欢迎来到东莞市泰方机械有限公司官网!
东莞市泰方机械有限公司

扫一扫咨询详情

全国咨询热线:

13652583376
新闻中心
当前位置:首页>新闻中心>电缆百科

联系热线

13652583376

联系人:钟先生
手 机:13652583376
电 话:0769-85196656
地 址:广东东莞市厚街镇溪头工业区

10kv及以下电缆敷设

发布时间:2024-10-11人气:1148
10kv及以下电缆敷设,天然气站与10kv高压线的安全距离

天然气站与10kv高压线的安全距离是不1米以上。

10kv架空线敷设标准

架空敷设10kV电缆时应满足以下要求(电缆架空敷设时,应使用钢索悬吊,两端固定在建筑物支架上或电杆上。

10kv地埋电缆施工规范

10kv地埋电缆埋深在700mm以下,电缆上下铺垫细沙,细沙上面铺砖防护,最后回填。

10kv的电缆一般采用什么方法敷设

10KV电力电缆敷设长度有2公里,中间应引出地面设10kV的T接箱,由T接箱再引至变压器。



10kv高压电缆敷设要求哪位知道

全长计划295米,电缆敷设完毕后,首端取自现场10KV架空线路杆式高压断路器下口,末端接入高压电缆分界箱式高压开关柜,提供两台箱式变压器的负荷。

10万伏高压电缆安全距离是多远

在危险性建筑物区的10kV及以下的高压线路宜采用电缆埋地敷设。

10kv高压电缆桥架敷设注意事项

如果采用电缆桥架敷设10kV电缆时应满足以下要求(电缆桥架应沿建筑物的墙、柱、梁架设或单独架设。

10kv电缆敷设规范

直埋敷设电缆的外护层选择,应符合下列规定:(电缆承受较大压力或有机械损伤危险时,应有加强层或钢带凯装。

10kv电缆施工国家标准

此标准不仅仅适用10kV的电缆,在第1章总则中特别明确该标准适用500kV及以下电力电缆和控制电缆的选择和敷设。

10kv电缆与天然气管道安全距离

按照电缆敷设规范,10KV及以下直埋电缆距油管和易燃气管道的平行距离不得小于1m,交叉距离不得小于0.5m(用隔板分隔或电缆穿管时可为0.25m)。

10kv电缆穿管敷设怎么做

10kv电缆穿管敷设直接埋在地下的电缆,一般适用铠装电缆挖掘的沟底必须时松软的土层,没有石块或其他硬质杂物,否则。

10kv电缆沟敷设规范

一般来说,10千伏电缆沟敷设的规范有如下几点;第一点电缆沟要尽量取值挖掘土方应当尽量往一侧放。第二点。

10KV电缆直埋穿管敷设

电缆穿线管所经路径的地理情况,按标准选择电缆套管的类型,采用相应的敷设方法.十进制整数转换为二进制整数采用除2取余,逆序排列法,一旦掌握了这个规律。

10kv电缆埋深规范要求

直埋电缆应有铠装和防腐保护层。直埋电缆的深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。

请问谁有10kv电缆敷设规范

10kv电缆敷设规范如下:电缆直埋敷设的规定电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m。

10kv电缆铺设方法有哪些

隧道式等敷设方式。

1直埋式:指高压电缆直接敷设于地下,要求埋深不得低于0.7米,穿越农田时不得小于1米,在容易受重压的场所应在.高压电线有直埋式,管道式。

关于电缆敷设的问题

这需要补充定额子目计算的。做签证处理。
在线客服
服务热线

服务热线

0769-85196656

微信咨询
东莞市泰方机械有限公司
返回顶部