10kv电力电缆做什么试验,10kv电缆试验项目都哪些
10kV电缆常规试验需要做:电缆主绝缘的绝缘电阻测量,目的是:初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。
10kv电缆线路包含哪些项目
电力电缆的试验项目:测量绝缘电阻;直流耐压试验及泄漏电流测量;交流耐压试验;测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比(不适用)。
10kv电缆熔接后要做哪些测试
金属屏蔽层电阻和导体电阻比;电缆主绝缘交流耐压试验;相位检查;交叉互联系统检查;设备:3项用500V-5000V兆欧表。
10kv电缆做耐压试验怎么做
10kv电缆做耐压试验:一般都采用串联谐振交流耐压试验设备。其输入电源的容量能显著降低,重量减轻,便于使用和运输。
10千伏电缆附件耐压试验标准规范
10kv电缆耐压试验要求10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。
10kv设备年检试验是什么
检查外线电缆中间接头、内部终端头是否发热异常,温度超过60度就容易出现故障,要及时处理。
10kv电缆绝缘试验标准
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
10kv电缆三合一实验指哪些
10kv电缆在使用前都应对电缆进行实验检测,一是电缆直流电阻的泄漏实验检测,二是电缆芯线之间的绝缘实验检测,三是电缆芯线对地绝缘的实验检测。
南方电网10kv电缆要做什么试验
局部放电试验跟介质损耗角试验还有测量吸收比性质都差不多,都是预防性试验,当电缆长期备用时。
10千伏电缆耐压试验标准规范
10千伏电缆耐压试验的标准规范如下,10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。
10kv耐压试验有几种做法
电力电缆试验一般可分为以下几步。第一,在被试电缆两端设好围栏并有专人看护。第二,测量电缆相位,确保电缆两端相位一致。
请问10KV高压电缆做工频耐压试验,国标规定多少伏。谢谢
电力电缆做耐压试验,一般不作工频耐压,常作的是直流泄漏耐压试验。不知你说的是不是电缆在作直流泄漏耐压试验时为什么使用工频电压。
10kv电缆交接试验耐压标准
10kV电缆有两种规格6/10kV和8.7/10(kV,根据电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2016的规定,橡塑绝缘电缆应做工频交流耐压试验。
10kv电缆接头要试压吗
一般情况下,10千伏线路的设备电缆在维修或者出现了问题后,在投运之前都要做耐压试验,以便保证线路和设备能可靠的运行。
在10KV电缆耐压试验中
10kv电缆交接试验耐压打2.5U0电压,试验时间为5min。
10kv电缆头耐压试验标准
10kv电缆头做耐压实验,根据使用情况,新做的电缆头耐压值最高不超过2.5倍也就是新线对地电压6.7千伏乘以2.5长于15kv那么。
关于高压电缆局放试验
新买的电缆10KV的做局放试验吗?不做局放试验,新敷设的10kV电缆只做以下三种试验:电缆绝缘摇测;交流(或直流)耐压试验。
10kv设备预防性试验哪些项目
交流耐压试验、直流耐压试验、直流电阻试验、变比试验、回路电阻试验、开关测试试验、介质损耗角试验、绝缘试验、接地电阻试验、电缆电线绝缘线径测试。