欢迎来到东莞市泰方机械有限公司官网!
东莞市泰方机械有限公司

扫一扫咨询详情

全国咨询热线:

13652583376
新闻中心
当前位置:首页>新闻中心>电缆百科

联系热线

13652583376

联系人:钟先生
手 机:13652583376
电 话:0769-85196656
地 址:广东东莞市厚街镇溪头工业区

10kv导线选择

发布时间:2024-10-11人气:1158
10kv导线选择,10kv用什么导线

你是用架空,要看负荷是多少,主线一般用185或150的,支线一般用70的。线路长度看你架设的路线。

10kv架空导线规格型号选用

近年来10Kv架空导线型号的选用已逐渐淘汰了祼铝线而改用了绝缘线。导线的规格应根据线路所带负荷选择。

10kv架空线路如何选择线径

10kv架空线路用35平方毫米的线径10kV线路的架空要求导线截面不小于35平方毫米的钢芯铝绞线。

10kv电线用什么规格

选择10千伏的高压电缆,它的型号主要有以下几种,分别是YJV,这是一种铜芯材质的电缆,并且是交联聚乙烯类型。

10千伏绝缘导线选择

高压配电线路架空线的对地绝缘一般是靠空气,而传统的10kV配电线路一般采用裸导线。

4台400kva变压器10kv侧导线选择

10kV架空线路均采用阻水型铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆,主干线采用ZS-JKLYJ-10/240(改造线路可采用ZS-JKLYJ-10/,支线均采用ZS-JKLYJ-10/150。



10kv架空线路线电流及导线选择

用线路容量9000kva除以10kv得出的得数就是所通过的电流,有个经验口决:按铝线算10下5,百上2,35四三界,95两倍半,铜线升级算,裸线加一半。

10kv变压器引流线如何选择

用2.5铜芯线就可以10Kv引流线用多大电缆用电器,使用三相电源的话,电流在27A左右,可以使用2.5平方毫米以上的铜线即可,不过如果用电器属于电感类的话。

10kv架空线线径选择

10Kv架空线路线径的选择重点在三个方面:一是根据线路所带负荷考虑,就是全线路所有用电负荷相加,推算出总负荷。

10千伏高压电动机用多粗电缆

按电动机的额定电流选,放大一级即可。比如10千伏1000千瓦电机,选16的铝导线偏小,因为短路电流的热稳定达不到。

10kv高压电力电缆如何选择

一般来说用铜芯的好一些,不过,像你这种情况最好用YJV22-8.7/10-3*400的电缆。按一台变压器容量选择就可以了。

10kv母线怎样按照发热条件选择导线

导线工作环境温度严重影响它的安全载流量;导线截面越小,电流通过时越容易发热。

10kv架空线路通常选用钢芯铝绞线

10kv架空线路选用的标准主要是导电率,机械强度和经济性。

10kv用多大电缆

10KV高压线可用多少平方的电线?有以下几种:1,10kV线路、XLPE架空绝缘导线的截面分别有:300几种。

10kv高压电缆型号怎么样选择

1根据电缆敷设的电压等级、使用地点及使用环境,选择电缆的绝缘方式(如聚氯乙烯、交链聚乙、橡胶绝缘烯等)。

3000kw负荷,10kV高压进线电缆怎么选

变压器选3500KVA的;10KV侧架空铝导线选LGJ-150(没考虑电源侧短路计算)。

10kv高压电机电缆选型

10kv高压电机,电源线可以选择电力电缆yjv8.7/15kv,电机引出线选择jg10kv硅胶电缆。

10kv高压电缆选择计算公式

电流计算:I=P/(1.732xUxcosφ)=2300000/(1.732x10000x0.≈170(A)较大截面铜芯电线每平方安全载流按3A计:170/3≈57(平方)选3x70平方电缆。

10kv电缆选用对照表

10kv电缆载流量对照表YJV、YJLV单芯、三芯10KV电缆载流量表YJV、YJLV单芯、三芯10KV电缆载流量表YJVYJLV22三芯10KV电缆载流量表YJV22。

10千伏变压器电缆选择原则

选择原则(电力电缆选用应满足负荷要求、热稳定校验、敷设条件、安装条件、对电缆本体的要求、运输条件等。(电力电缆采用交联聚乙烯绝缘电缆。

10kV/250kVa变压器,选择什么型号导线

I=250/10/1.732≈15A,考虑热、动稳定及线损,建议选用YJV-6/103*16或3*25电缆低压侧250/0.4/1.732=361A。

10千伏电流334安应选多大绝缘导线

10千伏可以用300的绝缘线10KV高压线可用平方的电线,有以下几种:1,10kV线路、XLPE架空绝缘导线的截面分别有:300几种。

10kv1000kw绕线电机配多粗的电缆

按电动机的额定电流选,放大一级即可。选16的铝导线偏小,因为短路电流的热稳定达不到。在10KV系统,小于35平方的铜电缆,一般热稳定都达不到要求。

10kv引流线用多大电缆

10Kv引流线用多大电缆用电器,使用三相电源的话,电流在27A左右,可以使用2.5平方毫米以上的铜线即可,不过如果用电器属于电感类的话。

10kv架空线需要哪些材料

主要有六大项材料:一是水泥杆,根据情况选用十米,十二米,十五米等。二是导线,导线分祼导线和绝缘线,目前基本选用绝缘线,线径根据负荷大小选用。

2000kw10kv电压需要用多少大导线

35°时用35mm²10KV交联聚氯乙烯电力电缆直接埋地敷设已经足够,如果是夏季平均最高温度达到40°时,还是建议用50mm²比较保险。

10kv电力电缆选择方法哪个晓得

一般确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。

10kv高压兆欧表用多大的导线

长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。三相之间,绝缘电阻值比较一致。

10kv的高压电缆要怎么选择

按照以下情况而定:1,根据电缆敷设的电压等级、使用地点及使用环境,选择电缆的绝缘方式(如聚氯乙烯、交链聚乙、橡胶绝缘烯等)。

10kv户外绝缘线多少平方的可以

10kv户外绝缘线用多少平方的10千伏高压线路能承受的负荷大小决定的。10kV线路的架空要求导线截面不小于35平方毫米的钢芯铝绞线。

10kv系统用什么型号电缆

YJLV型电缆适用交流50赫,额定电压6-35KV,电力线路、输配电用。YJV—交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电力电缆。



10kv高压线芯线型号表

常用的有以下三种:普通型号:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32。

10kV配电线路多长合适

根据规程规范;10kv等级线路一般不超过半径15km,是包括支线的长度。同时供电质量,电压降是正负7%。例子。

10KV多大负荷用95绝缘导线?多大负荷用LGJ-70导线?多大负荷用LGJ-50导线?急急急

10kV大约1500kVA(kW)可以用95的绝缘导线与LGJ-70的导线,LGJ-50的导线适用于1250kVA(kW)的负荷。

10kv变压器高压侧电缆如何选择

只要机械强度,短路冲击电流满足了,载流量肯定是满足的,短路电流的计算,十分复杂,计算机辅助计算出结果.根据计算的最大短路电流选,基本不考虑载流量。

请教:10kV变电所中高压进线电缆如何选择

按一台变压器容量选择就可以了。计算10KV电流和0.4KV电流公式都一样,只是电压不同选择10KV电缆,一般需要按照热稳定选择。

10kv高压电缆选择该怎么弄

按一台变压器容量选择就可以了。计算10KV电流和0.4KV电流公式都一样,只是电压不同选择10KV电缆,一般需要按照热稳定选择,不是按照计算电流。

10千伏架空线跨河必须用裸导线吗

不一定。对于高压输配电网架空线的对地绝缘一般是靠空气的,以前的配电线路(10kV以下除380V)一般也采用裸导线,但由于市区配电环境复杂。
在线客服
服务热线

服务热线

0769-85196656

微信咨询
东莞市泰方机械有限公司
返回顶部