10kv电缆分册 16年版
电缆的转弯半径有国家标准么
《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-《配电网工程典型设计10kV电缆分册》(2016版)《电缆通道设计导则》(Q/GDW1864—《额定电压66。
10KV电缆分册
initial-scale=1,maximum-scale=1,minimum-scale=1,width=device-width。
10kv电缆附件包括
10KV电缆附件分冷缩与热缩:就冷缩而言吧分户内、户外、中间连接,不同型号规格用的(主材、辅材)都略有不同::各种厂家生产的附件配套也有不同。
10kv电缆功率表
根据《工业与民用配电设计手册》,10KV架空线路送电容量为0.2-2MW,送电距离6-20KM;10KV电缆送电容量为5MW,送电距离6KM以下。
电缆10kv代表什么
10kv为高压线路电缆。这个电压线路是比较常见的高压等级,人们经常称其为一万伏。
10kv铜电缆多大电流
10千伏300平方铜电缆承载560安电流。电缆的额定电压要大于或等于10千伏,电缆的工作电压不得超其额定电压的15%,即不超过11.5千伏。
10kv高压电缆结构及用途
10KV三芯电缆从铜芯到最外层一共有八层,各层起的作用具体是:外到内第一层是外护套层,材质是PVC。起保护和防水作用。第二层是钢带保护层。
10千伏电缆头的制作与安装规范和相关技术要求
10kv电缆头制作标准:10KV电力电缆作为电力线路的一部分,因其故障几率低、安全可靠、出线灵活而得到广泛应用,10KV高压电缆在实际使用过程中一旦出故障。
10kv高压电缆选择计算公式
电流计算:I=P/(1.732xUxcosφ)=2300000/(1.732x10000x0.≈170(A)较大截面铜芯电线每平方安全载流按3A计:170/3≈57(平方)选3x70平方电缆。
10kv电缆线路包含哪些设备
低压开关柜和以及连接线缆的配电设备,一般供电局、变电所都是用高压配电柜,然后经变压器降压再到低压开关柜,低压开关柜在到各个用电的配电盘,控制箱。
10kv电缆分段要求
10kV架空线路主干线应根据线路长度和负荷分布情况进行分段(一般不超过5段),并装设分段开关,重要分支线路首端亦可安装分段开关。
10kv电缆耐压标准是什么
这两种10KV对电压要求的耐压试验是不相同的。6/10KV电力电缆交流耐压为21KV,5分钟不击穿,直流电压时50.4KV.6/10KV电力电缆交流耐压为21KV。
10kv高压电缆外径尺寸对照表
10KV-YJV22-3*400平方高压交联电缆的外径是95.4mm,交联电缆是交联聚乙烯绝缘电缆的简称。
10千伏电缆附件耐压试验标准规范
10kv电缆耐压试验要求10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。
10kv电缆施工国家标准
在中国有关电缆的设计、施工和维护只有一本比较权威的标准,那就是国家标准《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018。
10kv单芯高压电缆如何选型
一般来说用铜芯的好一些,不过,像你这种情况最好用YJV22-8.7/10-3*400的电缆。按一台变压器容量选择就可以了。
10kv电缆各层的作用
外到内第一层,外护套层,材质PVC。起保护和防水作用。第二层,钢带保护层,起保护电缆不被压伤或者擦伤的作用。
电力系统10kv的电缆一般电流多大?架空线呢?电流一般多大
10kv电缆的载流量与电缆的截面积有关,截面积大载流量大。
10kv电缆规格型号
10kv高压电缆规格型号主要有以下几种,分别是YJV,这是一种铜芯材质的电缆,并且是交联聚乙烯类型。除此以外,还有YJV22,属于铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆。