10kv电缆熔接头,10kv熔接电缆中间头制作方法
切割电缆。将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻,不要割断。
谁知道10千伏电缆中间接头接法是什么
一般10KV中间接头材料附件都有说明书,分冷缩和热缩之分,操作流程,护套,绝缘半导体的剥除长度,都有详细的说明。
10kv高压线接头方法
10kv电缆中间接头目前比较成熟的方法有:热缩、冷缩、冷浇铸。压接只是做电缆中间接头的一项工作,还有剥外护套、钢铠、内护套、焊接地线等等。
10kv电缆中间接头价格是多少
据了解到的信息,10KV的冷缩电缆附件三芯中间接头的批发价格为550元一套,产品是不可以加工定制的,材质是硅橡胶,品牌是雪特,是一个不错的品牌。
10kv高压电缆中间接头价格是多少
10kv高压电缆中间接头价格:1650.00,长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
10kv高压电缆中间接头价格是多少
10kv高压电缆中央接头价值:1650.00,长度在500m及以下的10kV电力电缆,逐个2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
10kv电缆头型号是多少
10kv高压电缆型号有哪些常用的有以下三种:普通型号:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:单芯阻燃型号:ZR-YJVZR-YJVLVZR-YJV22ZR-YJLV22ZR-YJV32。
10KV电缆中间接头材料有几种
10KV电缆中间接头材料有铸铁整体式、钢板封焊对接式、铅(铜)或铝合金套管式以及塑料、环氧树脂浇注等多种形式。
10kv电缆中间接头耐压做多少
10kv电缆交接试验耐压打2.5U0电压,试验时间为5min。
10kv高压热缩电缆头的制作方法
安装绝缘套管和接线端子:测量好电缆固定位置和各相引线所需长度,锯掉多余的引线。
10kv电缆冷接头的接法
怎么接10kv电缆冷接头,下面就简单说一下绝缘层端口的倒角用砂布或小圆锉打磨圆滑,线芯导体端部的锐边应锉去。
电缆热熔接接头全过程
切断电缆;从断口处搭接两段待拼接的电缆,搭接长度为200-300毫米;测量并标记重叠长度的中心线,保持黑色填充并翻转,不要切断。芯线治疗。
10kv高压电缆断了,请问接头费用多少钱
你好首先,那要看做中间接头用冷缩盒还是热缩盒冷缩盒一般用15/8.7KV耐压的电缆附件冷缩盒比较贵,热缩便宜如果使用冷缩盒,大概4000元左右热缩的。
10kv高压电缆中间接头可以直埋吗
十千伏高压电缆中间接头不可以直接埋入地下,直接埋入地下有漏电危险,要经过处理才能埋入地下。
10kv电缆头制作工艺哪位朋友熟悉
(校直电缆;将电缆校直,两端重叠200-300mm,确定接头中心后,在中心处锯断。(剥切外护套;按一定尺寸剥切电缆两端外护套并清洁之。(剥切铠装层。
10kv热缩电缆头做法
清洁电缆。

按安装工艺要求尺寸,剥去700mm电缆外护层。剥切电缆外护层。除去钢铠上将要绑扎地线的部位的防锈漆。
10kv电缆接头要试压吗
一般情况下,10千伏线路的设备电缆在维修或者出现了问题后,在投运之前都要做耐压试验,以便保证线路和设备能可靠的运行。
10kv快速接头用在什么地方
10kv快速接头用在变压器的地方10KV线路导线的接头有两种:一种是在档距中间的接头,对这种接头的要求是既能承受导线的拉力,又能很好地传导电流。
请问10kv电缆中间接头制作方法是啥
我是设计师郑马龙,很高兴回答您的问题。电缆头安装的前期工作中间头电缆要留余量及放电缆的位置。
电力10KV电缆中间接头间隔距离是多少
电力10KV电缆中间接头间隔距离在1公里范围内,可以定制电缆线。在不影响施工的前提下中间接头越少越好,距离越远越好。
10kv电缆中间接头制作方法是什么
切割电缆本次接头制作选用JSY10/3.270-120mm热缩套件;切割电缆。将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm。
10kv热缩电缆头尺寸
10kv热缩电缆头的施工尺寸,每个厂家的标准都不一样,还得区分是热缩电缆终端头还是中间头,我们使用的热缩终端头基本为760mm,中间头为600m与850m这种标准。