10kv电缆施工要求

发布时间:2024-10-11人气:1027
10kv电缆施工要求

10kv电缆施工国家标准

10kv电缆施工国家标准:电缆的埋置深度应符合下列要求:电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。

10kv施工规范

一定位分坑1.1定位分坑的要求:施工测量工作,应按设计要求进行,如原设计无要求,对于10干伏及以上的线路使用经纬仪测定。

10kv电力电缆铺设的长度要求

根据规程规范;10kv等级线路一般不超过半径15km,是包括支线的长度。同时供电质量,电压降是正负7%。

10kv高压电缆终端工艺要求

10kV高压电缆通道畅通,排水良好。金属部分的防腐层完整。隧道内照明、通风符合要求。10kV高压电缆型号、电压、规格应符合设计。

10kv架空线敷设标准

架空敷设10kV电缆时应满足以下要求(电缆架空敷设时,应使用钢索悬吊,两端固定在建筑物支架上或电杆上。

10kv电缆埋深规范要求

直埋电缆应有铠装和防腐保护层。直埋电缆的深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。

10kv电缆敷设规范

(电缆承受较大压力或有机械损伤危险时,应有加强层或钢带凯装。(在可能出现位移的土壤中,电缆应钢带凯装。

10kv高压电缆桥架敷设注意事项

如果采用电缆桥架敷设10kV电缆时应满足以下要求(电缆桥架应沿建筑物的墙、柱、梁架设或单独架设。



10千伏电缆穿管敷设规范要求

首先,选用电缆穿线管的直径应满足电力电缆规程的要求,一般为电缆外径的1.3—1.6倍。其次,铺设电缆穿线管的沟槽挖好后,沟底必须夯实找平。

10KV敷设高压电缆要求是啥

10千伏高压电缆敷设:一,电缆材料:1:钢芯铝绞合线(参标)2:铜芯全绞合线(参标)二。

10kv高压电缆敷设要求是什么

电缆通道畅通,排水良好。金属部分的防腐层完整。隧道内照明、通风符合要求。电缆型号、电压、规格应符合设计。

10kv电缆直埋敷设要求

10kV电力电缆线路直埋敷设设计要求使用范围。电缆直埋敷设一般用于电缆数量少(不超4根)、敷设距离短(一般不超50米)、地面荷载比较小的地方。

10kv临时高压电缆落地敷设规范

关于10kv的高压电缆在敷设时需要按照很多细节上的规定来执行才可。在敷设的时候需要检查这个高压电线的规格,型号,电缆的外观情况绝缘情况。

10kv单芯电缆敷设要求

电缆敷设及电缆头制作安装4.1电缆敷设4.1.1电缆敷设前的检查:型号、规格是否与要求相符,绝缘应良好,外观应完整、无外伤痕迹。

10kv电缆沟敷设规范

一般来说,10千伏电缆沟敷设的规范有如下几点;第一点电缆沟要尽量取值挖掘土方应当尽量往一侧放。第二点。

10千伏电缆头的制作与安装规范和相关技术要求

10kv电缆头制作标准:10KV电力电缆作为电力线路的一部分,因其故障几率低、安全可靠、出线灵活而得到广泛应用,10KV高压电缆在实际使用过程中一旦出故障。

10千伏电缆敷设规范

直埋敷设电缆的外护层选择,应符合下列规定:(电缆承受较大压力或有机械损伤危险时,应有加强层或钢带凯装。

10KV敷设高压电缆要求是啥

10KV敷设高压电缆要求:由于电缆都是绝缘外皮,电缆桥架也必须多点接地,所以10KV电缆桥架与其他电压的电缆桥架之间没有规定的距离。

10kv电缆沟规格及开挖要求

10kv电缆沟深度要0.70m,且电缆沟的宽需在0.35m左右,这样安放电缆时,更轻松。而且,要注意多条电缆线不能重叠在一起,以免影响安全使用。

10kV电缆敷设在桥梁上应满足什么要求

(在室内采用电缆桥架布线时,其电缆不应有黄麻或其他易延燃材料外护层。

10kv的电缆一般采用什么方法敷设

10KV电力电缆敷设长度有2公里,中间应引出地面设10kV的T接箱,由T接箱再引至变压器。

10kv高压电缆下埋深度标准

10kv高压电缆埋地深度至少要0.70m,因此,在挖槽的过程中,要挖0.70m以上的深槽,且电缆沟的宽需控制在0.35m左右,这样安放电缆时,更轻松。

10kv高压电缆敷设要求哪位知道

电缆管的加工及敷设要求:1,电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑,金属电缆管不应有严重锈蚀,;3,10KV电缆敷设不宜在河坝上。

电力10千伏施工所需哪些资料

工程项目批复文件:指市公司对县公司工程项目的批复文件,在单项工程档案中均应留存。

10kv地埋电缆施工规范

10kv地埋电缆上应标明电缆规格,型号,电压等级,电缆轴应完好无损10kv地埋电缆外观完好无损,铠装无锈蚀,无机械损伤。

10kv-35kv电力电缆之间平行铺设和交叉最小距离多少

根据国家电网施工规范要求,10kv-35kv电缆之间平行铺设和交叉最小距离不能小于15米根据国家电网施工规范要求。

10千伏高压埋地敷设要求

高压电线有直埋式,管道式,隧道式等敷设方式。1直埋式:指高压电缆直接敷设于地下,要求埋深不得低于0.7米,穿越农田时不得小于1米。

10kv高压电缆敷设要求哪位知道

10KV高压变压器迁移专项施工方案编制:审批:1施工内容电缆走向箱式变压器安装电缆敷设资源配置六。

10kv电缆架空施工流程

10kⅴ高压线施工方法:工程分别由两个施工小组执行。第一小组:负责本次城网改造工程施工。第二小组:配合第一小组停送电及工程竣工验收。

人行道下敷设10kv电缆的深度

根据国家GB行业规范标准,电缆敷设施工与验收规范标准,直埋电缆敷设必须距地表负0.8米,穿越过马路道路必须负一米外加电缆压力保护管。

采用电缆桥架敷设10kV电缆时应满足哪些要求

由于电缆都是绝缘外皮,电缆桥架也必须多点接地,所以10KV电缆桥架与其他电压的电缆桥架之间没有规定的距离,只要便于安装维护就可以了。

10kv线路安装标准

接线端子,当.各接点的电气连接应紧密,接线柱与引线的连接应采用设备线夹或接线端子,当引线为150mm²及以上导线时。

10kv电缆上杆保护管施工规范

一般来说,10千伏电缆上杆保护管一般是根据电缆的型号来选择长度要在2.5米左右,管头要用热宿管进行塑封,保护管要固定在支架上。

10kv电缆穿管敷设怎么做

10kv电缆穿管敷设直接埋在地下的电缆,一般适用铠装电缆挖掘的沟底必须时松软的土层,没有石块或其他硬质杂物,否则。

做10kv电缆头有什么规定

预制接头的安装工艺。目前中高压电缆接头使用得比较多的产品种类主要有预制式、冷缩式。

请问谁有10kv电缆敷设规范

埋管敷设要求10kV电缆保护管宜选用C-PVC管、PE管、MPP管、MPP单壁波纹管、玻璃钢电缆保护管、涂塑钢管,管径大小应符合有关规定。

10kv导线压接要求

10kv导线压接管标准做法。采用热缩头,也有采用冷缩技术的,一般的电缆中间头材料都是全套的,按照说明书完成即可。