补偿电缆简介
补偿电缆可供交流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用。在长期浸水及较大的水压下,具有良好的电气绝缘性能。防水橡套电缆弯曲性能良好,能承受经常的移动。使用温度:耐热级: -65 ℃ ~+200 ℃及 -65 ℃ ~+260 ℃两种;普通级: -40 ℃ ~+70 ℃及 -40 ℃ ~+105 ℃两种;补偿电缆:有铠装时不小于电缆外径 12 倍,无铠装时不小于电缆外径 6 倍;绝缘电阻(20℃):PVC绝缘不小于25MΩ·Km;FEP或PEA绝缘不小于100MΩ·Km;阻燃特性:通过A类(按GB12666.5-90试验)。
补偿电缆是一种重要的连接元件,它通过传输温度信号和稳定的测量信号,帮助补偿装置实现对温度的精确控制,并保证测量系统的准确性和可靠性。同时,补偿电缆还具有电气隔离和抗干扰能力,确保系统在复杂的工业环境中正常工作。
执行标准
补偿电缆的执行标准主要包括GB/T 4980-2017《补偿电缆和接插件》和GB/T 2610-1996《电气接插件和插头接头的螺纹连接》。这些标准规定了补偿电缆的技术要求、试验方法和检验规则,确保补偿电缆的质量和可靠性。
作用
1. 温度补偿:补偿电缆可以通过传递温度信号,帮助补偿装置实现对温度的精确控制。在高温环境中,补偿电缆可以抵消温度变化对系统的影响,确保系统的稳定性和可靠性。
2. 信号传输:补偿电缆可以提供稳定的测量信号,确保测量设备的准确性。在测量系统中,补偿电缆起到连接传感器和测量仪器的作用,将传感器采集到的信号传输给测量仪器,从而实现对被测量对象的准确测量。
3. 电气隔离:补偿电缆可以提供电气隔离,防止电气干扰对系统的影响。在工业控制系统中,补偿电缆可以将高电压线路和低电压线路隔离开,防止高电压线路对低电压线路的干扰,确保系统的稳定运行。
4. 抗干扰能力:补偿电缆具有抗干扰能力,能够在强电磁场和电磁干扰环境中正常工作。在工业生产过程中,常常会有强电磁场和电磁干扰的存在,补偿电缆能够有效地抵御这些干扰,保证系统的正常运行。
在实际应用中,选择符合执行标准的高质量补偿电缆,并进行正确的安装和维护,对于确保系统的正常运行非常重要。
型号说明
KX-GA-VVP:聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-GA-VVRP:聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-GA-VPVP:聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-GA-VPVRP:聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-GA-YJVP:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-GA-YJVRP:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-GA-YJPVP:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-GAYJPVRP:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-HA-FFP:氟塑料烯绝缘和护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-HA-FFRP:氟塑料烯绝缘和护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-HA-FPFP:氟塑料绝缘和护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-HA-FPFRP:氟塑料绝缘和护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-HA-FVP:氟塑料烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-HA-FVRP:氟塑料烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-HA-FPVP:氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-HA-FPVRP:氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-HA-FGP:氟塑料烯绝缘硅橡胶护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-HA-FGRP:氟塑料烯绝缘硅橡胶护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-HA-FPGP:氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-HA-FPGRP:氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
注:1以上基本型号仅列出铜丝或镀锡丝屏蔽方式,其他屏蔽类型型号只需改变屏蔽代号即可,如P2、P32 阻燃型在型号前加ZR,铠装电缆型号后加22,ZR192为进口PFA材料,耐温260℃
特点
具有良好的防潮、耐腐和阻燃性能。氟塑料绝缘和护套补偿电缆,具有耐高温、耐酸、耐碱、耐油、耐磨、耐老化、防水和不燃烧等性能。硅橡胶绝缘补偿导线、补偿电缆具有耐油、防腐、抗老化和防水、柔软等特点。
使用条件
1.工作温度:
耐热用:最高200℃和260℃两种。
一般用:最高70℃和105℃两种。
2.最低环境温度:
氟塑料绝缘和护套线缆:固定敷设- 60℃,非固定敷设-20℃。聚氯乙烯绝缘和护套线缆:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃。
3.允许弯曲半径:
a)有铜带屏蔽的补偿电缆,应不小于电缆外径的16倍;
b)其它结构的补偿电缆,应不小于电缆外径的10倍。
注意事项
1.补偿电缆的选择:补偿电缆一定要根据所使用的热电偶种类和所使用的场合进行正确选择。例如,k型偶应该选择k型偶的补偿电缆,根据使用场合,选择工作温度范围。通常kx工作温度为-20~100℃,宽范围的为-25~200℃。普通级误差为±2.5℃,精密级为±1.5℃。
2.接点连接:与热电偶接线端2个接点尽可能近一点,尽量保持2个接点温度一致。与仪表接线端连接处尽可能温度一致,仪表柜有风扇的地方,接点处要保护不要使得风扇直吹到接点。
3.使用长度:因为热电偶的信号很低,为微伏级,如果使用的距离过长,信号的衰减和环境中强电的干扰偶合,足可以使热电偶的信号失真,造成测量和控制温度不准确,在控制中严重时会产生温度波动。根据我们的经验,通常使用热电偶补偿电缆的长度控制在15米内比较好,如果超过15米,建议使用温度变送器进行传送信号。温度变送器是将温度对应的电势值转换成直流电流传送,抗干扰强。
4.布线:补偿电缆布线一定要远离动力线和干扰源。在避免不了穿越的地方,也尽可能采用交叉方式,不要平行。
5.屏蔽补偿电缆:为了提高热电偶连接线的抗干扰性,可以采用屏蔽补偿电缆。对于现场干扰源较多的场合,效果较好。但是一定要将屏蔽层严格接地,否则屏蔽层不仅没有起到屏蔽的作用,反而增强干扰。