欢迎来到东莞市泰方机械有限公司官网!
东莞市泰方机械有限公司

扫一扫咨询详情

全国咨询热线:

13652583376
新闻中心
当前位置:首页>新闻中心>电缆百科

联系热线

13652583376

联系人:钟先生
手 机:13652583376
电 话:0769-85196656
地 址:广东东莞市厚街镇溪头工业区

10kv电缆试验

发布时间:2024-10-11人气:1084
10kv电缆试验

10kv电缆试验项目都哪些

10kV电缆常规试验需要做:电缆主绝缘的绝缘电阻测量,目的是:初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。

10千伏电缆附件耐压试验标准规范

10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。

10kv电缆绝缘试验标准

长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。

10kv电缆熔接后要做哪些测试

电缆主绝缘绝缘电阻;电缆外护套绝缘电阻;电缆内衬层绝缘电阻;金属屏蔽层电阻和导体电阻比;电缆主绝缘交流耐压试验;相位检查。

10Kv电缆多长时间试验一次

一般来说,10千伏高压电缆要每年进行一次耐压试验,电流泄露试验。由于高压电缆长期运行,平时很难停电,所以一般都在春季和秋季检修的时候停电进行耐压试验。

10kv电缆例行试验标准

10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10KV是施加21KV交流电5分钟,电缆不击穿。

10kv电缆做耐压试验怎么做

10kv电缆做耐压试验:一般都采用串联谐振交流耐压试验设备。其输入电源的容量能显著降低,重量减轻,便于使用和运输。

在10KV电缆耐压试验中

10kv电缆交接试验耐压打2.5U0电压,试验时间为5min。

10kv电缆头耐压试验标准

10kv电缆头做耐压实验,根据使用情况,新做的电缆头耐压值最高不超过2.5倍也就是新线对地电压6.7千伏乘以2.5长于15kv那么。



10kv电缆试验上限标准

10千伏电缆试验标准为:直流耐压试验为:47千伏/600秒。交流耐压试验标准为:2Uo10千伏电缆试验标准为:直流耐压试验为:47千伏/600秒。

10kV电缆耐压试验的步骤及注意事项

试验步骤及技术措施:电缆主绝缘电阻测量测量方法:用5000V兆欧表依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻。

南方电网10kv电缆要做什么试验

局部放电试验跟介质损耗角试验还有测量吸收比性质都差不多,都是预防性试验,当电缆长期备用时。

10kv电缆直流泄漏试验标准

直流耐压试验时要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。

10kv电缆耐压试验电缆接线方法

10kV电缆耐压试验时,先把电缆两端各相电缆线芯分开一定距离(大于150mm),被试的那一相电缆两端都套上绝缘手套,另两相两端都接地。

10kv电缆交接试验耐压标准

10kV电缆有两种规格6/10kV和8.7/10(kV,根据电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2016的规定,橡塑绝缘电缆应做工频交流耐压试验。

10kv高压电缆耐压试验标准

10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。

交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。

10kv单芯高压电缆耐压试验标准

10kv单芯高压电缆耐压试验标准,根据规程,单芯高压电缆耐压可打到电缆额定电压的2-2.5倍、时间是5分钟,10kv单上心高压电缆耐压试验最高打到25kv。

10kv电缆耐压试验标准及规范

10kV电缆是一般有6/10kV和8.7/10kV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10kV是施加21kV交流电5分钟,电缆不击穿。

10kv电缆试验费是多少

实际中一般要看电缆的长度,一般30米以内,耐压试验费在800元/条左右!预算中用的都是橡塑电缆。