10kv电缆试验标准
10千伏电缆附件耐压试验标准规范
10kv电缆耐压试验要求10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。
10kv电缆绝缘试验标准
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
10千伏电缆耐压试验标准规范
10千伏电缆耐压试验的标准规范如下,10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。
10kv电缆试验标准是怎样的
GB/T12706-2008额定电压35KV及以下挤包绝缘电力电缆、GB/T3048-2007电线电缆电性能试验方法。
10kv电缆例行试验标准
10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10KV是施加21KV交流电5分钟,电缆不击穿。
10千伏电缆试验标准值
10千伏电缆试验标准为:直流耐压试验为:47千伏/600秒。
10kv电缆外护套试验标准
10kV电缆常规试验需要做:电缆主绝缘的绝缘电阻测量,目的是:初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。
10kv电缆直流泄漏试验标准
对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。
10kv电缆耐压合格标准
首先要明确下这10KV是6/10KV;还是8.7/10KV,这两种10KV对电压要求的耐压试验是不相同的。6/10KV电力电缆交流耐压为21KV,5分钟不击穿,直流电压时50.4KV。
10kv设备交接耐压试验标准
10kv电缆交接试验耐压打2.5U0电压。
10kv电缆交接试验耐压标准
10kV电缆有两种规格6/10kV和8.7/10(kV,根据电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2016的规定,橡塑绝缘电缆应做工频交流耐压试验。
10kv高压电缆耐压试验标准
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。
10kv电缆耐压试验标准及规范
10kV电缆是一般有6/10kV和8.7/10kV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10kV是施加21kV交流电5分钟,电缆不击穿。
10kv电缆头耐压试验标准
10kv电缆头做耐压实验,根据使用情况,新做的电缆头耐压值最高不超过2.5倍也就是新线对地电压6.7千伏乘以2.5长于15kv那么。
10kv单芯高压电缆耐压试验标准
10kv单芯高压电缆耐压试验标准,根据规程,单芯高压电缆耐压可打到电缆额定电压的2-2.5倍、时间是5分钟,10kv单上心高压电缆耐压试验最高打到25kv。
10kv地埋高压电缆验收标准
压电缆验收规范机械性能试验gb/t2951.12-20xx电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第12部分:通用试验方法——热老化试验方法gb/t2951.13-20xx电缆和光缆。
10千伏交流耐压试验标准
10kv交流耐压试验标准10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10KV是施加21KV交流电5分钟,电缆不击穿。
10kva电缆工频耐压试验的标准参数
10KV电缆交接试验工频耐压按2倍U0即2*8.7KV耐压时间1小时无发热击穿为合格10KV电缆交接试验工频耐压按2倍U0即2*8.7KV耐压时间1小时无发热击穿为合格。
10kv电缆试验上限标准
10千伏电缆试验标准为:直流耐压试验为:47千伏/600秒。交流耐压试验标准为:2Uo10千伏电缆试验标准为:直流耐压试验为:47千伏/600秒。
一般来说10kv电缆标准是什么
10KV电缆标准一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10KV是施加21KV交流电5分钟,电缆不击穿。
5015010kv耐压试验标准
1.10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验。
10kv电缆耐压试验标准
10千伏电缆直流耐压试验的电压是40千伏。电缆直流耐压试验为额定电压的4倍,时间是1分钟。
10kv设备年检试验是什么
试验是对设备进行年检。检查电缆与墙角是否存在摩擦,外皮是否损坏,如果发现损坏或可能损坏的要及时处理,确保电缆绝缘正常。
10kv电缆耐压标准是什么
首先要明确下这10KV是6/10KV;还是8.7/10KV,这两种10KV对电压要求的耐压试验是不相同的。
10kv电缆直流泄漏试验电压标准
直流耐压试验时要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。
10kv电缆打压15kv能用吗
十千伏电缆耐压做到十五千伏,这个电缆肯定是不能继续使用的,因为:十千伏电缆的出厂试验标准为,直流耐压值四十二千伏,时长一分钟。
10kv架空线路绝缘测试标准
长度为500米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表测量。当电缆温度为+20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ。
10kv架空线耐压试验标准
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。
低频交流耐压试验高压电缆的试验标准
根据GB/T12706-2008标准要求:10kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压30.5kV/5min。
10kv母线耐压试验标准依据
10kv电缆耐压试验标准,10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10KV是施加21KV交流电5分钟,电缆不击穿。