10kv一般用多大电缆

发布时间:2024-10-11人气:1238
10kv一般用多大电缆,10kv用多大电缆

10kV线路、LJ架空导线的截面分别有:185几种。10kV线路还可以选用三芯电力电缆。

10千伏高压电动机用多粗电缆

在10KV系统,小于35平方的铜电缆,一般热稳定都达不到要求。如果需要详细校验,需要短路短路容量。建议选35或者50的铜电缆。选择功率因素0.85应该是67.9A。



10千伏电缆规格

10KV电缆一般常用规格为3*50/3*70/3*95/3*120/3*150/3*185/3*240/3*300等。

10千伏线路线径有哪些

10kv高压电缆线径规格:10kv3*3*3*95高压铜电缆(符合高压电缆国标的电缆)直径分别为:46mm、50mm、54mm。

10kv光伏并网用多粗的电缆

10kv光伏并网使用4-6平方毫米的铜质电线足够了线路短些可以使用4平方毫米的。

10kv电缆选择计算公式

电流计算:I=P/(1.732xUxcosφ)=2300000/(1.732x10000x0.≈170(A)较大截面铜芯电线每平方安全载流按3A计:170/3≈57(平方)选3x70平方电缆。

10kv电线用什么规格

选择10千伏的高压电缆,它的型号主要有以下几种,分别是YJV,这是一种铜芯材质的电缆,并且是交联聚乙烯类型。

10kv高压电缆外径尺寸对照表

10kv高压电缆常用型号的有以下三种:普通型号:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:单芯三芯25平方-500平方阻燃型号:ZR-YJVZR-YJVLVZR-YJV22ZR。

10kv系统用什么型号电缆

YJLV型电缆适用交流50赫,额定电压6-35KV,电力线路、输配电用。YJV—交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电力电缆。

10kv电机配多大电缆

在10KV系统,小于35平方的铜电缆,一般热稳定都达不到要求。

如果需要详细校验,需要短路容量。建议选35或者50的铜电缆。选择功率因素一0.85应该是67.9A。

10kv多大电线

10kv架空线路用35平方毫米的线径10kV线路的架空要求导线截面不小于35平方毫米的钢芯铝绞线。

10kv直埋电缆型号

常用的有以下三种:普通型号:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:单芯三芯25平方-500平方阻燃型号:ZR-YJVZR-YJVLVZR-YJV22ZR-YJLV22ZR-YJV32ZR-YJLV32单芯三。

现有一台500kv的变压器

1995884回答了:500kvA的变压器,高压电流不到30A,既然是用电缆,距离也不是很远,用25mm²的铜电缆或50mm²的铝电缆就可以了。

10Kv低压和中压用什么样的电缆线

1KV的低压电缆和6/10kV,8.7/10kV的中压电缆,前者是电压等级1kV。

10千伏高压200kw电机用多大电缆

10kv200kw用120平方电缆。计算方法如下:根据三相电相线电流计算公式I=P÷(Ux1.732xcosΦP-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.。

10kv应用什么线

你是用架空,要看负荷是多少,主线一般用185或150的,支线一般用70的。线路长度看你架设的路线。



已知小区需要负荷20000KVA,需要架设一条高压10KV专线,求需要多大电缆,载流量如何计算

20000KVA,这个小区用电容量可是够大的,不会数字搞错吧?就按20000KVA来考虑吧。

10kv电力电缆选择方法哪个晓得

一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验.对高压线路。

10千伏需要多大电缆及开关

10KV高压线可用多少平方的电线?有以下几种:1,10kV线路、XLPE架空绝缘导线的截面分别有:300几种。

10kv的630kw变压器需要多大电缆

10kv的630kw变压器需要使用2根240铜芯电缆并联容量S=1.732xUxI,额定电流I=P/1.732xU=630/1.732x0.38≈957A,建议使用铜排。

10kv380V配多太的电缆

4平方的电缆。要是感性负载需要6平方铜线,阻性负载功度率因数为1感性负载功率因数为0.8左右。

10kv高压电缆最大什么规格

10kv高压电缆最大规格:10KV的电压,高压电缆电压规格是选用8.7/10KV。电缆的额定电压应和使用电缆的系统电压和运行状况相匹配。

10kv250kw电机用多粗的线

10kv250千瓦需要3x300平方的铜电缆。一般较大的动力用电很忌讳两根电缆并列运行的情况,尤其是不同线径、不同长度的电缆。

三相10kv400kw电机用多大电缆

三相10kv400kw电机用178.75平方毫米的电缆如果是三相380V50HZ交流电,电缆电流密度是4A/MM²,400千瓦需要178.75平方毫米的电缆。

10kv供电1000kva应配多大电缆

高压电缆是不允许满负荷工作的1000KVA/10KV变压器高压侧额定电流57.7A,照电流算只需很小截面积,但考虑动热稳定性校验,10KV母线故障等级如果31.5KA。

10kv高压1250kw电机用多大的电缆

安装1250kVA变压器,10KV高压电缆用32平方毫米的铜芯电缆。

10kv高压电机450kw用多大电缆

10kv高压电动机450kw应该选择10平方毫米的铜芯高压电缆,或者考虑成本也可以选择25平方毫米的铝芯高压电缆。

现有一台500kv的变压器,10kv高压线路采用多大的电缆

500kvA的变压器,高压电流不到30A,既然是用电缆,距离也不是很远,用25mm²的铜电缆或50mm²的铝电缆就可以了。

10kv导线规格

10KV电缆一般常用规格为3*50/3*70/3*95/3*120/3*150/3*185/3*240/3*300等10KV电缆一般常用规格为3*50/3*70/3*95/3*120/3*150/3*185/3*240/3*300等。

500kw10kv电机需多大电缆

500kw10千伏,用400平方铜芯电缆。500KW,电流1000A,可用400平方电缆2根并联使用,每根载流514A,两根并联载流1024A,最好用185的电缆3根并联使用。

10kv动力变中性线接地用多大电缆

用50*5mm²的镀锌扁钢就够了,用铜母线25*3mm²,用裸铜绞线1*95mm²用电缆、电线的话,铜芯1*150mm²也就够了。详见国标图集03D201-4,229页。

10kv1000kw绕线电机配多粗的电缆

按电动机的额定电流选,放大一级即可。选16的铝导线偏小,因为短路电流的热稳定达不到。在10KV系统,小于35平方的铜电缆,一般热稳定都达不到要求。

800kw的10kv高压电缆要多大

800KW的用电设备应该属于高压设备,也就是供电电压为10KV,先算设备电流I=P/1.732*U*0.8=57.7A,查载流量16平方米电缆可以满足载流量。

三相10kv950kw用多大的电缆

三相10kv950kw用50平方的电缆如果是380V三相电机电路。

900kw10kv用多粗电缆

900kw10kv用240平方电缆计算过程如下:求900KW,380V系统。

10kv80kva变压器配多大高压电缆

10kv80kva变压器配70平方的高压电缆。以10KV为例,通常按照以下经验做:以500KVA为界,500KVA及以下多采用50平方导线或电缆。