10kv电缆打压多少,10KV电缆耐压打多少
10kv高压电缆的打压试验是打到2.8万。
10kv电缆打压15kv能用吗
十千伏电缆的出厂试验标准为,直流耐压值四十二千伏,时长一分钟,交流耐压试验值二十五千伏,时长一分钟,我们一般做电缆中间试验时。
10千伏电缆怎样打压
10千伏电气设备交流耐压试验标准为:互感器类:30千伏/60秒。变压器类:30千伏/60秒。
10kv电缆对地耐压打到多少
6/10KV电力电缆交流耐压为21KV,5分钟不击穿,直流电压时50.4KV,5分钟不击穿;8.7/10KV的电力电缆交流耐压为30.5KV,5分钟不击穿,直流电压则为73.2KV。
10kv电缆串联谐振耐压打多少
10kv橡塑电缆应做直流耐压试验,并同时测量泄漏电流值,耐压时间5分钟。6/10kv电缆耐压值25kv,8.7/10kv电缆耐压值37kv。
10kv电缆用三倍电压试压吗
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。
求问10kv电缆耐压标准是多少
10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10KV是施加21KV交流电5分钟,电缆不击穿。
10k伏电缆耐压多少合适
现在市场常见的10kV电缆一般为橡塑绝缘电缆,电压为8.7/10(kV,其工频交流耐压试验电压为17.4kV,时间为60(分钟。
高压电缆头做完了,供电局是怎么给电缆打压的!能介绍一下吗
用升压试验变压器,相间及对地分别施加高压,正常要求10KV的电缆通3.2KV工频电压一分钟,没有击穿或跳闸。
有要求有只打到2.8KV,但有些要求打到3.5KV。
中压电缆打压标准
要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。
10kv电缆直流耐压值为多少
40kV10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。橡胶绝缘交接时最好使⼯频或者0.1Hz交流耐压实验做交接实验,直流耐压试验对油纸电缆很适合,但不适合交联电缆。
高压电缆耐压多少合适
10kV高压电缆耐压试验要根据电缆绝缘材料来确定。对于纸绝缘电缆,规范推荐采用直流耐压试验,试验电压为5U0,10kV电缆的U0一般为8.7。
10kv电缆中间接头耐压做多少
10kv电缆交接试验耐压打2.5U0电压,试验时间为5min。
10KV电力电缆,耐压打多少,交流直流各是多少
一般的做耐压实验是电力局初次验收时候做一般是1.3到1.5倍左右一般的做耐压实验是电力局初次验收时候做一般是1.3到1.5倍左右。
10kva电缆工频耐压试验的标准参数
10KV电缆交接试验工频耐压按2倍U0即2*8.7KV耐压时间1小时无发热击穿为合格10KV电缆交接试验工频耐压按2倍U0即2*8.7KV耐压时间1小时无发热击穿为合格。
10kv电缆耐压试压需要多大电源
10kV电缆耐压试压需要50kV电源。10kV电缆耐压试压需要50kV电源。
10kv打耐压标准
1.10kv电缆直流耐压试验的电压是40kv。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。
10kv电缆中间接头有效期是多久
正常环境下使用20年是没问题的.但现实生活中哪有多少电缆用20年都不换的?大厂出的完全符合国标的,局放试验在5PC以下的,接头做的没问题的。
10kv隔离手车耐压多少
第按国家规定进行打压:10kV电缆交接试验耐压打2.5倍的额定电压(后用U0代替),试验时间为5分钟。
10kv单芯高压电缆耐压试验标准
10kv单芯高压电缆耐压试验标准,根据规程,单芯高压电缆耐压可打到电缆额定电压的2-2.5倍、时间是5分钟,10kv单上心高压电缆耐压试验最高打到25kv。
10kv电缆头耐压试验标准
10kv电缆头做耐压实验,根据使用情况,新做的电缆头耐压值最高不超过2.5倍也就是新线对地电压6.7千伏乘以2.5长于15kv那么。
请问电缆打耐压等级是如何划分的
10kV电缆耐压:10kv电缆做耐压试验:交流电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟;直流耐压试验为额定电压4倍,时间也是1分钟。
10kv高压电缆耐压实验参数设置
10kv电缆耐压试验要求10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。
10千伏电缆耐压试验标准规范
10千伏电缆耐压试验的标准规范如下,10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。
谁了解10kv电缆试验标准
GB/T12706-2008《额定电压35KV及以下挤包绝缘电力电缆》、GB/T3048-2007《电线电缆电性能试验方法》。
10kv电缆交接试验耐压标准
10kV电缆有两种规格6/10kV和8.7/10(kV,根据电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2016的规定,橡塑绝缘电缆应做工频交流耐压试验。
10kv电缆耐压试验标准及规范
10kV电缆是一般有6/10kV和8.7/10kV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10kV是施加21kV交流电5分钟,电缆不击穿。