欢迎来到东莞市泰方机械有限公司官网!
东莞市泰方机械有限公司

扫一扫咨询详情

全国咨询热线:

13652583376
新闻中心
当前位置:首页>新闻中心>电缆百科

联系热线

13652583376

联系人:钟先生
手 机:13652583376
电 话:0769-85196656
地 址:广东东莞市厚街镇溪头工业区

10kv电缆井多少米一个

发布时间:2024-10-11人气:1172
10kv电缆井多少米一个,10千伏电缆井多少米一个

按照电缆牵引力来计算的话,间距可以放到很大。但是考虑到电缆的敷设难度及检修。

一般10kV电缆在50米以内。10Kv以上的间距会大一些。70米左右。

高压电缆井多少米一个

规范上是100m一个。但实际市政上都不超过50m,一般30-40m。这个主要是敷设电缆受机械的限制,特别是大的电缆,距离长了无法拖动。

10kv电缆转角井标准尺寸

中间不用处理,做电缆沟,一般宽度为70CM,深度为100CM.用角铁支架安装在电缆沟的一侧,每隔1米安装一个,并且每个支架都要做好接地。电缆沟上面盖好电缆盖板。

电缆穿管铺设,多长距离需要设置电缆井

直线放的时候就40~50米一座;有转角之类情况另外加一座(不是直通,是弯通或三通井)。

高压地埋电缆检查井多长一个

按照国家电网建设施工规范要求,高压地埋电缆检查井应该是100米长一个。

10kv高压电缆沟多少米

10kv高压电缆埋地深度至少要0.70m,因此,在挖槽的过程中,要挖0.70m以上的深槽,且电缆沟的宽需控制在0.35m左右,这样安放电缆时,更轻松。

240的电缆要做多大的电缆井

240的电缆井净尺寸为2米x1.5米,电缆沟净尺寸为1.1米(宽)x1米,10kV的吧,典型设计一般是60米一座,但实际施工中往往反映说太长了,电缆不好放。

电缆过线井多少米1个

我是做防火封堵材料施工的,根据地形和地产建筑不同。一般在30至50米一个。

一根高压电缆多少米

10kV电缆一盘的长度一般是2000米。高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。

电缆井排水做法

盖板经过十字路口的车行道时,个人建议采用玻璃钢管方式进行敷设,同时预留一部分的玻璃钢管。这样的话就可以避免你所说的使用电缆沟进行敷设的弊端了。

10kv线路熔接需要专门的井吗

需要专门的井。电缆井适用于电缆排管、电缆沟敷设中电缆接头、电缆分支、、预留电缆余量及电缆施工等工艺要求的情况。



电缆手孔井多少米设置一个

井的距离不应该超过30米,这个在施工中没有硬性规定,主要看现场情况需求,如果管径很大环境可以且穿线器能打过去距离是你自己说的算。

高压电井尺寸

目前还没有明确的规范说明,一般只能依靠经验通常需要的检修操作面积。需要电气专业提供设备尺寸和检修尺寸才能确定。

10kv高压电线杆相隔多少米一根

10kv高压电线杆相隔应该在200米左右一根。电杆的距离是根据不同线路而有所不同的,高速的跟低速的不一样,风大的地方与风小的地方有所不通,曲线。

10kv拉线坑挖几米

10kv拉线坑挖深不低于1.5米电杆与拉线地锚坑的埋深要求电杆的埋深要求:6m杆普通土埋深1.2m,石质1.0m;7m杆普通土埋深1.3m,硬土1.2m,水田、湿地1.4m。

10千伏电缆井做法

(电缆井间距按计算牵引力不超过电缆容许牵引力来确定,直线段一般控制在50m左右。(电缆井需设置集水坑,泄水坡度不小于0.5%。

10kv电力电缆铺设的长度要求

根据规程规范;10kv等级线路一般不超过半径15km,是包括支线的长度。同时供电质量,电压降是正负7%。
在线客服
服务热线

服务热线

0769-85196656

微信咨询
东莞市泰方机械有限公司
返回顶部