10kv电缆t形头制作

发布时间:2024-10-11人气:1085
10kv电缆t形头制作

10千伏电缆头的制作与安装规范和相关技术要求

10kV高压电缆终端和接头的制作电缆终端及接头制作时,应严格遵守制作工艺规程。在室外制做6kV及以上电缆终端与接头时,其空气相对湿度宜为70%及以下。

10kv高压户外分接箱做法

首先高压电缆分支箱应该是先将进线电缆穿入(靠高压套管处),方可穿入出线电缆。做分之箱电缆头和普通电缆终端头一样,先将电缆三指套做好,绝缘管缩好。

10kv电缆头制作工艺哪位朋友熟悉

(校直电缆;将电缆校直,两端重叠200-300mm,确定接头中心后,在中心处锯断。(剥切外护套;按一定尺寸剥切电缆两端外护套并清洁之。(剥切铠装层。



矿物电缆t接头做法

我们先用记号笔在电线绝缘层处标记处绝缘层的剥离长度,接着用剥线钳将矿物质电缆护套剥离一部分,再将其铜芯处的绝缘层外皮剥离一部分。

10kv单根电缆终端头的制作方法

(首先将电缆接直,剥离外护套及钢铠,其次在剥离铜屏层乖半导体层。(将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定。

10kv单相电缆头的制作方法

10千伏电缆中间头冷缩制作方法如下开剥电缆按照图纸尺寸开剥两端电缆外护套、钢铠、铜屏蔽。

10kv终端接头做法

10KV的高压电缆终端头的制作步骤:电缆终端头作用是装配到电缆线路的首末端,用来完成与其他电气设备连接的装置。

做一个10kv高压电缆头得多长时间

(涂抹混合剂。(安装冷缩接头;注意安装方向和位置。(安装屏蔽网。(绕包胶带。(绑扎电缆。(绕包防水带。

电缆终端头制作的一般要求是什么

制作时对环境的要求:10kV电缆冷缩终端头的制作必须在天气晴朗、空气干燥的情况下进行,施工场地应清洁无飞扬的灰尘或纸屑。



10kv热缩电缆头制作

切割电缆。(将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻,不要割断)。

10KV冷缩电缆终端头加长做法

步骤如下:如果用铜中间连接管连接;按电缆规格尺寸开剥二端电缆,芯线用压接管压接,包扎绝缘层,恢复半导电层,缠绕防水层及屏蔽层连接。

10kv高压热缩电缆头的制作方法

剥半导电层,一般在离铜带断口10mm处为半导电层断口,断口内侧包一圈胶带作标记。

10KV电缆终端头里面的填充物是什么材料

★10KV电缆终端头的制作主要用环氧树脂、石英粉、聚酰胺树脂等。

10kv冷缩电缆头制作需要哪些工具

冷缩终端头制作不需要太多工具,大慨如下:电工刀用于割除电缆外护层,钢锯用于切割钢铠或者钢丝,尖嘴钳或者虎口钳用于剥除半导体层。

10kv热缩电缆头做法

清洁电缆。按安装工艺要求尺寸,剥去700mm电缆外护层。剥切电缆外护层。除去钢铠上将要绑扎地线的部位的防锈漆。

请问高压电缆接头做法都有哪些

下面的几点你可以参考一下:除了使用整盘电缆的长度也不能满足供电长度要求,可以采用电缆中间接头外,其余电缆不建议采用中间接头。

架空线t型接线方法

架空线t型10KV线路导线的接头有两种:一种是在档距中间的接头,对这种接头的要求是既能承受导线的拉力,又能很好地传导电流,接触电阻越小越好。

视频怎么制作10kv冷缩户外电缆头

准备二至三只摄像机(最好是高清),从不同角度进行拍摄,关健工艺多点多角度摄制,同时请有经验的老师傅进行讲解,完成后进行合成讲解。

电缆t型头和肘型头区别

T型电缆头与肘型电缆头的区别:外观形状:T型电缆头就是平常所说的电缆中间分支头,T型电缆头是从一根电缆上,分支出一根电缆,接头的形状像T字型。

电缆t接头正确接法

准备工具在连接t形电线之前,我们要把需要使用到的工具准备好,具体有斜口钳、美工刀、绝缘胶布、多股导线,少了其中哪一样都不利于我们后期的操作。

10kv熔接电缆中间头制作方法

将原来切割电缆时翻起的填充物(见图从新翻回,然后用白纱带将三相芯线绑扎在一起,注意:接头是否圆润平整,全在这里了。