10kv电缆热稳定性校验
煤矿井下高压电缆热稳定校验公式
10KV交联聚乙烯绝缘电力电缆导体及金属屏蔽的热稳定计算书下表所列的导体和金属屏蔽热稳定计算值是根据下述公式计算的:式中:I――最大短路电流,A。
电缆热稳定性校验的方法
电缆热稳定性校验的方式?可以使用电流表、电压表,测量它在各种温度下的电流、电压输送损耗值。
10kv供电1000kva应配多大电缆
高压电缆是不允许满负荷工作的1000KVA/10KV变压器高压侧额定电流57.7A,照电流算只需很小截面积,但考虑动热稳定性校验,10KV母线故障等级如果31.5KA。
2500KVA的变压器10KV输入电缆为什么用比较大的电缆
感谢邀请,高压电缆选择原刚为:按载流量选择电缆截面,保证电缆流过最大负载电流时不发热。
高压电缆怎么选型
YJV223*70对于2600KVA来说应该没问题,你只是设备开机是功率达到满负荷0.6的话电缆可以不更换。10kV载流量大概在260左右,40摄氏度空气中。
低压电缆需要做热稳定校验吗
关于低压电缆的热稳定校验规范有如下规定:GB50054-2011《低压配电设计规范》3.2选择导体截面,应符合下列规定:导体应满足动稳定与热稳定的要求。
如何计算电缆的热稳定性
额定电流=1120/10/√3/0.85=76a2,按载流量选择35mm²yjv铜电缆3,按短路发热校核,系统短路容量15ka时,最小截面70mm²。
电缆选型查表?怎么确定电缆?
首先需要计算该电压等级的系统短路电流,校验电缆的热稳定性。根据满足热稳定性能要求,确定电缆的最小截面。
如何检测电缆的质量
近年来,国家对电线电缆的检测问题已经逐步重视起来,并为此制定了一些严格的生产和质量规定,在一定程度上促进了我国电线电缆产品质量的提高。
咨询各位路灯用什么电线
路灯应用电线也是比较简单的,校验导线在应用园地的热稳定性,确保短路意外情况状况下电缆不致损害。
低压动力电缆是否需要校验热稳定度?如何校验
低压电缆(不管是不是动力用电都一样)只须按计算负荷正确选择导线截面即可满足热稳定要求,不需要作额外的热稳定校验。
咨询各位路灯用什么电线
路灯使用电线也是比较简单的,校验导线在使用场地的热稳定性,保证短路事故状态下电缆不致损坏。
电缆动热稳定性是什么意思
电缆通过故障电流时,导体温度不超过允许短时温度或电缆的允许短路电流大于系统最大短路电流,这时,称电缆具有足够的短路电流热稳定性。
10千伏1000千伏安用多大高压电缆
高压电缆是不允许满负荷工作时发热的。1000KVA/10KV变压器高压侧额定电流57.7A,照电流算只需很小截面积,但考虑动热稳定性校验,10KV母线故障等级如果31.5KA。
10kv1000kw15km需要多粗的导线
按电动机的额定电流选,放大一级即可。选16的铝导线偏小,因为短路电流的热稳定达不到。在10KV系统,小于35平方的铜电缆,一般热稳定都达不到要求。
10kv户外断路器型号如何选择
初选一个10KV真空断路器,然后再逐项校验技术参数是否符合条件,包括线路的计算电流,三相短路电流,动稳定性及热稳定性。
高压开关热稳定性校验怎样计算
高压开关热稳定性校验计算计算导体或电器在t秒时的“额定短时耐受电流”,是先计算短路电流热效应的周期分量Qz(kA2。s)与非周期分量Qfz(kA2。
yjv22-240/12电缆热稳定校验
动稳定校验:校验短路电流的冲击电流不应超过设备允许的峰值热稳定校验:当短路电流通过所选的电气设备时。
高压线怎么选
选择高压电缆的时候,一般要考虑横截面,然后再对比各种电缆材料的类型,价格以及维护便利性等。
电线电缆质量要求是什么
铜箔丝一条铜铀箔条(由铜丝压扁)绕包在聚织维上成一股,然后多股正规绞合而成。
铜箔丝弹性,柔软性和弯折强度好,因含有织维芯,易吸潮及氧化变黑。
10kv高压电缆耐压实验参数设置
10kv电缆耐压试验要求10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。
10千伏变压器电缆选择原则
选择原则(电力电缆选用应满足负荷要求、热稳定校验、敷设条件、安装条件、对电缆本体的要求、运输条件等。(电力电缆采用交联聚乙烯绝缘电缆。
高压进线电缆的选择
高压电缆因为本身的散热性较差,在短时间内通过较大的电流时,容易受到损伤。选择高压电缆的时候,必须要考虑的是在遇到短路的时候电缆运行的稳定性。
变电站电缆验收标准
变电站电缆验收标准为:电缆沟盖板应平整,无高低缝隙;电缆进出口、桥架处封堵好,电缆头分别相位。
伴热带规格型号表
电伴热带型号规格有以下几个:低温通用型电伴热带,型号是DXW/DWK;低温宽型电伴热带,型号是DXKW/DWKC;中温通用型电伴热带,型号是ZXW/ZWK。
800kw的10kv高压电缆要多大
800KW的用电设备应该属于高压设备,也就是供电电压为10KV,先算设备电流I=P/1.732*U*0.8=57.7A,查载流量16平方米电缆可以满足载流量。
10kv电缆头耐压试验标准
10kv电缆头做耐压实验,根据使用情况,新做的电缆头耐压值最高不超过2.5倍也就是新线对地电压6.7千伏乘以2.5长于15kv那么。
煤矿井下两相短路电流计算的目的
在变电所和供电系统的设计和运行中,基于如下用途必须进行短路电流的计算:⑴选择电气设备和载流导体,必须用短路电流校验其热稳定性和动稳定性。