10kv电缆压降计算公式
我想问一下10kv专线电压降如何计算
电压降要跟据流过导线的电流大小来计算的,导线的阻值R=电阻率*导线长度/导线截面积,铝导线的电阻率是0.0294,那么:0.0294*2000/70=0.84欧姆.那么U=IR。
10kv线路电压降低多少
计算线路的压降步骤:计算线路电流I,公式:I=P/1.732xUxcosθ,其中:P-功率,用“千瓦”U-电压,单位kVcosθ-功率因素,用0.8-0.85。
求10kV架空线路线路压降公式?求10kV
U=负荷率*(PR+QX)/10即为压降公式,当你算到压降为9.3KV以下时就是他的最远距离了。
10KV线路压降计算公式U
Q:线路供电无功负荷(kW)R。
10KV的高压电用电负荷是1461KW距离是1000m怎么算电压降
50平的铜高压电缆电阻:R铜=0.018*1000/50=0.36欧铝高压电缆压降:△U铝=0.56*146.1=81.8V铜高压电缆压降:△U铜=0.36*146.1=52.6V。
求10kV架空线路线路压降公式
LGJ-240/30的电抗为0.145Ω/km,LGJ-120/20的电抗为0.2345Ω/km,假设线路首端电压为10.5kV,因此前段12km所流过的电流为8200kVA/1.732/10.5=450A。
10kv电压降多少公里
其次,对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。计算线路的压降步骤:计算线路电流I,公式:I=P/1.732xUxcosθ,其中:P-功率,用“千瓦”U-电压。
10KV高压电缆需要5公里的距离,它到末端会有电压降吗
所谓“长线路”一般是指电缆线路大于500米。其次,对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。
电缆压降如何计算
一般情况下电阻系数随温度变化而变化。
电缆电压降正确算法
线路压降计算公式:△U=(P*L)/(A*S)P:线路负荷L:线路长度A:材质系数(好象铜线是77,铝线是46吧,这个很久没用。
10kv电缆1公里电压降为多少
要看是铜线、铝线、多大平方的。
10kv电缆电压降是多少
10kv专线电压降计算技巧是根据手册查出线路的单位长度的阻抗,乘上总长度得到总阻抗,根据负载功率和功率因数得到电流,用电流乘以总阻抗就是电压降。
电缆降压计算公式
电缆压降计算公式线路电压降计算公式为△U=(P*L)/(A*S)其中:P为线路负荷L为线路长度A为导体材质系数(铜大概为77。
电线的长度与压降怎样算
计算方法:计算线路电流II=P/1.732xUxcosθ其中:P-功率(千瓦);U-电压(kV)。
10kv高压输送3公里压降多少
假设LGJ-240导线每公里的电阻是0.16欧姆,电抗是0.34欧姆(线距以2000毫米估算)。
如何计算线材的压降
电缆电压降产生的原因英语中“Voltagedrop”是电压降,“drop”是“往下拉”的意思。电力线路的电压降是因为导体存在电阻。
电线长度的压降计算对照表
一,线路压降计算公式;△U=2*I*R;式中I为线路电流,R为电阻,L为线路长度。电阻率ρ1,铜为0.018欧*㎜2/米2,铝为0.028欧*㎜2/米。
线路压降的计算公式
线路电压降计算公式为△U=(P*L)/(A*S)其中:P为线路负荷,L为线路长度,A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为,S为电缆截面在温度=20°C时。
电缆线路长了有电压降,这个压降多少有个通用折算方法吗
系数为0.0217欧姆*平方毫米/米一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一.,先算出线路的电阻:r=pL/Sr:线的电阻,单位欧姆。
如何计算电线压降
电压降的计算公式△u%=I*RI=P/(1.732*U*COSθ)R=ρ*L/SP:功率,U:电压;COSθ功率因素。
10KV线路线损的计算公式是什么
导线电阻:R=导线电阻率*长度(米)/导线截面,铜线电阻率:0.0172,铝线:0.0283。
电缆压降如何计算
在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米。
直流电缆压降计算公式
《工业与民用配电设计手册》第543页中直流线路压降是:U%=P*l/C*S(P-有功负荷l-线路长度C-计算系数S-线芯标称截面)。