欢迎来到东莞市泰方机械有限公司官网!
东莞市泰方机械有限公司

扫一扫咨询详情

全国咨询热线:

13652583376
新闻中心
当前位置:首页>新闻中心>电缆百科

联系热线

13652583376

联系人:钟先生
手 机:13652583376
电 话:0769-85196656
地 址:广东东莞市厚街镇溪头工业区

10kv电缆试验方案

发布时间:2024-10-11人气:1100
10kv电缆试验方案

10kv高压电缆耐压实验参数设置

10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。

10kv母线耐压试验步骤及方法

检查接线是否正确,仪器的量程是否合适,助力器的助力旋钮是否在零位,监护人看好禁止任何人靠近。

送电前10kv高压试验流程

试验步骤及技术措施:电缆主绝缘电阻测量测量方法:用5000V兆欧表依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻。

10kv电缆试验项目都哪些

10kV电缆常规试验需要做:电缆主绝缘的绝缘电阻测量,目的是:初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。

10kv电缆做耐压试验怎么做

10kv电缆做耐压试验:一般都采用串联谐振交流耐压试验设备。其输入电源的容量能显著降低,重量减轻,便于使用和运输。

10千伏电缆变频谐振耐压试验方法

第一,在被试电缆两端设好围栏并有专人看护。第二,测量电缆相位,确保电缆两端相位一致。

10kv设备年检试验是什么

检查电缆与墙角是否存在摩擦,外皮是否损坏,如果发现损坏或可能损坏的要及时处理,确保电缆绝缘正常。



10kv母排交流耐压试验步骤

试验前的准备工作:(、施工所需要用的工器具、安装材料准备充分,并做好检查(、办理好施工工作票。

10kv电缆头耐压试验标准

10kv电缆头做耐压实验,根据使用情况,新做的电缆头耐压值最高不超过2.5倍也就是新线对地电压6.7千伏乘以2.5长于15kv那么。

10kv电缆耐压试验电缆接线方法

10kV电缆耐压试验时,先把电缆两端各相电缆线芯分开一定距离(大于150mm),被试的那一相电缆两端都套上绝缘手套,另两相两端都接地。

10kv电缆熔接后要做哪些测试

需要做以下试验:电缆主绝缘绝缘电阻;电缆外护套绝缘电阻;电缆内衬层绝缘电阻;金属屏蔽层电阻和导体电阻比;电缆主绝缘交流耐压试验。

10kv接地线试验方法

10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。

10kv电缆线路包含哪些项目

电力电缆的试验项目:测量绝缘电阻;直流耐压试验及泄漏电流测量;交流耐压试验;测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比(不适用)。

10kv电缆直流绝缘试验标准

长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。

10kv电缆三合一实验指哪些

10kv电缆在使用前都应对电缆进行实验检测,一是电缆直流电阻的泄漏实验检测,二是电缆芯线之间的绝缘实验检测,三是电缆芯线对地绝缘的实验检测。

10kv电缆例行试验标准

10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10KV是施加21KV交流电5分钟,电缆不击穿。

10kv电缆试验标准是怎样的

GB/T12706-2008额定电压35KV及以下挤包绝缘电力电缆、GB/T3048-2007电线电缆电性能试验方法。

10kv耐压试验有几种做法

电力电缆试验一般可分为以下几步。第一,在被试电缆两端设好围栏并有专人看护。第二,测量电缆相位,确保电缆两端相位一致。

南方电网10kv电缆要做什么试验

局部放电试验跟介质损耗角试验还有测量吸收比性质都差不多,都是预防性试验,当电缆长期备用时。

电力电缆试验方法是什么

电力电缆试验方法:金属性短路(低阻)故障,其中Rf不同仪器及方法选择各不同,一般Rf10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种。

电缆交流耐压试验的方法是怎样的

比如10KV电缆交流耐压测试方法如下。根据GB/T12706-2008标准要求:10kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压30.5kV/5min。

10千伏电缆耐压试验标准规范

10千伏电缆耐压试验的标准规范如下,10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。

10kv电缆耐压试验标准及规范

10kV电缆是一般有6/10kV和8.7/10kV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10kV是施加21kV交流电5分钟,电缆不击穿。

10kv电缆工频交流耐压方法

10kv电缆是一般有6/10kv和8.7/10kv两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10kv是施加21kv交流电5分钟,电缆不击穿。

10kV电缆导体直流电阻测量方法

测试方法:测量直流电阻采用单臂直流电桥或双臂直流电桥。测量范围:双臂电桥测1Ω及以下,单臂或双臂电桥测1Ω~99.9Ω,单臂电桥测100Ω以下。

高压电缆绝缘试验怎么检测

长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。



电缆成品耐压试验要求

要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。

电缆交流耐压试验对电缆要求多长

电缆基本参数及耐压试验要求10kV/300mm²电缆1km,电容量≤0.37μF,试验频率为30-300Hz,试验电压17.4kV。

10kv电缆外护套试验标准

电缆主绝缘的绝缘电阻测量,目的是:初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。

10kv电缆耐压标准是什么

首先要明确下这10KV是6/10KV;还是8.7/10KV,这两种10KV对电压要求的耐压试验是不相同的。