等不合规格,可以把铜芯锯掉一部分,重新制作。
10kv电缆头制作工艺哪位朋友熟悉
(校直电缆;将电缆校直,两端重叠200-300mm,确定接头中心后,在中心处锯断。(剥切外护套;按一定尺寸剥切电缆两端外护套并清洁之。
(剥切铠装层。