10kv热缩电缆头制作方法
10kv热缩电缆头制作
芯线处理:将热缩套件中一长一短两根直径最大的黑色塑料管分别套入两段电缆,然后处理线芯。铅笔头处理用来分散电场分布应力。
10kv热缩电缆头做法
从端部向电缆方向擦洗清洗线芯主绝缘,切忌来回反复抹擦,勿将半导层颗粒带至主绝缘表面。套入应力管,搭接铜屏蔽层20mm,加热固定。
10kv高压热缩电缆头的制作方法
安装绝缘套管和接线端子:测量好电缆固定位置和各相引线所需长度,锯掉多余的引线。
10千伏电缆热缩头制作说明
将对应电缆截面的热缩指套套进电缆分叉出,热缩,用密封胶密封电缆指套与电缆外保护层;再穿电缆支线绝缘管套,热缩,分相正确质量控制点电缆切口均匀。
10kv电缆头制作工艺哪位朋友熟悉
(校直电缆;将电缆校直,两端重叠200-300mm,确定接头中心后,在中心处锯断。(剥切外护套;按一定尺寸剥切电缆两端外护套并清洁之。(剥切铠装层。
请问10kV电缆冷缩终端头的制作过程要注意哪些事项
(准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆.(切除多余电缆。
10kv熔接电缆中间头制作方法
切割电缆。将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻,不要割断。
高压电缆接头方法是怎样的
10kV交联聚乙烯绝缘热缩终端头的制作方法1固定电缆末端先将电缆末端校直,并将其固定在电缆支架上。
10kv终端接头做法
10KV的高压电缆终端头的制作步骤:电缆终端头作用是装配到电缆线路的首末端,用来完成与其他电气设备连接的装置。
视频怎么制作10kv冷缩户外电缆头
准备二至三只摄像机(最好是高清),从不同角度进行拍摄,关健工艺多点多角度摄制,同时请有经验的老师傅进行讲解,完成后进行合成讲解。
10千伏电缆头的制作与安装规范和相关技术要求
10kV高压电缆终端头的绝缘表面应完好,热缩套应无老化、开裂现象,应无放电痕迹。护层接地线应完好,连接螺栓无锈蚀、松动。
热缩电缆头制作方法
部件加热收缩是热缩头制作质量的关键环节。加热工具选用大功率电吹风器或喷灯均可。加热前撮好将电缆立放,有利于加热操作和部件均匀收缩。
3m10kv冷缩电缆终端头制作
按电缆规格尺寸开剥二端电缆,芯线用压接管压接,包扎绝缘层,恢复半导电层,缠绕防水层及屏蔽层连接,套好冷缩管抽去内衬物冷缩。
10kv电缆中间头制作方法是什么
买成品中间接头,发把老电缆清理干净对接套热缩管再套绝绝套,相线接好再接地线再套外包装护套印可希望答案对你有帮助我是做超高压电缆头安装的。
10kv单相电缆头的制作方法
用10KV高压绝缘胶带进行包扎,做好后进行耐压试验就可以用了,10kv橡套电缆终端头比较特别。
电缆头热缩套的做法
部件加热收缩是热缩头制作质量的关键环节,加热工具选用大功率电吹风器或喷灯均可。加热前撮好将电缆立放,有利于加热操作和部件均匀收缩。
电缆中接头该怎么去制作
中间的接头称为中间接头,终端头和中间接头又统称为电缆头。电缆头一般是在电缆敷设就位后在现场进行制作。
10kv电缆中间接头制作方法是啥
我是设计师郑马龙,很高兴回答您的问题。电缆头安装的前期工作中间头电缆要留余量及放电缆的位置。
高压电缆中间接头做法哪位朋友熟悉
固定电缆末端先将电缆末端校直,并将其固定在电缆支架上。对户外终端由末端量取750mm(户内终端量取550mm),在量取处刻一环形刀痕。
10kv电缆靴子头制作方法
一些专用的钢甲也会有相应的工具进行。是焊接屏蔽层接地线,把内护层铜屏蔽层氧化物去掉并且涂上焊锡。
10kv电缆冷缩终端接头该怎么去制作
10kv电缆冷缩终端接头该怎么去制作按尺寸剥去电缆外护层、钢带(若有钢带)。
高压电缆接头制作工艺哪位朋友掌握有
电缆头安装的基本操作工艺(基本要求电缆头是电缆线路中最薄弱的部分,其安装质量的好坏是电缆线路难否安全运行的关键,应给予足够的重视。
电缆接头热缩管怎样做
先把相应颜色的热缩管套入电缆头外部,插入接线端子,用液压钳压实,热缩管包住接线端子3分之2,然后用电热吹风对着吹,使热缩管变小直致包住电缆电。
10kv单根电缆终端头的制作方法
制作方法如下:(首先将电缆接直,剥离外护套及钢铠,其次在剥离铜屏层乖半导体层。(将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上。
10KV冷缩电缆终端头加长做法
步骤如下:如果用铜中间连接管连接;按电缆规格尺寸开剥二端电缆,芯线用压接管压接,包扎绝缘层,恢复半导电层,缠绕防水层及屏蔽层连接。
10kv冷缩电缆头制作需要哪些工具
冷缩终端头制作不需要太多工具,大慨如下:电工刀用于割除电缆外护层,钢锯用于切割钢铠或者钢丝,尖嘴钳或者虎口钳用于剥除半导体层。
电力电缆头制作问题
(干包式电力电缆头制作安装.干包式电力电缆头制作安装不采用填充剂,也不用任何壳体,因而具有体积小、重量轻、成本低和施工方便等优点。
高压热缩电缆终端制作方法
选择直径稍大于电缆直径的热缩管;清除电缆上的毛刺、尖角,防止在热缩过程中刺穿热缩管造成开裂,预先用快干型清洗剂清洗电缆连接部位的油污、杂质。
电缆头热缩管如何制作
电缆终端或中间接头一套(热缩管)线鼻子铜辫子(和电缆钢带焊接做电缆接地)热吹风压线钳完毕。接地编织铜线就是接地用的编织铜线嘛。俗称铜辫。
哪位亲晓得怎么做电缆头
为尽量使电缆在屏蔽层断口处电场应力分散,应力管与铜屏蔽层的接触长度要求不小于20mm,在做中间接头时,必须把主绝缘层也剥去一部分。
做高压热缩电缆头用火焊烤可以吗
如果在高压热缩头的时候用普通火来考是不可以的。
高压电缆头的制作流程
钢甲也会有相应的工具进行。是焊接屏蔽层接地线,把内护层铜屏蔽层氧化物去掉并且涂上焊锡。
10kv高压线接头方法
10kv电缆导线连接的方式基本为压接。10kv电缆中间接头目前比较成熟的方法有:热缩、冷缩、冷浇铸。