预分支电缆简介
预分支电缆就是预先做好分支电缆,电缆出厂后直接使用,不需要现场做分支;一次性通电率高,避免现场各种隐患情况出现。分支线工厂预先制造在主干电缆上,分支线截面大小和分支线长度等是根据设计要求决定,极大缩短了施工周期,大幅度减少材料费用和施工费用,更大地保证了配电的可靠性。
预分支电缆是工厂在生产主干电缆时按用户设计图纸预制分支线的电缆,是近年来的一项新技术产品,与原技术相比具有优良的抗震性、气密性、防水性。预分支电缆属于特种电缆,是一种类似母线槽配电电缆,电缆导体无接头、连续性好、安装简便、施工周期短,多用于高层建筑配电干线(树干式配电方式)。缺点是质量故障难以现场修复,该电缆针对特定工程条件加工,不具有互换性。
分类
(1)主干电缆;(2)分支线;(3)分支接头;(4)相关附件,并具有三种类型:普通型、阻燃型(ZR)、耐火型(NH)。预分支电缆是高层建筑中母线槽供电的替代产品,他具有供电可靠、安装方便、防水性好,古建筑面积小、故障率低、价格便宜、免维修维护等优点,适用于交流额定电压为0.6/1KV配电线路中。广泛应用于高中层建筑、住宅楼、商厦、宾馆、医院电气竖井内垂直供电,也适用于隧道、机场、桥梁、公路等供电系统。
主要性能
(1)绝缘电阻≥200MQ;
(2)绝缘而耐压≥3.5kV/5min;
(3)良好气密性与防水性,即将分支接头浸入水中,在水与电缆芯之间测量绝缘电阻和工频耐压均应符合1和2的要求;
(4)分支接头的接触电阻的小,接触电阻与等长的分支线的基准电阻之比值≤1.2;
(5)接头短路强度大,短路后接触电阻比率的变化率鉴≤0.2;
(6)ZR-YJV型阻然预制分支电缆,护套的自熄时间续≤12s,符合GB12666.5的要求;气设计圈;
(7)NH耐火型电缆除了能在正常的工作条件下供电外,也能在燃烧情况下,保持90min的正常运行,符合GB12666.6的要求;
(8)VV型电缆的铜芯的最高工作温度为70C,YJV型电缆的铜芯的最高工作温度为90C;
(9)具有优良的耐腐蚀性,能抵抗无机盐油、碱、酸和有机深剂对它的腐蚀;
(10)YJV型预制分支电缆具有优良的热稳定性和抗老化性;
(11)GWDZ、WDZA、WDNA、VDZAN-清洁型预制分支电缆具有低烟、低毒、无卤、耐火等优越性能。
(12)GZR-YJV隔氯层系列分支电缆。具有高阻燃、耐火性能、阻燃性能超过阻然标准A类。
特点及适用场合
预分支电缆具有防涡流、阻燃、不吸水、高强度、安装方便等。确保电气竖井中的电缆排列整齐,不出现交叉排列现象,既可以防止涡流损耗产生,也可以防止因外力或自重使电缆产生移动用于高层或多层建筑电气竖井中主供电电缆、应急照明电缆的安全固定。因其安装便捷,节省人力、物力,尤其是可以替代电缆桥架使用,是一款性价比极高的电缆线夹产品。
选型
(1)一般场所或设备的照明及动力输电干线系统,环境温度平均35度以下,选用“Ⅳ”型号或ZRVV"型。
(2)对消防有要求的场所或设备的照明及动力输电干线系统,环境温度平均35度以上,选用YJV”型或“ZR-YJV型。
(3)对消防有特别要求或消防设备的输电干线系统选用NHVV”型或“NH-YJV"型。
预分支电缆型号名称
根据标准及国内电缆设计习惯,预分支前缀代号可标识为FZ或YFD。
预分支电缆型号表示方法:预分支代号(FZ/YFD)+电缆型号。
预分支电缆规格表示方法:型号+主干电缆规格+分支电缆规格。
例:YFDYJV4(1x240)+1x120/4(1x50)+1x25。
特性
预分支电缆配电类似母线槽配电方式,但电缆具有良好的抗震、气密、防水性能,占用空间小、安装方便,缺点是质量故障难以现场修复,该电缆针对特定工程条件加工,不具有互换性。
优点
1.优良的抗震性、气密性、防水性和耐火性。
2.主干电缆导体无接头,连续性好,减少故障发生几率。
3.采用先进的全机械化压接技术,避免人为因素的影响。
4.可定制性高,可根据配电系统的配电点的需要设定分支位置。
5.分支体接触电阻极小,不受热胀冷缩的影响。
6.降低配电成本及工程造价,经济指标高,综合效益明显。
7.安装简便,施工周期短,相比封闭母线槽大幅度减少安装工时。
预分支电缆在短时间内完成护套,避免接头接触处铜芯长时间裸露空气中产生氧化而导致接触电阻变化 。可明显降低配电成本。与母线槽比,可降低工程造成价,且技术经济指标高,综合经济效益明显。
缺点
电缆干线容量有限,国内目前预制分支电缆可达到最大允许电流为1600A,而铝制封闭母线槽的最大允许电流为5000A,铜质封闭母线槽的最大允许电流可达到6000A。
预制分支电缆只能使用于各个分支电气回路的负荷相对比较稳定的情况,不能应用在因建筑物使用功能的改变而引起整体用电负荷发生较大变化的场所。电缆一经加工生产,各分支电缆的容量将无法进行调整。而在总负荷的不变化情况下,封闭母线槽可以调整各个分支的用电负荷。
预制分支连接体的质量是决定预制分支电缆电气性能的关键。分支连接体把主干线缆和分支线缆连接为一体,并在工厂做好绝缘防潮处理,从而保证具有良好的电气绝缘性能。
主要特点
主干电缆导体无接头,连续性好,预分支电缆减少了故障点。
分直接头采用工厂全称机械化制作,预分支电缆大大降低了人为因素造成的不良现象。
分支接头结构合理并采用优良的LYZ工艺制作,接触电阻小,不受热胀冷缩影响。
预分支电缆短时间内成压膜护套,避免了接头接触铜芯长时间裸露在空气中产生氧化而导致接触电阻变化。
分直接头有严格的技术标准和检验要求,以及严密的质保体系。
占用建筑面积小,有利于建筑面积的有效使用,对土地的空间尺寸无要求。
使用环境要求低、安装环境要求低。
安装简单方便、安装技术要求不高,安装设备仅需一台普遍卷扬机即可。
优越性
可明显的降低配电成本
(1)与封闭母线槽相比,价格便宜降低工程造价,并且经济指标高,综合效益明显,而且规格齐全,选用灵活,任意组合
(2)分支头根据配电系统的配电点的需要,可任意设定分支位置
安装环境要求低,施工简便
(1)占用建筑面积小,对土建的空间尺寸无要求
(2)敷设简单,安装便捷,使用环境要求低,可直接敷设于电缆沟内、建筑的专用电缆竖井内,也可敷设于不同的电缆桥架中,安装精度低
(3)与封闭母线槽相比,电缆的走向随意,弯曲半径小,大大降低了施工难度,缩小了空间尺寸
(4)安装劳动强度小,施工周期短,仅有封闭母线槽安装时的十分之一
优良的抗震性、气密性、防水性和耐火性
(1)具有优良的抗震性,一般封闭式机械型连接母线槽,因以墙体为依托平行安装,当墙体受震动后封闭母线槽的各接头松动,而预制分支电缆不会受到影响、特别在通过建筑的沉降缝时不需要任何措施
(2)良好的气密性、防水性,能在潮湿的环境中正常供电运行,并且也能敷设在露天和埋在土壤中
(3)耐火型预制分支电缆在燃烧的情况下,保持90Min正常送电运行
免维护
(1)与分支电缆按规定的方法安装后,一次性开通率高
(2)正常运行的预制分支电缆整个系统,在平时不需要作任何维护和保养
(3)后期事故抢修简单,维护成本极低
应用
在中高层建筑方面,预制分支电缆可以广泛应用在住宅楼、办公楼、写字楼、商贸楼、教学楼、科研楼等各种中、高层建筑中,作为供、配电的主、干线电缆使用。
在机场、港口作为机场跑道照明、港口码头照明,建筑设施内的供电和照明的主干线电缆使用。
在隧道中可作为照明供电;在矿井下可作为照明和动力供电网路。
在城市电网改造和建设中,作为主、干线宁夏电力电缆的地埋或架空均可。
在现代化标准厂房,作为主、干线电力电缆使用。
在各种建筑、设施、楼、堂、馆、所,甚至体育设施、游泳池等,均可作为主、干线电力电缆使用。
敷设与安装
敷设与安装前的准备
根据设计图纸要求熟悉确定电缆的敷设方向和位置
(1)拟订施工方案组织专业施工人员
(2)准备敷设安装的工具设备
(3)核实电缆的型号规格及包装顺序
(4)核实所配附件,分配附件的安装地点
施工方
(1)将电缆线盘放在放线架上
(2)当电缆垂直安装时,电缆放线架至于楼下,将电缆通过绳索用卷扬机或滑轮组提升,要求每层楼须有专业施工人员。至于终端后将电缆挂在安装好的挂具钩上
(3)当电缆水平安装时,电缆放线架至于受电位置,将电缆通过专业施工人员(要求每隔两米一人,在指挥人员)利用人力放设
(4)对预制分支电缆主干线和分支线按要求对中间部位进行固定
(5)将主干线、分支线与电器控制装置分别按相序进行连接
(6)安装完毕后清理现场,对预制分支电缆各相所接的各回路,进行绝缘电阻测量
(7)填写施工记录
敷设与安装时注意事项
1、敷设时尽量采用顺向吊装,当施工现场受到限制或有特殊要求时,也可采用逆向放装。无论哪种放设方式,其过程中不许提前放开支线,防止分支体在通过孔洞时刮伤,并且避免受到过大的机械外力
2、在提升吊装时一定选择于电缆重量4倍以上强度的绳索,敷设完毕后首先由上而下的安装固定夹具
3、敷设安装过程中不能小于25D电缆弯曲半径
4、固定单芯型预制分支电缆时,禁止使用金属夹具
5、主干线和分支线与受电测电器和用电测电器连接时,必须使用金属线夹,并正确的选用线夹的金属类型
6、挂具必须安装在承重墙体上
预分支电缆与一般电缆差异
般电缆通常是由几根或几组导线每组至少两根]饺合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的夏盖层。多架设在空中或装在地下、水底,用于电讯或电力运送。
预分支电缆是工厂在生产骨干电缆时按用户规划图纸预制分支线的电缆,是近年来的一项新技术产品。
预分支电缆由四部分组成:骨干电缆、分支线、分支接头、相关附件,并具有三种类型:一般型、阻燃型(ZR)、耐火型NH)。预分支电缆与一般电缆相比有以下优点:
1.优良的抗震性、气密性、防水性和耐火性;
2.骨干电缆导体无接头,连续性好,削减毛病发生几率;
3.采用好的全机械化压接技术,防止人为因素的影响;
4.可定制性高,可根据配电体系的配电点的需求设定分支方位;
5.分支体摸电阻小,不受热胀冷缩的影响;
6.降低配电本钱及工程造价,经济指标高,归纳效益显着;
7.装置简洁,施工周期短,相比封闭母线槽大幅度削减装置工时;