10kv直流电缆论文
10kv电缆为什么不能做直流耐压
(记忆效应交流聚乙烯绝缘电缆在直流电压下会产生“记忆”效应,存储积累单极性残余电荷需要很长时间才能释放。
10kv电缆三合一实验指哪些
10kv电缆在使用前都应对电缆进行实验检测,一是电缆直流电阻的泄漏实验检测,二是电缆芯线之间的绝缘实验检测,三是电缆芯线对地绝缘的实验检测。
10kv高压电缆耐压实验参数设置
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。
10kv电缆线路包含哪些项目
电力电缆的试验项目:测量绝缘电阻;直流耐压试验及泄漏电流测量;交流耐压试验;测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比(不适用)。
10kV电缆导体直流电阻测量方法
测试方法:测量直流电阻采用单臂直流电桥或双臂直流电桥。测量范围:双臂电桥测1Ω及以下,单臂或双臂电桥测1Ω~99.9Ω,单臂电桥测100Ω以下。
10kv3*70电缆标准电阻多少
10KV3*70平方,YJV-10千伏电力电缆YJV直流电阻:20℃,0.5mm铜线,小于等于95Ω/km。
10kv电力电缆参数有哪些
常用的有以下三种:普通型号:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:单芯三芯25平方-500平方阻燃型号:ZR-YJVZR-YJVLVZR-YJV22ZR-YJLV22ZR。
10kv电缆直流耐压值为多少
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。橡胶绝缘交接时最好使⼯频或者0.1Hz交流耐压实验做交接实验,直流耐压试验对油纸电缆很适合,但不适合交联电缆。
10kv高压电力电缆如何选择
一般来说用铜芯的好一些,不过,像你这种情况最好用YJV22-8.7/10-3*400的电缆。按一台变压器容量选择就可以了。
分析10kv电缆线路的运行及维护的选题目的及意义
10KV电缆线路是常用于电网的未端,民用用户的输入端,也是故障率比较高的线路,研究此课题,更贴进生活,利于开展工作,及时排除故障。
10kv电缆直流耐压泄漏标准
直流耐压试验时要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。
10kv电缆地埋好吗
10千伏电缆地埋当然可以了。一般来说,10千伏输电线路是否架空还是电缆暗埋,是根据设计要求和实际环境而定的,如果是在野外还是架空线路为好。
10kv电缆直流绝缘试验标准
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
10kV电缆使用前需要做什么实验
10kV电缆常规试验需要做:电缆主绝缘的绝缘电阻测量,目的是:初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。
10kv电缆构造和作用
导体:提供负荷电流的流通通路。500mm²以上的还要绕包半导电带,导体屏蔽:代替导体形成光滑的表面,改善电场分布,同时与导体紧密接触。
10kV电缆直流耐压试验的电压是多少
首先要明确下这10kv是6/10kv;还是8.7/10kv,这两种10kv对电压要求的耐压试验是不相同的。6/10kv电力电缆交流耐压为21kv,5分钟不击穿,直流电压时50.4kv。
10Kv电缆屏蔽层直流电阻是多少
长度在m及以下的10k电力电缆,用兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于MΩ。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。
10kv电缆为什么带负荷就跳闸
首先判断电缆的故障是不是可能出在绝缘上,但测量绝缘的手段并不是一种测量绝缘电阻。
10kv电缆防水性能
因为高压电缆目前国际国内基本都采用的是交联聚乙烯绝缘材料,而此种材料的电缆在检验时会检测“绝缘吸水性能”这一试验项目。
10kv设备年检试验是什么
试验是对设备进行年检。检查电缆与墙角是否存在摩擦,外皮是否损坏,如果发现损坏或可能损坏的要及时处理,确保电缆绝缘正常。
10千伏电缆耐压是多少
10千伏电缆耐压是直流40千伏,交流17.4千伏。
10千伏电缆击穿场强多少
10kv电缆交接试验耐压打2.5U0电压,试验时间为5min。
10千伏电缆耐压试验直流和交流有什么特点
应当选择交流耐压试验。直流耐压试验的目的是测试电气设备运作所能承受的最高电压峰值;交流耐压试验的目的是测试电力设备的绝缘强度。
10kv电缆耐压标准
首先要明确下这10KV是6/10KV;还是8.7/10KV,这两种10KV对电压要求的耐压试验是不相同的。6/10KV电力电缆交流耐压为21KV,5分钟不击穿,直流电压时50.4KV。
10千伏电缆耐压试验标准规范
10千伏电缆耐压试验的标准规范如下,10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。
制作电缆终端10kv的关键是什么
制作电缆终端10kv的关键是电缆头是电缆线路中最薄弱的部分,其制作质量的好坏是电缆线路能否安全运行的关键,应给予足够的重视。
10kv电缆绝缘检测原理
高压绝缘耐压检测原理:交流、交直流试验变压器:将工频电源输入操作箱(或操作台),经自耦调压器调节电压输入至试验变压器的初级绕组.根据电磁感应原理。
10k伏电缆耐压多少合适
现在市场常见的10kV电缆一般为橡塑绝缘电缆,电压为8.7/10(kV,其工频交流耐压试验电压为17.4kV,时间为60(分钟。
电缆直流耐压是多少
首先要明确下这10KV是6/10KV;还是8.7/10KV,这两种10KV对电压要求的耐压试验是不相同。