10kv电缆穿线管,10KV电缆线穿什么管保护
电力电缆通过下列地段时,应采取穿管保护:电力电缆引入和引出建筑物时应穿管保护,保护管应超出建筑物散水坡以外。
10千伏电缆穿管敷设规范要求
首先,选用电缆穿线管的直径应满足电力电缆规程的要求,一般为电缆外径的1.3—1.6倍。其次,铺设电缆穿线管的沟槽挖好后,沟底必须夯实找平。
10KV电缆直埋穿管敷设
您好:在选择电缆穿线管时要根据电缆穿线管所经路径的地理情况,按标准选择电缆套管的类型,采用相应的敷设方法。A类电缆穿线管适用于砼包封情况。
10KV电缆直埋穿管敷设
A类电缆穿线管适用于砼包封情况;B类电缆穿线管适用于人行道和绿化带直埋,也适用于过路包封情况;G类电缆穿线管适用于有重型车通过路段的直埋敷设。
10kv电缆穿管管径选择表
十千伏高压电缆穿管管径选择,不管是架空线或是地下管廊。十千伏的高压线缆进线入户都需要穿管保护,所使用的管材是镀锌钢管在线径的一点五至两倍的直径。
一根电缆管穿几根10kV电力电缆
根据我国的有关设计规范,一根穿线管只能穿一根电缆,不仅不同回路的电缆不能穿在一根线管内,就是同一个回路的两根电缆也应当穿两根线管。
10KV电缆直埋穿管敷设
电缆穿管敷设相比于直埋来说,更便于后期维护和增加线路。穿管敷设的电缆,可以考虑一些备用管,为日后线路维护和增容等做准备。
各位老师10KV高压线为什么用两根线管
设计要求是预埋2根管,所以,只能计算2根预埋管,不能计算电缆没有根数。
单根单芯10kV电力电缆带铜屏蔽层是否可以穿钢管?会有什么影响
单根电线是不能带屏蔽层或穿钢管,否则通过电流会产生涡流而发热的。有回路的双线或多线就可以相互抵消,穿钢管就没问题的。
10kv地埋电缆用什么保护管
10kV电缆保护管宜选用C-PVC管、PE管、MPP管、MPP单壁波纹管、玻璃钢电缆保护管、涂塑钢管管径大小应符合有关规定,管壁厚度要求为:行车道要求不小于8mm。
10kv线路绝缘套管要多少钱
10kv线路绝缘套管的价格是:¥30.00当载流导体需要穿过与其电位不同的金属箱壳或墙壁时,需用套管。
请问谁有10kv电缆敷设规范
10kv电缆敷设规范如下:电缆直埋敷设的规定电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m。
10kv电缆保护管的优点有谁了解吗
阻燃、耐热性能好,可在130度高温长期使用而不变形。耐腐蚀,使用寿命长,可以耐酸、碱、盐及有机溶剂等各种腐蚀性介质的侵蚀。
10KV高压电缆过马路套什么管
镀锌钢管或者塑料管都行,抗压强度达标,不易变形就行。
事实现在选用PE专用电缆保护管的较多。镀锌钢管埋在地下,始终还是会生锈,普通钢管就更不用说了。
10kv的电缆需要多大的预埋管
根据电缆截面积大小选择预埋管管径。一般情况下,预埋管管径不得小于100mm。根据电缆截面积大小选择预埋管管径。一般情况下,预埋管管径不得小于100mm。
请问谁有10kv电缆敷设规范
埋管敷设要求10kV电缆保护管宜选用C-PVC管、PE管、MPP管、MPP单壁波纹管、玻璃钢电缆保护管、涂塑钢管,管径大小应符合有关规定。
10kv电缆管与弱电管的安装距离
与弱电管沟平行净距2米,特殊情况可酌减且最多减少一半值。
10kv高压电缆敷设要求哪位知道
电缆管的加工及敷设要求:1,电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑,金属电缆管不应有严重锈蚀,;3,10KV电缆敷设不宜在河坝上。
10kv架空线绝缘套管的价格如何
10kv架空线绝缘套管的价格是40元一米,用优质硅橡胶材料制成,具有优异的电气、抗漏电起痕性能,耐侯性极佳,机械性能高,安装简捷,无需动火。
10KV电缆绝缘阻值最低多少可以正常投运?电缆排管应该是什么工艺
10KV电缆绝缘应大于10兆欧,吸收比要合格。电缆应三相同时穿过一根钢管。10KV电缆绝缘应大于10兆欧,吸收比要合格。电缆应三相同时穿过一根钢管。
10kV电缆管预埋10+2什么意思
一般数量在后面有个±,表示允许误差多少,所以我认为预埋管要10根,+2是余量,可根据情况以及未来需求的考虑,可多埋1~2根做备用!一般数量在后面有个±。
10kv穿墙套管价格多少
10kv穿墙套管的价格大概在5000元/个左右,你可以参照这个价格选购。
10kv高压电缆价格多少
每个地方的价格都会有点差别的。
10kv穿墙套管咋安装
(安装穿墙套管的孔径应比嵌入部分大5mm以上,混凝土安装板的最大厚度不得超过50mm。
10kv套管价格如何有人知道吗
价位在50-200之间,塑料、树脂的相对便宜些,100元以内就可以买到,铜的就相对贵一些,需要100多将近两百。
电缆穿线管的执行标准是什么
以下均为国标,除了国标电力电缆还有行业标准和地方标准以下均为电力电缆标准,不涉及控制电缆、通信电缆等内容以下均为最新版本。
10kv穿墙套管价钱贵不贵
10kv穿墙套管价格是在4300元上下,很高兴帮助你哟啊!10kv穿墙套管的价格大概在5000元/个左右,你可以参照这个价格选购。
10KV电缆直埋穿管敷设
挖沟后夯实底部,铺5CM以上细沙;侧壁砌砖;顶部加盖再铺5CM以上细沙;然后覆土。没有接头的部分不需要砌电缆井。挖沟后夯实底部,铺5CM以上细沙。
10kv高压电缆规格型号有哪些
6/6KV8.7/10KV8.7/15KV26/35KV高压电缆,高压电缆价格。
电缆10kv代表什么
10kv为高压线路电缆。这个电压线路是比较常见的高压等级,人们经常称其为一万伏。
10kv电力电缆型号都有哪些
一.交联聚乙烯绝缘电力电缆(普通高压电缆)0.6/1KV6/6KV8.7/10KV8.7/15KV26/35KV产品标准:GB12706.3-使用特性:该产品适用于交流额定。
10kv高压电力电缆如何选择
一般来说用铜芯的好一些,不过,像你这种情况最好用YJV22-8.7/10-3*400的电缆。按一台变压器容量选择就可以了。