10kv电缆试验方案
10kv高压电缆耐压实验参数设置
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。
10kv母线耐压试验步骤及方法
检查接线是否正确,仪器的量程是否合适,助力器的助力旋钮是否在零位,监护人看好禁止任何人靠近。
送电前10kv高压试验流程
试验步骤及技术措施:电缆主绝缘电阻测量测量方法:用5000V兆欧表依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻。
10kv电缆试验项目都哪些
10kV电缆常规试验需要做:电缆主绝缘的绝缘电阻测量,目的是:初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。
10kv电缆做耐压试验怎么做
10kv电缆做耐压试验:一般都采用串联谐振交流耐压试验设备。其输入电源的容量能显著降低,重量减轻,便于使用和运输。
10千伏电缆变频谐振耐压试验方法
第一,在被试电缆两端设好围栏并有专人看护。第二,测量电缆相位,确保电缆两端相位一致。
10kv设备年检试验是什么
检查电缆与墙角是否存在摩擦,外皮是否损坏,如果发现损坏或可能损坏的要及时处理,确保电缆绝缘正常。

10kv母排交流耐压试验步骤
试验前的准备工作:(、施工所需要用的工器具、安装材料准备充分,并做好检查(、办理好施工工作票。
10kv电缆头耐压试验标准
10kv电缆头做耐压实验,根据使用情况,新做的电缆头耐压值最高不超过2.5倍也就是新线对地电压6.7千伏乘以2.5长于15kv那么。
10kv电缆耐压试验电缆接线方法
10kV电缆耐压试验时,先把电缆两端各相电缆线芯分开一定距离(大于150mm),被试的那一相电缆两端都套上绝缘手套,另两相两端都接地。
10kv电缆熔接后要做哪些测试
需要做以下试验:电缆主绝缘绝缘电阻;电缆外护套绝缘电阻;电缆内衬层绝缘电阻;金属屏蔽层电阻和导体电阻比;电缆主绝缘交流耐压试验。
10kv接地线试验方法
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。
10kv电缆线路包含哪些项目
电力电缆的试验项目:测量绝缘电阻;直流耐压试验及泄漏电流测量;交流耐压试验;测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比(不适用)。
10kv电缆直流绝缘试验标准
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
10kv电缆三合一实验指哪些
10kv电缆在使用前都应对电缆进行实验检测,一是电缆直流电阻的泄漏实验检测,二是电缆芯线之间的绝缘实验检测,三是电缆芯线对地绝缘的实验检测。
10kv电缆例行试验标准
10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10KV是施加21KV交流电5分钟,电缆不击穿。
10kv电缆试验标准是怎样的
GB/T12706-2008额定电压35KV及以下挤包绝缘电力电缆、GB/T3048-2007电线电缆电性能试验方法。
10kv耐压试验有几种做法
电力电缆试验一般可分为以下几步。第一,在被试电缆两端设好围栏并有专人看护。第二,测量电缆相位,确保电缆两端相位一致。
南方电网10kv电缆要做什么试验
局部放电试验跟介质损耗角试验还有测量吸收比性质都差不多,都是预防性试验,当电缆长期备用时。
电力电缆试验方法是什么
电力电缆试验方法:金属性短路(低阻)故障,其中Rf不同仪器及方法选择各不同,一般Rf10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种。
电缆交流耐压试验的方法是怎样的
比如10KV电缆交流耐压测试方法如下。根据GB/T12706-2008标准要求:10kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压30.5kV/5min。
10千伏电缆耐压试验标准规范
10千伏电缆耐压试验的标准规范如下,10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。
10kv电缆耐压试验标准及规范
10kV电缆是一般有6/10kV和8.7/10kV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10kV是施加21kV交流电5分钟,电缆不击穿。
10kv电缆工频交流耐压方法
10kv电缆是一般有6/10kv和8.7/10kv两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10kv是施加21kv交流电5分钟,电缆不击穿。
10kV电缆导体直流电阻测量方法
测试方法:测量直流电阻采用单臂直流电桥或双臂直流电桥。测量范围:双臂电桥测1Ω及以下,单臂或双臂电桥测1Ω~99.9Ω,单臂电桥测100Ω以下。
高压电缆绝缘试验怎么检测
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
电缆成品耐压试验要求
要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。
电缆交流耐压试验对电缆要求多长
电缆基本参数及耐压试验要求10kV/300mm²电缆1km,电容量≤0.37μF,试验频率为30-300Hz,试验电压17.4kV。
10kv电缆外护套试验标准
电缆主绝缘的绝缘电阻测量,目的是:初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。
10kv电缆耐压标准是什么
首先要明确下这10KV是6/10KV;还是8.7/10KV,这两种10KV对电压要求的耐压试验是不相同的。