10kv架空绝缘导线标准,10kv架空线执行标准
执行标准:额定电压1KV及以下架空电缆GB12527—1990,参照采用IEC502,IEC227。
10kv架空线路绝缘测试标准
长度为500米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表测量。当电缆温度为+20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ。
新建10KV架空线路绝缘是多少符合安全规程
裸导线1.5m,绝缘导线0.75m。
10kv架空线路绝缘遥测规范
摇表测量1kv及以下的电缆用1kv兆欧表;1kv以上的电缆用2500v兆欧表。遥测电缆绝缘前,必须检查巷道周围10米内瓦斯浓度低压0.5%方可进行遥测。
架空绝缘线10kv的绝缘标准
10kv线路绝缘电阻至少为300MΩ才符合运行要求。
10kv架空绝缘导线耐压标准
10千伏变压器交流耐压试验标准为:高压侧为30千伏/60秒,低压侧为:4000伏/60秒。高压侧直流耐压10千伏60秒,泄露值为:小于等于10uA。
10kv架空线路的型号规格是多少
额定电压1KV架空绝缘电缆,聚氯乙烯、聚乙烯绝缘应不超过70℃,交联聚乙烯绝缘应不超过90℃。
架空线名称标准规范
技术指标架空电缆的工作温度额定电压1KV架空绝缘电缆,聚氯乙烯、聚乙烯绝缘应不超过70℃,交联聚乙烯绝缘应不超过90℃。
农村电力架空线标准
额定电压10KV电缆的绝缘电阻应不小于1500MΩ.KM,轻型薄绝缘结构电缆的绝缘电阻应不小于1000MΩ.KM。额定电压35KV电缆的绝缘电阻应不小于4100MΩ.KM。
10KV70的架空绝缘线载流量
10v70平方毫米的10kv架空绝缘线标准在30度能载192A电流,在20度还能高一些。
架空绝缘导线安全距离规范
架空线路档距高压配电线路:城市40~50米;城郊及农村50~100米低压配电线路:城市40~50米。
10千伏高压电线绝缘标准
高压电线绝缘标准:长度为500米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表测量。当电缆温度为+20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ。
10kv架空线路对地绝缘标准
要求。绝缘阻值判断:(所测绝缘电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值:低压设备为0.5MΩ。
10kv架空线耐压试验标准
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。
架空绝缘电缆标准是什么
电缆额定工作电压为交流线电压10kV;电缆导体最高额定工作温度为90℃,短路时(最长持续时间不超过5s)的最高温度不超过250℃。
10kv240绝缘导线最大档距多少
10千伏架空绝缘导线最大档距应该在70米左右。因为在单杆线路敷设中,线路导线最大档距应该是不大于70米的距离。
1万伏高压绝缘线标准是多少
10kv(1万伏)高压架空电力线路导线与地面间最小垂直距离:居民区6.5m;非居民区5.0m;交通困难地区4.5m。
10kv户外绝缘线多少平方的可以
10kv户外绝缘线用多少平方的10千伏高压线路能承受的负荷大小决定的。10kV线路的架空要求导线截面不小于35平方毫米的钢芯铝绞线。
10kv架空绝缘导线绝缘层多少厚
架空绝缘导线的绝缘保护层有厚绝缘(3.4mm)和薄绝缘(2.5mm)两种。厚绝缘的运行时允许与树木频繁接触,薄绝缘的只允许与树木短时接触。
10kv架空线敷设标准
架空敷设10kV电缆时应满足以下要求(电缆架空敷设时,应使用钢索悬吊,两端固定在建筑物支架上或电杆上。
10KV架空绝缘线路对地距离是多少
10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米。