欢迎来到东莞市泰方机械有限公司官网!
东莞市泰方机械有限公司

扫一扫咨询详情

全国咨询热线:

13652583376
新闻中心
当前位置:首页>新闻中心>电缆百科

联系热线

13652583376

联系人:钟先生
手 机:13652583376
电 话:0769-85196656
地 址:广东东莞市厚街镇溪头工业区

10kv 冷缩电缆头

发布时间:2024-10-11人气:1174
10kv 冷缩电缆头,10kv冷缩电缆终端头有放电现象

电缆头绝缘已老化,有爬电现象等。一般是爬电现象,如相间放电严重会造成相间短路,电源侧开关会跳闸。单相放电严重会发出单相接地信号。

10KV冷缩电缆终端头加长做法

如果用螺丝螺杆连接;需要将续接电缆部分加工制作即可,按照电缆头的制作工艺,剥除半导体,露出绝缘体,在绝缘体上用冷缩式绝缘管收缩。

10kV冷缩电缆头能剪短一点么

十千伏冷缩电缆头是不能剪短一点使用的,主要原因有:十千伏冷缩电缆头是按照十千伏电缆的绝缘要求和十千伏爬电距离等特性制作的。

10kv冷缩电缆头制作需要哪些工具

冷缩终端头制作不需要太多工具,大慨如下:电工刀用于割除电缆外护层,钢锯用于切割钢铠或者钢丝,尖嘴钳或者虎口钳用于剥除半导体层。

请问10kV电缆冷缩终端头的制作过程要注意哪些事项

(准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆.(切除多余电缆。

10kv电缆终端头规格型号表

你好电缆附件规范一些就是:热缩户内终端:NRSY-10/3.2热缩户外终端:WRSY-10/3.2热缩中间连接:JRSY-10/3.2热缩终端头:TRSY-10/3.210KV三芯2号。

10千伏电缆头的制作与安装规范和相关技术要求

10kV高压电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。10kV电缆冷缩电缆头制作剥10kV高压电缆外护套、铠装和内衬层。

10kv电缆冷缩终端头经常击穿是怎么回事

(负荷电流过大,致使电缆发热,绝缘变坏而导致电缆击穿。(曾发生接地短路故障,当时未发现,但运行一段时间后电缆被击穿。



10kv冷缩电缆头验收标准

10千伏电缆验收规范有以下几点;第一点,电缆施工是否合乎设计要求。第二点,电缆的材料,截面,导线以及金具的规格尺寸是否合乎要求。

10KV冷缩电缆头室内和室外的区别

户外电缆终端头用于户外电缆的接线。检查周期不同。户内电缆终端头根据现场运行情况。每1~3年停电检查一次。户外电缆终端头,室外电缆终端头每月巡视一次。

10kv冷缩电缆头价格贵吗

给您推荐几款作为参考吧:1沃尔woer10KV(15KV)三芯冷缩电缆中间接头,参考价¥2440.002沃尔woer10KV(15KV)单芯冷缩电缆中间接头。

10k95电缆中间冷缩头多少

10KV高压电缆接头因为热缩的成本较低,冷缩接头200-500,热缩接头800-150010KV高压电缆接头因为热缩的成本较低,冷缩接头200-500。

10kv高压电缆头价格贵不贵

10kv高压电缆头其实价格还是比较实惠的。

10kv电缆冷缩式终端头基本剥切操作

插拔头安装时电缆剥切的技法和其它类型终端头是相同的。

主要步骤:开剥电缆线,安装接地,按标尺尺寸处理电缆外屏蔽、绝缘、线芯。

高压电缆冷缩中间接头价格是多少钱

给你参考如下:冷缩电缆头10KV高压电缆冷缩中间接头三芯LSJ-10/3.4适用300-400价钱约910元。

10kv冷缩和热缩的区别

使热缩管收缩与电缆成为一体,而冷缩头是采用扩张支撑原理.这是二种不同性质的电缆头:收缩原理不同,热缩电缆头制作后。

10kw冷缩电缆头室外和室内的区别

10KV高压冷缩电缆终端头户外与户内终端头区别不大,主要在于户外的有防雨伞裙,户内的没有。

10千伏电缆头冷缩管损坏还能用吗

十千伏电缆冷缩管损坏了就不能再使用了,主要原因有以下几点:使用损坏的冷缩管制作电缆头时无法保证电缆头的绝缘效果,极容易造成电缆头击穿。

10KV电缆冷缩终端的保质期

10KV电缆冷缩终端保质期如下:热缩头有效期>30年(未使用前,保质期10年),冷缩头有效期>20年(未使用前,保质期1年)。

10kv冷缩电缆头保存年限也就是从制造出来后不用保存,多长时间后就不能再用了

看是否扩张过。没扩张的话就是长期了,反正避光十多年肯定没问题,不会有质量问题的。

10kv单相电缆头的制作方法

用10KV高压绝缘胶带进行包扎,做好后进行耐压试验就可以用了,10kv橡套电缆终端头比较特别。
在线客服
服务热线

服务热线

0769-85196656

微信咨询
东莞市泰方机械有限公司
返回顶部