欢迎来到东莞市泰方机械有限公司官网!
东莞市泰方机械有限公司

扫一扫咨询详情

全国咨询热线:

13652583376
新闻中心
当前位置:首页>新闻中心>电缆百科

联系热线

13652583376

联系人:钟先生
手 机:13652583376
电 话:0769-85196656
地 址:广东东莞市厚街镇溪头工业区

10kv电缆怎样检测绝缘

发布时间:2024-10-11人气:1031
10kv电缆怎样检测绝缘

10kv电缆怎么测绝缘

10kV高压电缆在测量绝缘时,可以利用2500V绝缘电阻表对电缆进行相对地、相与相之间进行绝缘测试。

10kv电缆相间绝缘电阻的测量方法

用摇表测10kv高压电缆绝缘电阻方法:首先将安装好的电缆,充分放电后与其它设备在连接处拆下,将电缆接头擦拭干净,并设备保持一定的安全距离。

怎样测试10KV线路的绝缘电阻

(用于燥、清洁的软布,擦净电缆线芯附近的污垢。(按要求进行接线,应正确无误。如摇测相对地绝缘,将被测相加屏蔽接于兆欧表的“G”端子上。

10kv单芯电缆怎样测量绝缘值

1:测量相间的绝缘电阻。2:测量相间与外壳的绝缘电阻。

10kv电缆绝缘试验标准

长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。

怎样测试10KV线路的绝缘电阻

目前2个回1918回答了:选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。

10kv电缆绝缘检测原理

高压绝缘耐压检测原理:交流、交直流试验变压器:将工频电源输入操作箱(或操作台),经自耦调压器调节电压输入至试验变压器的初级绕组.根据电磁感应原理。

10千伏传输电缆如何测量其绝缘值

摇表测量1kv及以下的电缆用1kv兆欧表;1kv以上的电缆用2500v兆欧表。遥测电缆绝缘前,必须检查巷道周围10米内瓦斯浓度低压0.5%方可进行遥测。

10kV电缆使用前需要做什么实验

10kV电缆常规试验需要做:电缆主绝缘的绝缘电阻测量,目的是:初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。

10kv以上绝缘电阻用什么兆欧表

用兆欧表测量10KV电力电缆的绝缘电阻准备工具、工具:选择2500V兆欧表一块,活动扳手一把,6~10KV验电器一套,接地线两套。

10Kv架空线路怎么测绝缘

首先对架空线路进行断电,然后进行放电,准备2500V兆欧表,对架空线路逐相对地测绝缘,而后相间测绝缘,测量时每部必须充分放电,确保安全。

10kv架空线路绝缘测试标准

长度为500米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表测量。当电缆温度为+20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ。

10kv母线测绝缘电阻注意哪些事项

首先将安装好的电缆,充分放电后与其它设备在连接处拆下,将电缆接头擦拭干净,并设备保持一定的安全距离。摇表测量1kv及以下的电缆用1kv兆欧表。

10kv配电柜测绝缘步骤

10kv变压器绝缘电阻测量过程及合格标准将被遥测的变压器退出运行,并执行停电、验电、放电、装设临时接地线、悬挂标牌等技术安全措施。

10kv电缆熔接后要做哪些测试

需要做以下试验:电缆主绝缘绝缘电阻;电缆外护套绝缘电阻;电缆内衬层绝缘电阻;金属屏蔽层电阻和导体电阻比;电缆主绝缘交流耐压试验。

兆欧表怎么测铠装电缆绝缘电阻

(测量10kV电力电缆的绝缘电阻,需要选择2500V兆欧表(带有测试线)。测量前,对兆欧表进行检查,观察指针是否正常,线夹引线与线夹端子连接是否良好。

10千伏高压电线绝缘标准

高压电线绝缘标准:长度为500米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表测量。

当电缆温度为+20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ。

高压柜电缆绝缘电阻怎么测

10kv高压电缆的绝缘电阻标准要求是怎么样的,电缆绝缘电阻的测量结果,需换算为20℃时单位长度电阻值,电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。

高压电缆绝缘试验怎么检测

长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。

万能表测10kv电缆绝缘电阻

选用10K欧或是100K欧档,表笔一端接绕组一端接机壳,表针只要有一点点的反应,可以判断该电机绝对接地,但最好用500伏摇表,1:测量相间的绝缘电阻。

三相10kv绝缘怎么看

1用电流测试笔观察测试灯是否明亮,2用绝缘夹子夹取活物测试是否有电流反应1用电流测试笔观察测试灯是否明亮。

10kv电缆绝缘阻值带电可以检测吗

测试绝缘电阻必须在断电状态下,并且对线路充分放电以后,才可进行,严禁带电进行测试测试绝缘电阻必须在断电状态下,并且对线路充分放电以后,才可进行。

6kv和10kv设备怎么摇绝缘

将需要测量的线路两端的高压开关断开,拉开隔离刀闸,取下线路电压互感器高、低压保险(或空气开关);将接地线接地桩接好。

10kv绝缘用多少v摇表

按规程规定,低压用500V,或1000V的绝缘摇表,高压用2500V绝缘摇表。现代多用绝缘电阻测试仪,所以常用2500V或5000V电压档。

10kv母线摇绝缘从哪摇

10kⅴ母线摇绝缘应在开关柜的母线室测量。10Kv母线在测试绝缘前应断开此母线上所接所有进线及出线开关,应保证所有隔离开关及接地开关都在断开位置。

电摇表测十千伏电缆绝缘多少合格

一般来说,高压摇表在测量十千伏高压电缆的绝缘电阻是,如果电压电缆是未使用的新电缆一般绝缘电阻应该不小五十兆欧。

10kv高压电缆,用兆欧表,摇到多少

长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。三相之间,绝缘电阻值比较一致。

10千伏变压器测绝缘电阻用什么型号摇表

10kv变压器摇绝缘的方法,选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。

请问10kv绝缘电阻测试仪操作方法是什么

绝缘电阻测试仪的使用方法:丈量前。

10kv绝缘遥测是什么意思

20就是用摇表测绝缘电阻。一般情况下1KV以下的电缆是不需要做遥测的(电缆出厂已检测),也不需要列清单。20就是用摇表测绝缘电阻。

10kv电机测绝缘操作步骤

电阻测量步骤如下:校验绝缘电阻表(把绝缘电阻表放平,绝缘电阻表测试端短路,慢慢摇动绝缘电阻表的手柄,指针指在“0”的位置上。

10kv真空断路器绝缘电阻测试方法

10kv真空断路器绝缘电阻的测试方法:核对现场安全措施。对避雷器验电并接地放电,放电时应用放电棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。

10kv高压电缆绝缘标准

长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。

电缆线绝缘电阻测量方法有哪些

电缆线绝缘电阻测量方法有哪些?★电缆的绝缘电阻测量方法见下面所叙述。

10kv的绝缘等级

有关10kv高压电缆的绝缘标准,一般电力电缆的绝缘电阻都会很高,其绝缘标准也是很高的,究竟其绝缘电阻值是多少。

10kV电缆耐压试验的步骤及注意事项

试验步骤及技术措施:电缆主绝缘电阻测量测量方法:用5000V兆欧表依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻。
在线客服
服务热线

服务热线

0769-85196656

微信咨询
东莞市泰方机械有限公司
返回顶部