10kv电缆绝缘试验标准
10kv电缆绝缘试验标准
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
10kv电缆对地绝缘电阻标准是多少
一般摇测绝缘时要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断绝缘合格不合格。三相之间绝缘电阻值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。
10千伏高压电线绝缘标准
高压电线绝缘标准:长度为500米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表测量。当电缆温度为+20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ。
10kv架空线路绝缘测试标准
长度为500米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表测量。当电缆温度为+20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ。
电缆绝缘电阻测试国家标准
6~10KV电缆的绝缘值不小于400M欧。20~35KV电缆的绝缘值不小于600M欧。220KV电缆的绝缘值不小于4500M欧Km。读取数值应为摇表稳定一分钟后的数值。
10kv高压电缆绝缘标准
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。
10kv电缆中间接头绝缘标准
10千瓦的电缆绝缘不能低于5兆欧。一般低于5兆欧的电缆会被判定为不合格,在使用的时候有可能会出现线路问题,相对来说就不太安全了。
10kv架空线路绝缘遥测规范
摇表测量1kv及以下的电缆用1kv兆欧表;1kv以上的电缆用2500v兆欧表。遥测电缆绝缘前,必须检查巷道周围10米内瓦斯浓度低压0.5%方可进行遥测。
10kv母排绝缘测试标准
10kv线路绝缘电阻至少为300MΩ才符合运行要求。
10kv高压电缆绝缘标准
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ.良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高。
10kv电缆外护套试验标准
10kV电缆常规试验需要做:电缆主绝缘的绝缘电阻测量,目的是:初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。

电源线绝缘测试标准
电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:1KV以下的使用1KV摇表:其值不应小于10MΩ。
10kv高压电缆绝缘标准
在操作高压电缆的时候确实比较危险,因为这种电压特别的高,如果不小心那么操作功能,很可能直接被电。
10kv电缆4公里长绝缘电阻标准
高压电缆的绝缘阻值,长度在500m及以下的10kV,用2500V摇测,在电缆温度为+20℃时,其值不应低于400MΩ。电缆的数值随电缆的温度和长度而变化。
10千伏三相统包电缆绝缘标准多少
10千伏三相统包电缆绝缘标准:长度为500米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表测量。当电缆温度为+20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ。
10kv电缆试验标准是怎样的
GB/T12706-2008额定电压35KV及以下挤包绝缘电力电缆、GB/T3048-2007电线电缆电性能试验方法。
信号电缆对地绝缘标准
如果是1KV的电缆,其绝缘电阻值不能小于10兆欧。如果是1-3KV的电缆,要求绝缘电阻值不能小于200兆欧。如果是6-10KV的电缆,其绝缘电阻值的标准应大于400兆欧。
10kv手车绝缘电阻试验标准值
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时。
10kv电缆摇绝缘考核标准
电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化,为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值。
10千伏电缆绝缘厚度标准
国标规范绝缘标称厚度4.5毫米,最薄点不能低于3.95毫米,且最薄点跟最厚点差额的比例不能大于15%,例如最薄点4毫米,最厚点4.6毫米,即用两者之差除以4.6。
10千伏电缆外铠绝缘值是多少
10千伏高压电缆绝缘电阻应不小于400MΩ。
10kv的绝缘等级
一般电力电缆的绝缘电阻都会很高,其绝缘标准也是很高的,究竟其绝缘电阻值是多少。
10千伏绝缘电阻值多少为标准
运行中的电力变压器绝缘电阻合格的标准是:10KV级及以下,绝缘值大于300兆欧;35KV级,绝缘值大于400兆欧(环境温度为20℃)。
10kv高压开关柜绝缘多少合格
10kv高压开关柜绝缘合格:长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
电摇表测十千伏电缆绝缘多少合格
一般来说,高压摇表在测量十千伏高压电缆的绝缘电阻是,如果电压电缆是未使用的新电缆一般绝缘电阻应该不小五十兆欧。
10kv地埋高压电缆验收标准
压电缆验收规范机械性能试验gb/t2951.12-20xx电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第12部分:通用试验方法——热老化试验方法gb/t2951.13-20xx电缆和光缆。