欢迎来到东莞市泰方机械有限公司官网!
东莞市泰方机械有限公司

扫一扫咨询详情

全国咨询热线:

13652583376
新闻中心
当前位置:首页>新闻中心>电缆百科

联系热线

13652583376

联系人:钟先生
手 机:13652583376
电 话:0769-85196656
地 址:广东东莞市厚街镇溪头工业区

10kv电缆截面选择

发布时间:2024-10-11人气:1027
10kv电缆截面选择

10kv电缆截面积选择

选用电缆的截面积的大小是根据电流的大小来选定的P=根号3*UI=6765w算出电流I大概有400A用YJV-223*240电缆满足要求如果近期还要增容的话。

10KV高压电缆线径如何根据短路电流选取

5所谓10KV电缆选型不考虑载流量,是指该供电系统的短路电流热稳定值比较高,按此热稳定值选择的电缆最小截面已经很大(如180或240平方毫米截面)。

10kv单芯高压电缆如何选型

电缆芯线截面从1.5-240平方毫米的10电缆一般选择三芯或四芯电缆,而不是选用单芯电缆。

10kv用多大电缆

10kV线路还可以选用三芯电力电缆。其缆芯的截面分别有:500几种。具体如何选择,按设计要求决定。

负荷为4000KW的负荷,10KV铜芯电缆应该选多大平方

根据P=UI,计算出需要电流约400A,如果你选择的电缆是YJV型10KV的话,你只需要选择导体标称截面240mm²即可。

10kv电缆选择计算公式

电流计算:I=P/(1.732xUxcosφ)=2300000/(1.732x10000x0.≈170(A)较大截面铜芯电线每平方安全载流按3A计:170/3≈57(平方)选3x70平方电缆。

10kv拉线型号对应线径

10kv架空线路用35平方毫米的线径10kV线路的架空要求导线截面不小于35平方毫米的钢芯铝绞线。

已知变压器容量1600高压进线10KV低压出线0.4KV请问怎么选择高低压进出线电缆截面,越详细越好

其实,选用电缆也有学问的,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度。

10千伏电缆横截面

10千伏三相电缆截面规格一般有:3*3*3*3*3*3*300。10千伏三相电缆截面规格一般有:3*3*3*3*3*3*300。

10kV架空绝缘线电缆最大截面多大

10kv电力电缆最大截面:单芯的一般做到630,三芯的3*50010kv电力电缆最大截面:单芯的一般做到630。

10kv高压电缆截面积

保护层就是电缆里的铜网、铝片、塑料膜等等,绝缘层就是最外边的橡胶,导体就是针对电缆截面积而言。

高压电缆怎么选择平方

2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI。

10千伏需要多大电缆及开关

10KV高压线可用多少平方的电线?有以下几种:1,10kV线路、XLPE架空绝缘导线的截面分别有:300几种。

有谁清楚怎样选择电缆截面

根据电缆敷设的电压等级、使用地点及使用环境,选择电缆的绝缘方式(如聚氯乙烯、交链聚乙、橡胶绝缘烯等)。

10千伏变压器电缆选择原则

选择原则(电力电缆选用应满足负荷要求、热稳定校验、敷设条件、安装条件、对电缆本体的要求、运输条件等。(电力电缆采用交联聚乙烯绝缘电缆。

2500kVA10kV变压器一次侧选多粗电缆

根据变压器容量和电压可以计算高压侧电流2500/(1.73*=42A可以根据电流选择电缆截面。一般要考虑长度,压降,损耗等因数。

10kv电缆截面积计算公式

没有给10kv电缆的规格型号无法帮你计算选择10千伏的高压电缆,它的型号主要有以下几种,分别是YJV,这是一种铜芯材质的电缆,并且是交联聚乙烯类型。

10KV敷设高压电缆要求是什么

10千伏高压电缆敷设:一,电缆材料:1:钢芯铝绞合线(参标)2:铜芯全绞合线(参标)二。

9000kva10kv电缆截面

9000kva10kv电缆的额定电流519.3A,用铜芯电缆,明敷截面积是300平方毫米,埋地双拼截面积是240平方毫米。

高压电缆线径选择有什么标准

电缆选择必须全面考虑环境条件、使用场所、敷设方式、供电距离、长期运行的费用和电压降,能用VV电缆的场所一般仍推荐用VV电缆。

10kv高压电缆选择该怎么弄

按一台变压器容量选择就可以了。计算10KV电流和0.4KV电流公式都一样,只是电压不同选择10KV电缆,一般需要按照热稳定选择,不是按照计算电流。

10KV高压电动机1120KW的电缆如何选择计算

1额定电流=1120/10/√3/0.85=76A2按载流量选择35mm²YJV铜电缆3按短路发热校核,系统短路容量15kA时。



怎么看低压电缆截面

低压(1kv以下)1~3mm厚,10kv电缆5~8mm,35kv电缆10mm左右;低压或弱电电缆一般就一层绝缘层和保护层。查看截面。

10KV敷设高压电缆要求是啥

10KV敷设高压电缆要求:由于电缆都是绝缘外皮,电缆桥架也必须多点接地,所以10KV电缆桥架与其他电压的电缆桥架之间没有规定的距离。

10kv引流线用多大电缆

10Kv引流线用多大电缆用电器,使用三相电源的话,电流在27A左右,可以使用2.5平方毫米以上的铜线即可,不过如果用电器属于电感类的话。

10kv架空线线径选择

10Kv架空线路线径的选择重点在三个方面:一是根据线路所带负荷考虑,就是全线路所有用电负荷相加,推算出总负荷。

10kv架空电线规范对最小线径有什么要求

10kV架空导线允许的最小截面积。铝绞线,居民区不小于35mm²,非居民区不小于25mm²。钢芯铝绞线,居民区不小于25mm²,非居民区不小于15mm²。



10kv高压电缆敷设要求哪位知道

电缆管的加工及敷设要求:1,电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑,金属电缆管不应有严重锈蚀,;3,10KV电缆敷设不宜在河坝上。

知道的说说高压电缆如何选型

一般来说用铜芯的好一些,不过,像你这种情况最好用YJV22-8.7/10-3*400的电缆。按一台变压器容量选择就可以了。

10千伏高压线进线多少平方

10千伏高压线进线70平方,10KV高压线可用有以下几种:1,10kV线路、XLPE架空绝缘导线的截面分别有:300几种。

10kv户外绝缘线多少平方的可以

10kv户外绝缘线用多少平方的10千伏高压线路能承受的负荷大小决定的。10kV线路的架空要求导线截面不小于35平方毫米的钢芯铝绞线。

10KV架空线绝缘铝线截面多少平方

铝线截面积120平方,所谓架空线是相对电缆说的,就是由杆塔将导线架设在一定高度传输电能的线路。

10kv架空电线

电流互感器可选为1000/5/,电缆型号可选型:yjv22-12.5/10kv,如是变压器,电缆选用两根3x185mm²。

10kv高压电缆规格型号有哪些

普通型号:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:单芯三芯25平方-500平方2。

10kv电缆型号规格是什么

常用的有以下三种:普通型号:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:单芯三芯25平方-500平方阻燃型号:ZR-YJVZR-YJVLVZR-YJV22ZR-YJLV22ZR-YJV。

10千伏线路线径有哪些

10kv高压电缆线径规格:10kv3*3*3*95高压铜电缆(符合高压电缆国标的电缆)直径分别为:46mm、50mm、54mm。
在线客服
服务热线

服务热线

0769-85196656

微信咨询
东莞市泰方机械有限公司
返回顶部