欢迎来到东莞市泰方机械有限公司官网!
东莞市泰方机械有限公司

扫一扫咨询详情

全国咨询热线:

13652583376
新闻中心
当前位置:首页>新闻中心>电缆百科

联系热线

13652583376

联系人:钟先生
手 机:13652583376
电 话:0769-85196656
地 址:广东东莞市厚街镇溪头工业区

10kv电缆接地线

发布时间:2024-10-11人气:1023
10kv电缆接地线

10kv电缆接地线怎么接

(挂接地线时:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。

10kV单芯电缆接地线怎么接

10KV单芯电缆应当一端直接接地,另一端经保护器接地。若两端直接接地形成短路环,一端接地则形成高电压。

10kv电缆终端接地规范

10kv电缆屏蔽层接地规范:将屏蔽线一段和电路地电位短路焊接在一起,另一端悬空。屏蔽线的一端接地,另一端悬空。

10kV高压电缆接地

高压电缆的接地,按规范是一端把三条接地线短接后接地,另一端短接不接地,要求接地点接地电阻不大于4Ω。

10kv电缆为啥只能一端接地

停电后的10Kv电缆可能感应一定的电压,这个感应电压可能不是很大。

但如果10Kv电缆两端接地,通过接地网、电缆,两端的接地线形成一个闭环的回路。

10kv接地线安装顺序

装设接地线应遵循的顺序:先将接地极棒插入地面以下0.6m,后挂导体端。对同杆塔多层电力线路检修时,接地线的装设应先低压后高压,先下层后上层,先近端后远端。

10kv电缆为什么要接地

(电缆线芯绝缘损伤后发生相间短路发展至接地故障时,故障电流通过接地线流入地中。

10KV中压电力电缆护层接地问题,不接地会产生何种后果

第电缆如果较长,由于分布电容,会在金属层感应出较高电压等级的电压,对人身和设备安全造成隐患。

地埋10kv高压电缆有两个接地线是怎么接的

用25平方耐候线作为接地引线,两头压铜铝过渡线鼻子。线鼻子连接用螺栓紧固,接触良好。接地极接地电阻不大于10欧姆。

10千伏挂接地线注意事项

在10kv供配电系统的维护检修工作中。挂接地线,是工作开展前一项重要的工作内容。其要点如下:一,检查作业人员的防护用品,接地线完好程度及挂勾。

10kV线路开关接地线接线标准

我国规定10KV系统为中心点不接地系统,其接地电阻小于10欧姆即可。

10kv电缆屏蔽层接地规范

10kV电缆终端及中间接头的金属护层之间必须连通接地中间接头处,两侧的屏蔽层断开在中间接头处,三相的屏蔽层交差互联。

10kv接地线规格型号

10kv接地线的型号有:据电压等级不同,可分为380V、6KV、10KV、35KV、66KV、110KV、220KV、330KV和500KV.规格:16mm²5mm。



10kv接地线线长度多少

10KV接地线是检修10KV高压线路的临时短路接地线,尺寸长度一般为:3x1.5米+13.5米其中3指接地线分相数,既有3根分叉。1.5指分相的长度。

10千伏接地极埋深多少米

10kv接地线规格埋深,直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:(电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。

10kv接地怎么挂

10kv接地应用专用接地线挂。一般来讲专用接线是有带有三个绝缘手柄钳夹。在使用时应先检查专用接地线好坏。

10kv接地线如何拆装

10千伏接地线拆装程序如下:一是确认接地线安装地点和位置是倒闸作业票注明的位置。二是将接地线的接地端,可靠的连接到接地体上。

10kv挂接地线顺序有什么规定

挂低压接地线时,必须先将地线的接地端接好,然后再在导线上挂接。拆除低压接地线的程序与此相反。接地线与接地极的连接要牢固可靠,不准用缠绕的方式进行连接。

10kv电缆接地线烧坏原因

额定电压为10千伏的电缆接地线烧坏的主要原因如下:1该接地线线径截面积过小,遇上大的接地电流容易发热发烫最终烧坏等,2该接地线接触不良。

10kv线路接地原则

电力安全规程规定:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零。

10kv接地线定期检查周期

高压接地线的试验周期分五年和四年检查一次,(成组接地线直流电阻试验,五年一试。

10kv接地线试验方法

10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。

10千伏接地线安装位置要求

10千伏接地的安装位置没有具体的要求,但设计上通常安装在三个位置:一是分段开关和分界开关的负荷侧,这两个位置挂接地线可起到保护全部下游安全作业的目的。

哪位晓得10kv接地线要求是怎样的

便携式接地线便携式接地线简介:便携式接地线是从事电气工作必不可少的一种安全工具,是一项重要的电气安全技术措施。

10kv馈线电缆接地线烧坏原因

1.10kV配电线路接地故障发生的原因1.1自然影响因素对10kV配电线路产生影响自然.2.10kV配电线路接地故障的有效预防措施10kV配电线路接地故障在电力系。
在线客服
服务热线

服务热线

0769-85196656

微信咨询
东莞市泰方机械有限公司
返回顶部