欢迎来到东莞市泰方机械有限公司官网!
东莞市泰方机械有限公司

扫一扫咨询详情

全国咨询热线:

13652583376
新闻中心
当前位置:首页>新闻中心>电缆百科

联系热线

13652583376

联系人:钟先生
手 机:13652583376
电 话:0769-85196656
地 址:广东东莞市厚街镇溪头工业区

10kv电缆国标

发布时间:2024-10-11人气:1035

10kv电缆国标

10kv电缆国标表

建议不要采用非标产品国际标准:只有国标GB/T12706.2-2008。

10kv交联电缆标准

在国标GB/T12706.1-2008(中文标准名称:额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆。

10kv电缆施工国家标准

10kv电缆施工国家标准:电缆的埋置深度应符合下列要求:电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。

10kv架空线执行标准

GB/T14049-2008,这是最新的标准。

yjv10kv电缆标准

电线电缆厂家的材料在进入施工现场时提供厂家资质,产品质量检测报告,产品材质规格、参数其中就有电缆外径、电缆内径的标准数字。


一般来说10kv电缆标准是什么

10KV电缆标准一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10KV是施加21KV交流电5分钟,电缆不击穿。

10kv电缆直径

10kv3*3*3*95高压铜电缆(符合高压电缆国标的电缆)直径分别为:46mm、50mm、54mm。

10kv高压电缆外径尺寸对照表

10KV-YJV22-3*400平方高压交联电缆的外径是95.4mm,交联电缆是交联聚乙烯绝缘电缆的简称。

10千伏电缆绝缘厚度标准

长度为500米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表测量。当电缆温度为+20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ。

2020年高压电缆执行标准

10kV电缆一盘的长度一般是2000米。高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。

10kv地埋高压电缆验收标准

压电缆验收规范机械性能试验gb/t2951.12-20xx电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第12部分:通用试验方法——热老化试验方法gb/t2951.13-20xx电缆和光缆。

10kv电缆耐压试验标准及规范

10kV电缆是一般有6/10kV和8.7/10kV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10kV是施加21kV交流电5分钟,电缆不击穿。

10kv高压电缆耐压试验国家标准

10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。

10kv交联聚乙烯绝缘电缆的选择有什么要求吗

10kv交联聚乙烯绝缘电缆的选择应遵循的主要标准:GB2952-1989电缆外户层GB/T3956-1997电缆的导体GB12706-1991额定电压35kV及以下铜芯铝芯塑料绝。

10kV的电缆想过桥,巧的设计标准是城A,请问应该怎么铺设,如何论证铺设合理性?有没有相关的国标可以查

有标准规范啊!国家强制标准GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》过桥梁敷设,在规范中属于“其他公用设施中敷设”。

10kv高压电缆下埋深度标准

10kv高压电缆埋地深度至少要0.70m,因此,在挖槽的过程中,要挖0.70m以上的深槽,且电缆沟的宽需控制在0.35m左右,这样安放电缆时,更轻松。

谁了解10kv电缆试验标准

GB/T12706-2008《额定电压35KV及以下挤包绝缘电力电缆》、GB/T3048-2007《电线电缆电性能试验方法》。

10万伏电压的电线按国家标准应离地面多高?急,急死人

国家标准GB50293-1999《城市电力规划规范》在城市的话,对于10kV架空电缆:在居民区,架空电力线路导线距离地面垂直高度大于等于6.5m。

10kv电缆地埋深度国标

10千伏电缆地埋深度国际为:0.8-1.2米。10千伏电缆地埋深度国际为:0.8-1.2米。



10千伏高压电缆国家标准使用年限

10KV高压电缆使用年限和种类高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,需正确根据载流量来确定电缆的截面和电压。不要超负荷使用。

10kv多大电线

10kv架空线路用35平方毫米的线径10kV线路的架空要求导线截面不小于35平方毫米的钢芯铝绞线。

10KV直埋电缆的最小埋深是多少

直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:(电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。(电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m。

10千伏高压线皮线国家标准

《电力设施保护条例实施细则》规定1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施第五条架空电力线路保护区。
在线客服
服务热线

服务热线

0769-85196656

微信咨询
东莞市泰方机械有限公司
返回顶部