10kv电缆的试验项目及方法
10kv电缆试验项目都哪些
10kV电缆常规试验需要做:电缆主绝缘的绝缘电阻测量,目的是:初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。
送电前10kv高压试验流程
测量步骤:1测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号;2将所有被试部分充分放电,非被测试相电缆线芯及金属套接地。
10kv电缆线路包含哪些项目
电力电缆的试验项目:测量绝缘电阻;直流耐压试验及泄漏电流测量;交流耐压试验;测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比(不适用)。
10kv电缆熔接后要做哪些测试
金属屏蔽层电阻和导体电阻比;电缆主绝缘交流耐压试验;相位检查;交叉互联系统检查;设备:3项用500V-5000V兆欧表。
10kv母线耐压试验步骤及方法
测量方法:用5000V兆欧表依次测量每相线芯对其他两相和金属护套的绝缘电阻,金属护套和未测相线芯接地。测量前,被测线芯应接地并充分放电。
10kv耐压试验有几种做法
第一,在被试电缆两端设好围栏并有专人看护。第二,测量电缆相位,确保电缆两端相位一致。第三,先用5000V兆欧表测量,正常情况下新电缆阻值均在10000MQ以上。
10kv设备年检试验是什么
检查电缆进出室内孔洞密封十分良好,封堵应该选用防火泥封堵。检查电缆头接地端子连接有无松动情况,如有及时处理。
10kv电缆做耐压试验怎么做
10kv电缆做耐压试验:一般都采用串联谐振交流耐压试验设备。其输入电源的容量能显著降低,重量减轻,便于使用和运输。
10kv母排交流耐压试验步骤
试验前的准备工作:(、施工所需要用的工器具、安装材料准备充分,并做好检查(、办理好施工工作票。
10kv接地线试验方法
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。
10kv电缆三合一实验指哪些
10kv电缆在使用前都应对电缆进行实验检测,一是电缆直流电阻的泄漏实验检测,二是电缆芯线之间的绝缘实验检测,三是电缆芯线对地绝缘的实验检测。
10kv电缆耐压试验标准及规范
10kV电缆是一般有6/10kV和8.7/10kV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10kV是施加21kV交流电5分钟,电缆不击穿。
南方电网10kv电缆要做什么试验
局部放电试验跟介质损耗角试验还有测量吸收比性质都差不多,都是预防性试验,当电缆长期备用时。
10KV高压电缆头做好后都要做什么试验,都用到什么仪器?请高手指点
需要做以下试验:电缆主绝缘绝缘电阻;电缆外护套绝缘电阻;电缆内衬层绝缘电阻;金属屏蔽层电阻和导体电阻比;电缆主绝缘交流耐压试验。
10千伏电缆附件耐压试验标准规范
10kv电缆耐压试验要求10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。
10kv设备预防性试验哪些项目
交流耐压试验、直流耐压试验、直流电阻试验、变比试验、回路电阻试验、开关测试试验、介质损耗角试验、绝缘试验、接地电阻试验、电缆电线绝缘线径测试。
10kv地埋高压电缆验收标准
压电缆验收规范机械性能试验gb/t2951.12-20xx电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第12部分:通用试验方法——热老化试验方法gb/t2951.13-20xx电缆和光缆。
电力电缆试验方法是怎样的
10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10KV是施加21KV交流电5分钟,电缆不击穿。
10kv电缆耐压试验电缆接线方法
10kV电缆耐压试验时,先把电缆两端各相电缆线芯分开一定距离(大于150mm),被试的那一相电缆两端都套上绝缘手套,另两相两端都接地。
10kv电缆试验标准是怎样的
GB/T12706-2008《额定电压35KV及以下挤包绝缘电力电缆》、GB/T3048-2007《电线电缆电性能试验方法》。
10kV电缆导体直流电阻测量方法
测试方法:测量直流电阻采用单臂直流电桥或双臂直流电桥。测量范围:双臂电桥测1Ω及以下,单臂或双臂电桥测1Ω~99.9Ω,单臂电桥测100Ω以下。
10千伏电缆变频谐振耐压试验方法
电力电缆试验一般可分为以下几步。第一,在被试电缆两端设好围栏并有专人看护。第二,测量电缆相位,确保电缆两端相位一致。
10千伏电缆耐压试验标准规范
10千伏电缆耐压试验的标准规范如下,10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。
10kv电缆相间绝缘电阻的测量方法
用摇表测10kv高压电缆绝缘电阻方法:首先将安装好的电缆,充分放电后与其它设备在连接处拆下,将电缆接头擦拭干净,并设备保持一定的安全距离。
电缆交流耐压试验的方法是怎样的
比如10KV电缆交流耐压测试方法如下。根据GB/T12706-2008标准要求:10kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压30.5kV/5min。
10kv电缆直流绝缘试验标准
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
高压电缆试验
10kv电缆26kv5min,泄露不能超过50微安,并且三相要求平衡。35kv电缆9万5min泄露不超过50微安,并且三相要求平衡。耐压必须是直流电压。
怎样测试10KV线路的绝缘电阻
选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)。
10KV电缆预防性试验多久做一次
一般来说,10千伏高压电缆的预防试验应该在每年进行一次。一般大都安排在春检期间进行,其试验的项目是耐压试验和电缆泄露试验。
高压电缆绝缘试验怎么检测
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
10kv交联电力电缆的试验方法有哪些
这是交联聚乙烯电缆,主要是靠里面的交联聚乙烯绝缘。高压电缆主要种类有YJV电缆、VV电缆、YJLV电缆、VLV电缆。
10kv高压电缆耐压试验标准
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。
10kv电缆耐压标准是什么
首先要明确下这10KV是6/10KV;还是8.7/10KV,这两种10KV对电压要求的耐压试验是不相同的。
在10KV电缆耐压试验中
10kv电缆交接试验耐压打2.5U0电压,试验时间为5min。
10kv电缆工频交流耐压方法
10kv电缆是一般有6/10kv和8.7/10kv两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10kv是施加21kv交流电5分钟,电缆不击穿。
电力电缆试验方法是什么
电力电缆试验方法:金属性短路(低阻)故障,其中Rf不同仪器及方法选择各不同,一般Rf10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种。
10kv电缆怎么测绝缘
10kV高压电缆在测量绝缘时,可以利用2500V绝缘电阻表对电缆进行相对地、相与相之间进行绝缘测试。
10kv电缆头耐压试验标准
10kv电缆头做耐压实验,根据使用情况,新做的电缆头耐压值最高不超过2.5倍也就是新线对地电压6.7千伏乘以2.5长于15kv那么。