欢迎来到东莞市泰方机械有限公司官网!
东莞市泰方机械有限公司

扫一扫咨询详情

全国咨询热线:

13652583376
新闻中心
当前位置:首页>新闻中心>电缆百科

联系热线

13652583376

联系人:钟先生
手 机:13652583376
电 话:0769-85196656
地 址:广东东莞市厚街镇溪头工业区

10kv电缆直流耐压

发布时间:2024-10-11人气:1190
10kv电缆直流耐压值为多少

40kV10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。橡胶绝缘交接时最好使⼯频或者0.1Hz交流耐压实验做交接实验,直流耐压试验对油纸电缆很适合,但不适合交联电缆。

10kv电缆为什么不能做直流耐压

电缆直流耐压试验一般采用直流高压发生器测试测量,10Kv电缆直流耐压的危害如下(直流电压下,电缆绝缘的电场分布取决于材料的体积电阻率。

10kv高压电缆耐压实验参数设置

10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。

10千伏电缆耐压是多少

10千伏电缆耐压是直流40千伏,交流17.4千伏。



10kV电缆直流耐压试验的电压是多少

6/10kv电力电缆交流耐压为21kv,5分钟不击穿,直流电压时50.4kv,5分钟不击穿;8.7/10kv的电力电缆交流耐压为30.5kv,5分钟不击穿,直流电压则为73.2kv。

10千伏电缆耐压试验标准规范

10千伏电缆耐压试验的标准规范如下,10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。

10kv电缆直流耐压泄漏标准

高压测量用微安表应配备保护装置,保护用的电容器应绝缘良好,不应有漏电现象。做电缆直流耐压试验,导电回路中应接保护电阻,试验完毕应经电阻放电。

10kv电缆耐压标准

6/10KV电力电缆交流耐压为21KV,5分钟不击穿,直流电压时50.4KV,5分钟不击穿;8.7/10KV的电力电缆交流耐压为30.5KV,5分钟不击穿,直流电压则为73.2KV。

10kv电缆试验上限标准

10千伏电缆试验标准为:直流耐压试验为:47千伏/600秒。

10KV电缆耐压试验电压是多少,时间是多长

10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。

电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。

10千伏电缆附件耐压试验标准规范

10kv电缆耐压试验要求10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。

10kv电缆打压15kv能用吗

十千伏电缆耐压做到十五千伏,这个电缆肯定是不能继续使用的,因为:十千伏电缆的出厂试验标准为,直流耐压值四十二千伏,时长一分钟。

10kv电缆直流耐压泄漏试验标准

10kV电缆是一般有6/10kV和8.7/10kV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10kV是施加21kV交流电5分钟,电缆不击穿。

10kv打耐压标准

1.10kv电缆直流耐压试验的电压是40kv。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。

10kⅤ架空线直流耐压标准

10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。

10kv电缆交接试验耐压标准

10kV电缆有两种规格6/10kV和8.7/10(kV,根据电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2016的规定,橡塑绝缘电缆应做工频交流耐压试验。

10kv电缆耐压试验标准

10千伏电缆直流耐压试验的电压是40千伏。电缆直流耐压试验为额定电压的4倍,时间是1分钟。

10kv电缆耐压标准是什么

首先要明确下这10KV是6/10KV;还是8.7/10KV,这两种10KV对电压要求的耐压试验是不相同的。

10千伏电缆直流电压应该做多大

直流耐压试验。试验电压:对于10kv的电缆取5~6倍额定电压。

10kv电缆耐压合格标准

首先要明确下这10KV是6/10KV;还是8.7/10KV,这两种10KV对电压要求的耐压试验是不相同的。6/10KV电力电缆交流耐压为21KV,5分钟不击穿,直流电压时50.4KV。

10千伏铠装电缆耐压是多少

10kv电缆交接试验耐压打2.5U0电压,试验时间为5min。

10kv电缆1公里长耐压标准

10千伏电缆试验标准为:直流耐压试验为:47千伏/600秒。交流耐压试验标准为:2Uo10千伏电缆试验标准为:直流耐压试验为:47千伏/600秒。

10kv电缆串联谐振耐压打多少

10kv橡塑电缆应做直流耐压试验,并同时测量泄漏电流值,耐压时间5分钟。6/10kv电缆耐压值25kv,8.7/10kv电缆耐压值37kv。

电缆直流耐压是多少

21/35KV电缆直流耐压试验电压标准是105KV。

直流高压电缆试验标准

10KV电缆直流耐压标准:如果电缆额定电压是8.7/10kV,一般直流试验电压47kV。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。

10kv电缆直流泄漏试验电压标准

直流耐压试验时要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。

电缆做耐压试验10千伏电缆漏电多少电缆可用

依据DL/T596电力设备预防性试验规程的规定,对电缆进行直流耐压实验是:10KV电缆在施加40KV的直流电压5分钟不击穿;泄露电流小于20μA,该电缆合格。

10kv架空绝缘导线耐压标准

10千伏变压器交流耐压试验标准为:高压侧为30千伏/60秒,低压侧为:4000伏/60秒。高压侧直流耐压10千伏60秒,泄露值为:小于等于10uA。

5015010kv耐压试验标准

1.10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验。

通信电缆的耐压值

看敷设的环境,还有信号本身的电平啊。不考虑外部影响,信号本身电平5v的,用70V耐压的线就很好了。与市电并排走或交叉的,最好300V以上。
在线客服
服务热线

服务热线

0769-85196656

微信咨询
东莞市泰方机械有限公司
返回顶部