欢迎来到东莞市泰方机械有限公司官网!
东莞市泰方机械有限公司

扫一扫咨询详情

全国咨询热线:

13652583376
新闻中心
当前位置:首页>新闻中心>电缆百科

联系热线

13652583376

联系人:钟先生
手 机:13652583376
电 话:0769-85196656
地 址:广东东莞市厚街镇溪头工业区

10kv电缆介损试验

发布时间:2024-10-11人气:1102
10kv电缆介损试验,10kv多大的变压器要做介质损耗试验

50Kva以下目前在电气试验中主要都是通过10kV下的介损试验测量的大小来发现设备的缺陷。



电缆介损试验标准

德国标准化学会。

10kv电缆试验项目都哪些

10kV电缆常规试验需要做:电缆主绝缘的绝缘电阻测量,目的是:初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。

怎么判别电流互感器介损不合格有标准值吗

电流互感器介损试验电压一般是10kv,采用正接法。还有就是,当电流互感器末屏对地绝缘电阻小于1000mω时,要对末屏测介损,测试电压为2kv,测量末屏对地tanδ。

10kV线路介损试验

user-scalable=no10kV线路介损试验请教,在北京10kV线路介损试验。

介损测试国家标准

国家质检总局,关于电缆介质损耗的标准GB/T3334-1999电缆纸介质损耗角正切(tgδ)试验方法(电桥法)德国标准化学会。

介损试验接线原理

正接线方式一种用于测量不接地的试品的方法,测量时介损仪测量回路处于地电位。

半绝缘电压互感器可以做介损试验吗

工频耐压;由于全绝缘型首端与末端都是高压端,因此可通过逐渐升高工频电压达到耐压测试目的,称为工频耐压感应耐压。

介损试验是交流还是直流

交流。介质损耗角正切tgδ,是指在交流电压下,绝缘介质中的有功电流与无功电流的比值,它的值显著上升,说明绝缘受潮、老化。

介损试验的目的和原理

介质损耗实验:用于测量介质损耗所用的方式方法。

其目的就是测量目标的介质损耗。

10kv电缆绝缘试验标准

长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。

抗干扰介损测试仪的参数

介损自动测试仪的技术参数:准确度:Cx:±(读数x1%+1pF)tgδ:±(读数x1%+0.抗干扰指标:变频抗干扰。

220千伏电流互感器介损试验

正接是测试不接地系统的,反接是测试接地系统的。正接是测试不接地系统的,反接是测试接地系统的。

10KV电缆试验

在同一地点做两路及以上试验时,从第二回路起按60%计算。

10kv电缆试验标准是怎样的

GB/T12706-2008《额定电压35KV及以下挤包绝缘电力电缆》、GB/T3048-2007《电线电缆电性能试验方法》。

介损试验正接法和反接法

介损试验正接法为:对设备两极对地的设备进行介损试验。介损试验反接法为:对设备一极对地的设备进行介损试验。

10千伏电缆试验不合格怎么办

10千伏电缆试验不合格的解决方法:尽快处理或重新制作新电缆终端头10KV电缆终端头高温,最终电缆终端头热击穿损坏、变色。

变压器套管试验介损电压多少

变压器套管介损试验电压值是:10千伏。变压器套管介损试验电压值是:10千伏。

介损试验目的

通过电容量的变化,可以大致判断绝缘受潮情况。一般单独测量变压器套管的介损和电容,通过电容可以判断套管是否存在漏油、受潮。

10千伏电缆试验

他们是这样做的,一个电缆两个头,做一个电缆头做了一次试验,如果两个电缆头都做完,做一次试验,一旦其中有一个不合格,就不好确定是那头的,好麻烦。

关于电缆介损试验

关于电缆介损试验问下高压电缆的介损试验是否与局放与耐压试验重复,该电缆属于中压电缆,由变压室到分界室。

10kv电缆例行试验标准

10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10KV是施加21KV交流电5分钟,电缆不击穿。
在线客服
服务热线

服务热线

0769-85196656

微信咨询
东莞市泰方机械有限公司
返回顶部