10kv架空线电缆
10kv架空线路的型号规格是多少
产品用途:架空电缆适用于额定电压1-35KV架空电力线路输配电系统。使用特性额定电压分别为0.6/1KV、10KV、35KV。
10kv架空线路绝缘测试标准
长度为500米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表测量。当电缆温度为+20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ。
10kv高压线架空线径和容量
10KV架空线路送电容量0.2-2MW,送电距离6-20KM;10KV电缆送电容量5MW,送电距离6KM以下。
10kv高压电缆和架空线怎么连接
10kv电缆做好后一般有铜鼻子,改用铜铝过渡鼻子就能与T型线夹直接连上。或者T型线夹用铜铝过渡线夹。再次,用铜铝过渡板安装在鼻子和T型线夹之间也成。
10kv架空线线径与最大电流对照表
LGJ-95,335ALGJ-120,380ALGJ-150,445ALGJ-185,515ALGJ-240,610A。以上就是10KV架空线路(钢芯铝绞线)的载流量,计算时参照选用。
电缆10kv代表什么
10kv为高压线路电缆。
这个电压线路是比较常见的高压等级,人们经常称其为一万伏。
10kv架空线敷设标准
架空敷设10kV电缆时应满足以下要求(电缆架空敷设时,应使用钢索悬吊,两端固定在建筑物支架上或电杆上。
10kv架空电缆载流量
最大载流量=电缆断面积(mmx这种电缆材质的允许最大电流密度(A/mm导线截面积与载流量的计算:一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯。
10kv拉线型号对应线径
10kv架空线路用35平方毫米的线径10kV线路的架空要求导线截面不小于35平方毫米的钢芯铝绞线。
10kv线路能供多大电
根据《工业与民用配电设计手册》,10KV架空线路送电容量为0.2-2MW,送电距离6-20KM;10KV电缆送电容量为5MW,送电距离6KM以下。
10kv架空绝缘电缆价格是多少
10kv架空绝缘电缆价格:44元/米采用钢芯铝绞线导体交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆(型号JKLGYJ-1X10/,立杆档距可以为20米。
10kv电缆地埋好吗
10千伏输电线路是否架空还是电缆暗埋,是根据设计要求和实际环境而定的,如果是在野外还是架空线路为好,这是因为架空线路.10千伏电缆地埋当然可以了。
10kv架空电缆电流怎么算
按照以下情况而定:1根据电缆敷设的电压等级、使用地点及使用环境,选择电缆的绝缘方式(如聚氯乙烯、交链聚乙、橡胶绝缘烯等)。
10kv架空线执行标准
GB/T14049-2008,这是最新的标准。
10kv电缆分段要求
10kV架空线路主干线应根据线路长度和负荷分布情况进行分段(一般不超过5段),并装设分段开关,重要分支线路首端亦可安装分段开关。
电力系统10kv的电缆一般电流多大?架空线呢?电流一般多大
10kv电缆的载流量与电缆的截面积有关,截面积大载流量大。
10kV架空绝缘线电缆最大截面多大
10kv电力电缆最大截面:单芯的一般做到630,三芯的3*50010kv电力电缆最大截面:单芯的一般做到630。
10kv架空绝缘电缆型号谁知道有哪些
采用钢芯铝绞线导体交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆(型号JKLGYJ-11X10/,立杆档距可以为20米,JKLGYJ-11X10/2长期允许载流量为75A。
10kv高压120电缆能带多少容量
每平方毫米的电缆可以承受2A的电流,120平方铜芯电缆能够通过的电流保险起见应该在250A左右吧,承受2500kw功率。
10kv架空导线规格型号选用
近年来10Kv架空导线型号的选用已逐渐淘汰了祼铝线而改用了绝缘线。导线的规格应根据线路所带负荷选择。
10kv架空线中间断了怎么接
标准做法是用压接管。
采用热缩头,也有采用冷缩技术的,一般的电缆中间头材料都是全套的,按照说明书完成即可。
10kv电缆间距
10kV架空线70CM,但是为了安全越远越好。
高压10KV铠装电缆可以起架空线吗
10KV铠装电缆不能直接用于架空线敷设,因为其承受拉力不能满足架空线的要求。
10kv电缆架空施工流程
10kⅴ高压线施工方法:工程分别由两个施工小组执行。第一小组:负责本次城网改造工程施工。第二小组:配合第一小组停送电及工程竣工验收。
10kv引流线用多大电缆
10Kv引流线用多大电缆用电器,使用三相电源的话,电流在27A左右,可以使用2.5平方毫米以上的铜线即可,不过如果用电器属于电感类的话。
10千伏需要多大电缆及开关
10KV高压线可用多少平方的电线?有以下几种:1,10kV线路、XLPE架空绝缘导线的截面分别有:300几种。
10KV架空电力线能埋地吗?
高压电缆接续需作高压电缆接头,有条件的话埋地部分尽量不要有接头。电缆穿管埋地成本高吗架空线和地缆线是不一样的。架空线不能地埋。
10kⅤ架空线直流耐压标准
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。
10kv以上电缆相间距离
10kV架空线70cm,距离地面应居民区6.5m。
10kv架空线改电缆方案
首先选定电缆线路的走向,然后设计图纸。根据设计要求,审核材料预算。组织施工队伍,进入施工现场。采购所需材料和设备。工程结束后进行验收。
10kv地埋240电缆最大电流
一般是按铜芯导线每平方毫米2A,那么240架空绝缘导线在10kv线路上可以传输480A的电流。
10kv线路能带多少容量
10kv的高压线路所带负荷容量为3000kw至5000kw,根据负荷计算公式:功率=1.732乘以10kv乘以电流,可得电流在173A至288A之间。