控制电缆简介
控制电缆,主要是用来传输低电压的电压或者电流信号。控制电缆是聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套控制电缆,控制电缆是适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。控制电缆是一种专门用于传送控制信号的电缆,其主要应用于自动化设备、机器人、飞机、火箭、船舶、建筑物以及其他需要从远距离(由几米到数千米)传输控制信号的场合。
1.电缆导体的长期允许工作温度为70℃。
2.电缆的敷设温度应不低于0 ℃,推荐的允许弯曲半径:无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6 倍。有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6 倍。
KVV控制电缆是电缆的一种。用于交流额定电压450V/750V及以下控制监控回路及保护线路等场合。其中屏蔽型控制电缆,由于具有良好的屏蔽性能得到电厂、电站的大量使用,电缆意义敷设在室内、电缆沟、管道、直埋、竖井等能承受较大机械拉力的固定场合。
主要性能
性能特点
1.直流电阻:20℃, 0.4mm铜线,小于等于148Ω/km ,0.5mm铜线,小于等于95Ω/km。
2.绝缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿
3.绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地,控制电缆大于10000MΩ.km,HYAT电缆大于3000MΩ.km。
4.工作电容:平均值 52±2nF/km
5.远端串音防卫度:150kHZ时指定组合的功率平均值大于69dB/km。
性能区别
控制电缆具有防潮、防腐和防损伤等特点,可以敷设在隧道或电缆沟内。 电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功率电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。
(一)控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆是电缆五大类中的2个。
(二)控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706。
(三)控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。
(四)控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。
由于以上大家讲到的原因,电力电缆的规格一般可以较大,大到500平方(常规厂家能生产的范围),再大的截面一般能做的厂家就相对少了,而控制电缆的截面一般较小,最大一般不超过10平方。
从电缆芯数上讲,电力电缆根据电网要求,最多一般为5芯,而控制电缆传输控制信号用,芯数较多,根据标准来讲多的有61芯,但也可以根据用户要求生产了。
材质
控制电缆的线芯为铜芯,标称截面2.5mm²及以下,2~61芯;4~6mm²,2~14芯;10mm²,2~10芯。控制电缆的工作温度:橡皮绝缘为65°C,聚氯乙烯绝缘为70°C和105°C两个等级。计算机系统的使用的控制电缆一般选用聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯以及氟塑料绝缘的产品。
工作原理
控制电缆中的导线将控制电信号从发送器传输到接收器,并在接收器处驱动执行器。由于控制电缆经常承受弯曲、拉伸和机械压力等环境条件,因此通常使用柔性、高耐磨损和耐张力的绝缘和护套材料来制造。
应用
控制电缆广泛应用于许多行业和领域,包括工业自动化、机器人技术、航空航天、冶金、钢铁、矿业、轨道交通、科学实验、医疗设备等。
在工业自动化中,控制电缆用于将传感器、执行器和控制器连接起来,以便通过计算机或PLC(可编程逻辑控制器)进行监视和控制。在机器人技术方面,控制电缆用于连接控制器和机器人的各个部件,从而使机器人能够执行受控运动。在航空航天方面,控制电缆用于连接飞机和火箭中的各种发射台和设备,并吸收大气压强变化对电缆的影响。在医疗设备领域,控制电缆用于连接信号传感器和执行器,例如操作室内外的手术机器人。
特点
1、直流电阻:20℃, 0.4mm铜线,小于等于148Ω/km,0.5mm铜线,小于等于95Ω/km。
2、绝缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿,导体与屏蔽1min 3kv不击穿。
3、绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地,控制电缆大于10000MΩ.km,HYAT电缆大于3000MΩ.km。
4、工作电容:平均值52±2nF/km
5、远端串音防卫度:150kHZ时指定组合的功率平均值大于69dB/km。
型号
KVV、KVVP、KVVP2、KVVR、KVVRP、KVV22、KVV32、KVVP2-22、KVVP2P-22、KVVP22、KYJV、KYJVP2、KYJVP、KYJV22、KYJVP2-22、KYJVP22、KYJV32、KYJVR、KYJVRP。
KVV:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆。
KVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆。
KVVR:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆。
KVVRP:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆。
KVVP3:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制电缆。
KVVP2:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆。
KVV22:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。
KVV32:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铠装控制电缆。
KVVP22:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆。
KVVP2-22:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆。
规格
控制电缆的芯数一般为:2,3,4,5,7,10,12,14,16,19,24,27,30,37,41,44,48,52,61芯。
用途
控制电缆的用途主要是用于传送控制、测量信号等功能。用于主流和交流50HZ,额定电压300/300V,450/750V以下的工矿企业、现代化高层建筑等远距离操作、控制火炉、信号以及保护测量回路。并可作为各类电器、仪表以及自动化装置之间的连接线,起着传递各种电器信号,保障系统安全,使其可靠运行的作用。
类别
可分为普通控制电缆,阻燃(ZR)控制电缆,耐火(NH)控制电缆,低烟无卤控制电缆,低烟低卤控制电缆,高阻燃控制电缆,耐温、耐寒等控制电缆。控制电缆的绝缘类型
一般按照绝缘类型来分类,如聚氯乙烯绝缘控制电缆、交联聚乙烯绝缘控制电缆、硅橡胶绝缘控制电缆、氟塑料绝缘控制电缆等。
主要系列品种
当今控制电缆的主要产品有:聚氯乙烯绝缘控制电缆、天然丁苯橡胶绝缘控制电缆和聚乙烯绝缘控制电缆。 此外,还有交联聚乙烯绝缘和乙丙橡胶绝缘制品。 早年生产的油浸纸绝缘铅包控制电缆已被淘汰。
控制电缆的额定电压用 U0/U 表示。 我国1998年颁布的国家标准规定塑料绝缘控制电缆的额定电压为450/750V,国外已提出600/1000V产品作为控制电缆的常规产品系列。 目前我国还可以生产600/1000V塑料绝缘控制电缆。 橡胶绝缘控制电缆的额定电压规定为300/500V。
控制电缆线芯为铜芯,标称截面2.5mm及以下,2~61芯; 4~6mm,2~14芯; 10mm,2~10芯。 控制电缆工作温度:橡胶绝缘65℃,聚氯乙烯绝缘70℃和105℃。 计算机系统中使用的控制电缆一般采用PVC、聚乙烯、交联聚乙烯和氟塑料绝缘制品。
技术参数
额定电压:U0/U为450/750V。
导体线芯长期工作温度为70℃、95℃两种,电缆敷设温度不低于0℃。
电缆的推荐允许弯曲半径如下:
无铠装电缆,应不低于电缆外径的6倍;
铠装或铜带屏蔽电缆,应不低于电缆外径的12倍;
屏蔽软电缆,不低于电缆外径的6倍。
控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制
代表型号:KVV/KYJV/还有其它仪表线等等
产品说明
执行标准:GB/T 9330-2008。阻燃电缆还应符合IEC337-8标准的技术条件。
型号 产品名称 电压V 芯数 截面 mm² 主要适用范围
KVV 阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvv电缆450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等固定场合
KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合
KVVP 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvvp电缆450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合
KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动要求的场合
KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动屏蔽要求的场合
ZRKVV 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套zrkvv电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合
ZRKVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装zrkvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合
ZRKVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等要求屏蔽、阻燃的固定场合
ZRKVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvr电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动和阻燃要求的场合
ZRKVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvrp电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动屏蔽和阻燃要求的场合
耐高温控制电缆(KFF电缆)适用于交流额定电压300/500及以下,高温环境中的信号检测。尤其适用于消防与保安系统保护回路的控制及动力的传输线。
使用特性:工作温度:长期使用200℃
短期使用1000℃ 90分钟
安装措施
为了减少绝缘故障、机械损坏以及降低火灾时控制电缆的覆盖范围,在国家标准GB50217- 91《电力工程电缆设计规范》中对控制电缆的安装进行了规定:①双重保护电流和电压;②直流电源和跳闸控制电路必须得到加强;③两个独立的系统需要使用独立的控制电缆。
型号代码含义
线芯材质 | 绝缘材料 | 护套屏蔽类型 | 外护层材质 | 派生特性 |
T:铜芯 | Y:聚乙烯 | Y:聚乙烯 | 02:聚氯乙烯护套 | 80:耐热80℃ |
L:铝芯 | V:聚氯乙烯 | V:聚氯乙烯 | 03:聚乙烯护套 | 105:耐热105℃ |
X:橡胶 | F:氯丁胶 | 20:裸钢带铠装 | ||
XJ:交联聚乙烯 | Q:铅套 | 22:钢带铠装聚氯乙烯护套 | ||
P:编织屏蔽 | 23:钢带铠装聚乙烯护套 | |||
30:裸细钢丝铠装 | ||||
32:细圆钢丝铠装聚氯乙烯护套 | 1:铜丝缠绕屏蔽 | |||
33:细圆钢丝铠装聚乙烯护套 | 2:铜带绕包屏蔽 |
防干扰措施
为保证控制电缆在发生绝缘击穿、机械损坏或火灾时能减小影响范围,国家标准GB50217-91《电力工程电缆设计规范》规定:电流、电压、 直流电源和跳闸控制回路等。需要增强可靠性的两个系统应使用单独的控制电缆。
控制电缆投入运行后,同一电缆的不同芯线之间以及平行敷设的电缆之间存在电气干扰问题。 造成电气干扰的主要原因是:(1) 铁芯间因外加电压产生电容耦合引起的静电干扰;(2) 通电电流引起的电磁感应干扰。 一般来说,当附近有高压、大电流干扰源时,电气干扰更为严重。 由于同一根电缆的芯线间距较小,因此干扰程度远大于相邻平行敷设的电缆。
维修保养
控制电缆价格公式如下:铜的重量X铜价=(丝径÷2)^2X3.14X丝的根数X8.9X当时铜价+10%的加工费。
控制电缆的成本价格计算
平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+铠装的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费
电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润
制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值)
固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用
控制电缆线路常见的故障有机械损伤、绝缘损伤、绝缘受潮、绝缘老化变质、过电压、电缆过热故障等。当线路发生上述故障时,应切断故障电缆的电源,寻找故障点,对故障进行检查及分析,然后进行修理和试验,该割除的割除,待故障消除后,方可恢复供电。
控制电缆与电力电缆区别
①控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆同属五大类电缆。
②控制电缆的标准是GB/T9330,电力电缆的标准是GB/T12706.
③控制电缆绝缘芯的颜色通常是黑色和白色,而电力电缆的低压通常用颜色编码。
④控制电缆的截面积通常不超过10m2,主要用于传输功率,通常截面积较大。由于上述原因,电力电缆的规格通常可以高达500m2(典型制造商可以生产的范围),并且横截面较大的制造商通常可以制造相对较小的数量,而控制电缆的横截面通常很小,最大值通常不大于10m2。根据电网的要求,电缆芯的数量通常最多为5芯,用于传输控制信号。
控制电缆和信号电缆区别
一.特点不同
1.控制电缆:绝缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿导体与屏蔽1min 3kv不击穿;bai绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地,控制电缆大于10000MΩ.km,HYAT电缆大于3000MΩ.km。
2.信号电缆:一般信号电缆传输的信号很小,为了避免信号受到干扰,信号电缆外面有一层屏蔽层,包裹的导体的屏蔽层,一般为导电布,编织铜网或铜泊(铝),屏蔽层需要接地,外来的干扰信号可被该层导入大地,避免干扰信号进入内层导体干扰同时降低传输信号的损耗。
二.用处不同
1.控制电缆:适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。
2.信号电缆:传感器信号电缆用于各种传感器,仪器仪表的信号传输,传感器信号电缆采用镀银导体,多芯结构,确保每芯之间电阻保持高度一致,可以将微弱的电量信号准确传输到数百米外。
三.材质不同
1.控制电缆:线芯为铜芯,标称截面2.5mm²及以下,2~61芯;4~6mm²,2~14芯;10mm²,2~10芯。控制电缆的工作温度:橡皮绝缘为65°C,聚氯乙烯绝缘为70°C和105°C两个等级。计算机系统的使用的控制电缆一般选用聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯以及氟塑料绝缘的产品。
2.信号电缆:考究的金属材料一方面要顺利地导出干扰信号,极细的金属丝必须有足够的抗弯折能力以避免金属碎屑影响其他电气设备。
以上就是控制电缆和信号电缆的区别。这两种电缆其实存在着很大的区别,像信号电缆更多是用于传送数据信号,信号电缆有屏蔽,防止外来信号干扰。而控制电缆则主要用于传送电信号,一般没有屏蔽,适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等设备的控制系统使用的聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套控制电缆来使用。
控制电缆和动力电缆区别
1.概念不同
动力电缆:指线径粗大,一般为3芯或四芯,相间绝缘较厚,传输电能的电缆,在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,额定电压一般为0.6/1kV及以上,电流较大,电缆线芯数较少。
控制电缆:控制电缆传输控制信号用,额定电压为450/750V,从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。芯数较多,根据标准来讲多的有61芯,但也可以根据用户要求生产定制。
2.应用领域不同
动力电缆:电力系统采用的电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。
控制电缆:用于计算机系统、信息传输系统、机器人系统、数控设备系统、自动化系统、拖链系统等等。
3.芯数不同
动力电缆:线径粗大,一般为3芯或四芯。
控制电缆:芯数较多,根据标准来讲多的有61芯。
4.电压不同
动力电缆:额定电压一般为0.6/1kV及以上。
控制电缆:额定电压为450/750V。
5.负载流量不同
动力电缆:在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,电流较大。
控制电缆:传输控制信号用,从电力系统的配电点把电能直接传输到各种电器设备的电源连接线路。