10kv绝缘导线最大档距
10kv架空绝缘导线最大档距
10千伏架空绝缘导线最大档距应该在70米左右。因为在单杆线路敷设中,线路导线最大档距应该是不大于70米的距离。
10千伏输电线路最大档距是多少
10kV及以下的配电线路档距为350m采用双杆,导线用LGJ-70/10;档距为500m采用三联杆,导线用LGJ-70/10。
95钢芯绝缘导线最大档距
10kv电杆档距不大于70米,0.4kv不大于35米。
10kv铁塔对应的档距
10kV架空线路的档距应根据线路通过地区的气象条件、杆塔使用条件、导线排列型式和地形特点确定,一般采用下列数值:高压配电线路:城市40~50m。
10kv架空线路档距40米线距是
10kv架空线路的档距应根据线路情况确定,一般来说,祼铝线的平均档距在70米左右,绝缘线的平均档距在50米和60米左右。
10kv绝缘导线相间距离是多少
10kv高压线路的安全距离是1.5米。
10KV绝缘导线的安全距离是多少
10KV高压电线(非绝缘)离人体的最小安全距离是50厘米,只要大于这个距离就不会触电。
10kv钢芯铝绞线可以承受多大挡距
单杆档距在40米到80米之间,80米-120米用双杆,城网还要适当降低档距,(就这个,不同规程和专业书籍上说法都不一)。
10kv门型杆档距要求
要求10kv门型杆档高度、导线强度、跨越的地里位置有密切关系要求10kv门型杆档拉线强度大,距地面高度要求不高的档距可大些。
谁知道10kv电缆绝缘不低于多少
10kv架空绝缘电缆价格:44元/米采用钢芯铝绞线导体交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆(型号JKLGYJ-1X10/,立杆档距可以为20米。
10KV架空线(裸线)边线与建筑物最小的水平安全距离是多少
一般不要跨越,如跨越10KV电压等级裸线最大弧垂时不小于3M,绝缘导线不小于2.5M。一般不要跨越,如跨越10KV电压等级裸线最大弧垂时不小于3M,绝缘导线不小于2.5M。
架空绝缘导线安全距离规范
架空线路档距高压配电线路:城市40~50米;城郊及农村50~100米低压配电线路:城市40~50米。
10千伏线路横档档距是多少
10伏线路的恒当当距是40~50厘米。10伏线路的恒当当距是40~50厘米。
10千伏线路参数
10kv电缆型号及参数:架空电缆有高低压之分:1KV10KV35KV架空电缆主要型号:JKLYJJKLGYJKLYJ铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆JKLGYJ铝芯交联聚乙烯绝缘钢芯。
高压线相序排列规定
面向负荷从左侧起,导线排列相序为Ll、LL3,零线一般靠电杆的道路侧。电杆一般架设在道路的北侧和东侧。
10KV架空绝缘线路对地距离是多少
10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米。
10kv架空绝缘电缆型号谁知道有哪些
采用钢芯铝绞线导体交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆(型号JKLGYJ-11X10/,立杆档距可以为20米,JKLGYJ-11X10/2长期允许载流量为75A。
10kv架空线路多少米一个杆子
10kv架空线有两种,一个是祼铝线,一个是绝缘线,两者电杆的档距有所不同。使用祼铝线的10kv架空线,一般为70米左右一基电杆,根据线路地势情况可适当的增减。